地下室設置溫度變形縫。縫寬30mm。問題是,施工后混凝土的收縮,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),這個時候的變形,還只是混凝土的干縮變形。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,實際上成為了50mm縫。在適應溫度變形之前,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,止水帶無法正常工作。那么在施工的時候,怎么才能避免這種情況的發生呢?提前預估干縮變形,把變形縫寬預留到只有10mm???假如混凝土沒有那么大的干縮變形,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了。請大家一起討論一下!謝謝!
請求專家幫幫我出出漏水方案,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,懇請專家指點解決方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,頂板、立墻,平直縫,階梯縫,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,或者是其他的一些觀點,請指教,謝謝!
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
如題室內外高差900、一層地下4層地上, 80米長框架結構辦公樓在中部設一變形縫, 帶地下室的變形縫處0.00樓面一定要斷開嗎?樓板鋼筋在樓面變形縫處一定要斷開嗎? 哪位高手不吝賜教,多謝了.
圖紙簡介: 該圖紙為常用地下室內墻變形縫構造節點詳圖大全,圖紙包括:各種地下室內墻變形縫構造節點詳圖。 投稿網友: zjywljl888 上傳時間: 2014-05-28
我的建筑里有一條伸縮縫,我看其他大神說可以一起建模,一起建模的話,是不是不把變形縫畫在上面。直接畫成一體的?還有就是考慮多塔是什么意思?正在做畢業設計的大學生,請大神賜教!!!萬分感謝
上部變形縫分開的高層,地下室算嵌固端時,按規范,相關范圍一般為20m或3跨以內。但上部是只有10多cm的變形縫分開的兩棟高層剪力墻并列,算嵌固端的剛度比時,相鄰部位是否可以相互劃入,比如算A棟時,B棟的20m或兩個開間范圍內的構件可以算入A棟的相關范圍?還是該部位以變形縫為界,各算個的?
地下室有防水層樓、地面樓、地面變形縫節點.rar
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
如題,地下一層為人防,室內外高差900mm,地下室頂板處樓板可以不斷開嗎?哪位高手不吝賜教,多謝了。
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
地下室預留地下通道連接口,連接口和二期地下室通道之間要設置變形縫。這個位置的防水怎么處理?是不是現在就要把中埋式止水帶澆筑進去?問題是二期通道不知道什么時候開工,止水帶在連接口混凝土中埋一半,另一半暴露在外面,時間長了,會不會有材料失效的風險?從而導致防水出問題?
常見的地下室下層比上層收進的問題:如果層高較高,做45度放坡的大體積混凝土方法顯然不經濟,如果不這樣的話收進的部分必然有座在肥槽上的部分。按現在施工質量一般默認肥槽回填是無法達到承載力和壓縮模量要求的,即使回填2:8灰土或者級配砂石也是一樣。有什么成本低又簡單的解決方案呢?