国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻變形縫處防水處理

    地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:

  • 地下室外墻后澆帶如何處理

    本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 地下室外墻裂縫如何處理

    地下室外墻為300厚,C35砼澆筑,現在出現裂縫,地下室基礎為600厚大底板C35砼澆筑,地下室層高為4米,望各位大俠指點一二,小弟不甚感激

  • 地下室墻體上洞的防水處理

    地下室墻體上洞的防水處理

    開挖過程中,由于土體位移,為保安全,支撐了一道直徑約30多公分的鋼管,但是位置位于水池頂板以下。總包打算把鋼管澆筑在墻體里,到時候墻體上就會有個大洞,里面還有鋼管,請問這樣的情況該如何處理,不至于漏水。擔心鋼管夾在中間,到時候熱脹冷縮會有裂縫,會漏水。有照片。

  • 關于地下室外墻防水的問題

    關于地下室外墻防水的問題

    本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓

  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑:

  • 半地下室外墻(窗下墻)如何處理

    半地下室外墻(窗下墻)如何處理

    本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 編輯 1. 多塔樓在地下室連為一整體。塔樓地下二層,層高3米,地下室車庫頂板-2.400。塔樓室內外高差1.200m,塔樓地下1層開窗(窗高350mm左右)。2. 結構嵌固端設在標高-3.00處。計算時,為控制上下剛度比(-2層與-1層剛度比大于2),塔樓-1層外墻窗戶按高度2650mm開洞考慮(即建筑窗臺以下按開洞考慮)。3. 結構施工圖處理爭議如下:1)半地下室(負一層)應考慮《地下室防水工程規范情況下》: (1)方法一:盡管計算時,建筑窗臺以下是按開洞考慮的。但出施工圖時,認為該部分可直接改為鋼筋混凝土墻,與剪力墻整體澆筑。如圖一。 (2)方法二:既然計算時,建筑窗臺以下是按開洞考慮的。那么出施工圖時,應與計算模型一致。不應按圖一考慮,以免增加負一層的剛度,從而不滿足上下剛度比2(嵌固)的要求。應在塔樓外另作懸臂擋土墻,與主樓脫開100mm的縫,上部主樓窗臺下作挑板。如圖二。2)半地下室(負

  • 地下室伸縮縫防水處理方案1

    地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。

  • 地下室外墻sbs防水高度怎么確定

    在網上查了查,都說地下室外墻防水卷材設置高度為高出室外地坪500mm,可我這里的圖紙設計室內外高差才150mm,應該把防水做到多高?另外收頭的地方具體怎么做?

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

  • 地下室外墻防水套管采用柔性嗎?

    我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?

  • 地下室外墻施工縫處防水

    現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?

  • 地下室外墻可以采用磚外墻加防水嗎?

    地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下? 現有一多層框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),就是用磚砌,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗的。不過話雖如此,還是希望能得到一些依據,畢竟是要審圖的,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,還請各位幫忙看看,出出主意。

  • 地下室外墻防水與腳手架沖突請教?

    地下室外墻做防水卷材、磚砌保護墻搭設腳手架,腳手架要不要支撐到外墻上?如果要的話,外墻上有支撐件,和防水施工有沖突。怎么是怎么處理?還有,如果以后拆除腳手架,那些腳手架孔還要一個個補,再做防水,工人又怎么上去?再做臨時架子嗎?

  • 地下室外墻建筑防水做不了怎辦?

    三層地下室,地表水比較豐富。地下室外墻與基坑支護樁之間間距過小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在結構自防水上面加強可行不?有什么其他的解決的方法?跪求大神們

  • 地下室外墻和防水底板的連接做法?

    現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?

  • 關于地下室開挖防水問題處理

    關于地下室開挖防水問題處理

    別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~

點擊加載更多

地下室外墻防水處理

地下室外墻防水處理專題,為您提供地下室外墻防水處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室外墻防水處理 相關的專業交流討論,更多地下室外墻防水處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜隱蔽工程

電纜工程招標

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 海淀区| 海丰县| 西林县| 千阳县| 临汾市| 大同县| 敦化市| 福建省| 枝江市| 耒阳市| 江永县| 安丘市| 延庆县| 望谟县| 高安市| 郸城县| 台北市| 虞城县| 新宾| 临海市| 德令哈市| 临海市| 龙川县| 苍溪县| 广河县| 安仁县| 常德市| 博白县| 景宁| 酉阳| 西乡县| 武威市| 尼木县| 江陵县| 原平市| 凤凰县| 大同县| 吉安市| 定结县| 明星| 正镶白旗|