冷卻塔的主要用途:就是用來冷卻生產用循環水。此水經過冷卻以后就可以重復使用,就能大量的節約水源。1,冷卻塔上的水,是用高壓水泵打上去經過布水器后,將水均勻地散開后落下來。一般情況下冷卻塔高度為十幾米、幾十米象個巨大的煙囪,其上方有一臺大型的排風扇,能通過排風扇的旋轉,將
冷卻塔工作原理是通風的空氣從正確的角度吹向滴下來的水,當空氣通過這些水滴的時候,一部分水就蒸發了,由于用于蒸發水滴的熱量降低了水的溫度,剩余的水就被冷卻了。這種方法的冷卻效果依賴于空氣的相對濕度以及壓力。 當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與不的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到目前為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,經出水管流入主機。但是,水向空氣中的蒸發不會無休止地進行下去。當與水接觸的空氣不飽和時,水分子不斷地向空氣中蒸發,但當水氣接觸面上的空氣達到飽和時,水分子就蒸發不出去,而是處于一種動平衡狀態。蒸發出去的水冷卻塔原理:冷卻塔是由本體、集水盤、消音
冷卻塔,作為制冷機組的熱交換設備,其核心功能在于通過風機驅動下的低溫空氣與塔內填料中的水進行熱交換,從而有效降低水溫。該設備主要由風機、電機、填料層、播水系統、塔體結構以及集水盤等核心部件構
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
關于維修保養
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
瑤琳仙境:
一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教