新型電纜繞組變壓器綜述
輻照電纜,不知道各位聽說過、使用過沒有? 輻照加工技術是一種新的工藝,是核技術應用的重要領域,它主要利用電子束對高分子材料進行輻照,使材料形成三維網狀結構,而這種結構使電線電纜的絕緣層的耐熱性顯著提高,同時改善了其耐應力開裂、耐油、耐化學腐蝕性能及機械性能。
有請各位設計師、大俠、大哥、大姐、相關人士來看看,我公司生產的新型電力電纜支架、電纜抱箍產品。公司網址:http://www.ynmaximum.com有興趣要相關資料的可以聯系:[email protected]
新型的玻璃鋼或塑料電纜支架怎么接地?現在出現很多新型電纜支架,如玻璃鋼電纜支架、塑料電纜支架等,這些支架本身是絕緣的,裝在電纜溝里接地怎么做?傳統的鋼支架每根支架都要和接地扁鐵焊接,這種新型支架是不是不用接地了?放根扁鐵在溝里就行了嗎?這樣審圖會不會提出接地的問題來?高手們說說,做過的發張圖上來嘛。
核心提示:文章介紹了一種新型無機絕緣防火電纜的結構設計,絕緣材料與耐火膨脹材料的選擇,電纜防火性能的試驗研究,電纜技術指標及其性能和特點,以及敷設應用情況。表明該電纜是一種替代傳統防火電纜的新型防火電纜,受到了市場的歡迎。1 前言隨著工業化、城市化進程加快,各類建筑與共公共場所的火災事故也頻繁發生,造成生命財產的巨大損失。普通電纜在發生火災后,不能保證線路正常供電,導致電梯、應急照明、自動報警和救災系統等無法正常工作,救援疏散極其困難。隨著人們消防意識的不斷提高,已經清醒的認識到采用防火電纜確保供配電線路在著火環境中保持供電的重要性,因此,在供配電線路中必須根據不同用途選用耐火與防火電纜。本文將介紹一種新型無機絕緣防火電纜,著重對該電纜的結構設計、材料、防火性能試驗研究及其應用進行敘述。2 傳統防火電纜應用情況目前,市場上應用的傳統防(耐)火電纜主要有兩種:一種是采用耐火包帶與塑料絕緣相結合的電纜結構,這種電纜最大優點是比較柔軟,可適用于移動場合,工藝制造方便,成本較低,但這種電纜由于采用了塑料絕緣,其使用溫度受絕緣材料使用溫度限制,而且,塑料絕緣材料極易
液壓抓斗卷筒電纜廠家現貨4X16 8X1.5 垃圾吊抓斗專用電纜現貨供應4*16 8*5.1.5
新型節能輕質高強電纜橋架的圖片供參考;板材厚度如下:小于300寬度,側板為1.2 底板為0.7 蓋板為0.5。 大于等于300小于等于600寬度側板為1.2-1.5 底板為0.8 蓋板為0.5。 大于600寬度,側板為1.5-1.8 底板為0.8 蓋板為0.5。如有需要請聯系:013579202226
前不久有一個廠家來介紹銅包鋁電纜(電纜每根鋁芯外面包一層銅),據說載流量可以達到相同截面銅芯電纜的90%左右,而價格便宜20%以上。 主要是以前沒使用經驗。有誰使用過介紹一下啊,謝謝了。 個人看法:原理上面好像說得過去,但是按照現在的電纜頭處理方式,在壓制線鼻子的時候鋁芯線表面的銅皮難免要受損害(容易破裂),最終將直接影響總載流量。
有請各位設計師、大俠、大哥、大姐、相關人士來看看,我公司生產的新型電力電纜支架、電纜抱箍產品。 公司網址:http://www.ynmaximum.com 有興趣的可以聯系:[email protected]
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!
大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!
保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
本公司產品(冰河冷媒)做為第三代工業載冷劑,具有優良的冷卻、傳熱性,突出的防腐、防銹性,無論新舊冷卻系統都可以隨時添加使用。徹底解決了其它冷卻介質嚴重銹蝕設備的難題。從而避免了冷卻系統銹蝕發生滲漏的危險;又降低了大量的設備維修費用,只要連續使用,就可以使制冷設備的使用壽命延長一倍以上! 本產品已在中國華潤集團、浙江巨華集團、藍星化工、大慶石化、西安航天等多家大型企業推廣使用! 冰河冷媒由香港科技大學陳國華教授掛帥與我廠聯合研制成功,技術國內領先,已獲得中國發明專利,獨家生產。該項目于2000年通過科技成果鑒定;2001年先后獲科學技術獎和優秀新產品金獎;2002年被國家質檢總局評為用戶放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日報》上;2005年由中國科技部、商務部、國家質檢總局,國家環保總局聯合確認為中國國家重點新產品. 如有興趣.歡迎電話咨詢.電:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)