請問大家,在設計路燈時,電纜從箱變引出后能不能分成兩路呢,分支處需要怎么處理?電纜分成兩路對靈敏度之類的特性有什么影響呢?如圖,左邊是箱變,電纜從箱變引出,到此處分成兩路,這樣可以否?[ 本帖最后由 mara2003 于 2010-10-6 09:30 編輯 ]
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
本人在做一條道路市政照明時候,使用到電纜分支器分支出一組導線引至燈具;想請教一下論壇的大蝦們,穿刺線夾是分支出一根導線用一個刺線夾(應該僅包括相線和N線,PE線不需要吧),那電纜分支器是怎么使用的?和穿刺線夾一樣么?工程數量表上要標明數量,實在不懂使用原理,謝過
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作?
河北省滿城縣電力局 郭永利 隨著城鎮建設步伐加快,10 kV線路規劃走廊與城鎮規劃發展建設矛盾日益加劇。為適應社會發展需求,實現安全、穩定、可靠供電。本著“典型設計、優化運行、安全可靠”的原則,對縣城主干街道、地段實行電纜線路供電,并采用電纜分支箱作為配電的重要配套設備,優化了電纜線路網絡,實現了多回路分支配電,即美化了城市,又提高了運行可靠性和安全性,在滿城縣城得到了成功應用。 1 電纜分支箱的技術方案 1.1 電纜分支箱的結構、特點和性能全密閉、全防護、抗污穢、抗腐蝕,滿足戶外全天候運行條件,能適應不同的工作環境。 電纜分支箱屬于座地式箱體,體積小,占地面積也小,如有的占地面積為0.65 m2,帶SF6開關的占地面積僅為1.45 m2;外形美觀,對城鎮容貌不會造成破壞。 分支箱內導體連接件采用壓接方式,安裝便捷,進出線靈活,運用中最多可有6~8個分支進出線,可實現小區多路送電,為深入負荷中心、縮短供電半徑、降低線損提供了技術保障。同時電纜分支箱可配帶電源指
http://www.chinabei.com/asp/article/list.asp?articleid=175 蘇州達勝特種電工器材有限公司 魏義珍來自于: 不詳共有40位讀者閱讀過此文 正文:?摘 要? 介紹分支電纜的產品性能,及關鍵生產工藝的幾點看法。?關鍵詞? 分支電纜 壓接 模塑一、前 言分支電纜是目前建筑供電中使用范圍越來越廣的線纜配電產品。它的出現使配電系統更可靠、更安全、更經濟。并強烈沖擊了母線槽市場,且呈現逐漸取代母線槽的雛勢。二、分支電纜的產品性能首先是預制分支電纜的優點很多,大致歸納如下:1.電氣性能好。可采用工廠機械化生產,制造時間短,工作環境好,加之合理的制造工藝,使接觸電阻小。2.供電可靠性高。分支電纜的主干線連續無斷點,減少了供電線路中的電氣接頭,有一個接頭就是一個故障隱患點;3.可降低工程造價。按本體、安裝配件、安裝時間及費用等綜合造價算僅是母線槽的50~70%;4.便于安裝。提供整套的安裝附件,施工方便,對安裝
各位老大今天在設計院主審圖設計院說主干電纜與分支電纜的匹配:當分支長度大于3m就一能小于主干的一半.我找了半天,沒找到先關的規范,請幫幫忙.
最近遇到一審圖機構的審查意見,是關于住宅預分支電纜選擇問題。(圖紙配電回路250A開關,干線電纜150截面,長90m,,分支電纜3*35+2*16,在豎井內,長2m左右。)審查意見如下:1)根據低壓配電設計規范要求,首段保護電器至電纜載流量減小處距離大于3m時,應在載流量減小處加保護電器。因干線長度超過3m,應加保護。(后與審圖機構交涉,其認為即使支線加了開關保護,開關前也有一段減小截面的分支線,故加開關保護沒用,參見第2)條)。2)根據審圖機構培訓資料,分支電纜應采用不小于干線電纜截面1/2截面電纜,方可滿足要求。(后經咨詢,審圖機構認為分支電纜與主干線最好是等截面,并告訴我他見到的預分支電纜都是等截面的)不知道大家在設計時是怎么考慮的,請高手解答一下~
正在做一個10kV的配網,想跟朋友們請教下,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不。謝謝
1)電纜分接。在一條距離比較長的線路上有多根小面積電纜往往會造成電纜使用浪費,于是在出線到用電負荷中,往往使用主干大電纜出線,然后在接近負荷的時候,使用電纜分支箱將主干電纜分成若干小面積電纜,由小面積電纜接入負荷。這樣的接線方式廣泛用于城市電網中的路燈等供電、小用戶供電。電纜分接箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動化的戶外環網柜了。這也使得電纜分支箱和環網柜的界限開始模糊了。2)電纜轉接。在一條比較長的線路上,電纜的長度無法滿足線路的要求,那就必須使用電纜接頭或者電纜轉接箱,通常短距離時候采用電纜中間接頭,但線路比較長的時候,根據經驗在1000M以上的電纜線路上,如果電纜中間有多中間接頭,為了確保安全,會在其中考慮電纜分支箱進行轉接。 環網柜主要是為為實現雙回路或多回路供電,以提高供電的可靠性。目前先進的環網柜可以做到配網自動化,實現遠距離操作。現在環網柜方式的電纜分支箱也多起來,以后估
分支電纜技術解決了插接式密集母線槽防護差 抗震性差,性價比不高等所有的問題,還增加了氣密、防水、防塵、抗震性能。那么分支電纜還存在什么問題呢?其一是預制電纜分支點距離必須事先設計確定,所有預分支電纜均需特殊訂制,一但確定難以變更,可操作性差,設計施工的靈活性較差;其二是造價雖低于插接式密集母線槽,但由于電纜需特殊制造,其價格仍過于昂貴,定貨周期較長。其三是供電容量小。北京金泰萊百特電氣有限公司是專業制造電纜連接器的生產商,主要產品為:絕緣穿刺線夾、低壓絕緣穿刺連接器、中壓絕緣穿刺連接器、地理式絕緣穿刺連接器。公司采用最先進、最可靠的防火阻燃材料及最新的技術配方,從而保證產品的安全性和可靠性,主要用于電力工程系統對電纜分支、連接、防水方面要求提供解決方案。
想拿電纜分支箱的型式試驗報告 誰知道現在電纜分支箱都采用哪些負荷開關 幾路進線幾路出線? 主要是拿報告后投標用 在節省成本的情況下 滿足招標要求就行 聽朋友說現在很多都是適用埃爾凱的負荷開關 1路進線 2路出線 是不是這個情況啊
知識點:電纜分支箱
通常大家用預分支都是低壓出線用普通電纜到電井始端設過路箱后垂直端才用預分支電纜。預分支電纜是否可以從低壓柜出線到貫穿電井末端?那么是否就可以不用設過路箱了呢?
隨著電網電纜化進程不斷加快,10kv室外高壓電纜分支箱以其占地面積小、簡單、方便、靈活的聯接組合方式被配電網建設者所喜愛。因可以解決多回路電纜配出問題,在配網線路入地的建設與改造中而被廣泛使用。但凝露現象嚴重影響著10kv電纜分支箱的安全運行,如何有效防止凝露,提高用電安全可靠性被越來越大的配電網單位所重視。下面賽普瑞就以浙江某供電公司電纜分支箱潮濕凝露問題為例,來簡單說一下解決方案。 浙江某供電公司地處中國東南沿海,浙江省北部,錢塘江下游北岸,京杭大運河南端,屬于典型的亞熱帶季風性氣候。由于南方氣候環境原因,凝露問題成為當前電纜分支箱暫時無法完全解決的難題。當空氣濕度和溫差變化大時,10kv室外電纜分支箱內壁極易形成大量的水滴凝露。凝露的存在使得箱體內的金屬部件銹蝕,接地銅線氧化,電纜附件絕緣逐年降低,引起閃烙造成擊穿,嚴重時會引起10kv室外電纜分支箱燃燒爆炸。近一年來,據統計因分支箱
產品介紹: 低壓電纜分接箱是城網電纜化改造的配套設備,它可裝設于戶外、戶內或埋地的場所,起到分接、分支、中繼或轉換作用。為電纜網絡化提供極大的方便。結構及特點:* 電器元件直接掛接在母線上; * 母線與接線板實現不打孔連接; * 節省安裝空間; * 安裝快捷、方便; * 適合各種銅-銅、銅-鋁連接,運行更加可靠; * 減少布線,易于維護; * 便于更換元件及增加進出線; <
我在做一片小區的電氣外線,住宅樓(5層)的供電我想采用樹干式配電,戶外直埋電纜分支不知該怎么做好,是采用電纜絕緣穿刺線夾好還是普通的分支接頭好,那位高人知道請指教。 另外,電纜直埋的分支接頭哪能查到?還有,分支處一定要設手孔井嗎?
長江三角洲一帶由于氣候環境原因,中壓(10kV)電纜分支箱在內部會有大量的水滴凝結,請問大家考慮過這問題沒有,有什么好的解決辦法嗎?
《低壓配電設計規范》GB50054一95第4.2.4條 在線芯截面減小處、分支處或寃類型、敷設方式或環境條件改變后載流量減小處的線路,當越級切斷電路不引起故障線路以外的一、二級負荷的供電中斷,且符合下列情況之一時,可不裝設短路保護:一、配電線路被前段線路短路保護電器有效的保護,且此線路和其過負載保護電器能承受通過的短路能量;二、配電線路電源側裝有額定電流為20A及以下的保護電器;三、架空配電線路的電源側裝有短路保護電器。第4.5.2條 保護電器應裝設在被保護線路與電源線路的連接處,但為了操作與維護方便可設置在離開連接點的地方,并應符合下列規定:一、線路長度不超過3m;二、采取將短路危險減至最小的措施;三、不靠近可燃物。我的問題是:住宅小區的室外配電線路常見的做法是每棟樓的電源引入從室外干線電纜T接分支電纜,分支電纜的截面肯定比干線電纜小(不可能被前段線路短路保護電器有效的保護),而分支電纜的長度肯定不會小于3米,這種做法明顯
隨著配電網電纜化進程的發展,當容量不大的獨立負荷分布較集中時,可使用電纜分支箱進行電纜多分支的連接,因為分咒不能直接對每路進行操作,僅作為電纜分支使用,電纜分支箱的主要作用是將電纜分接或轉接。1)電纜分接作用。 電纜分支箱廣泛用于戶外,隨著技術的進步,現在帶開關的電纜分支箱也不斷增加,而城市電纜往往都采用雙回路供電方式,于是有人直接把帶開關的分支箱稱為戶外環網柜,但目前這樣的環網柜大部分無法實現配網自動化,不過已經廠家推出可以配網自動
分支電纜
分支電纜專題,為您提供分支電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分支電纜 相關的專業交流討論,更多分支電纜相關內容請?jiān)L問