《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,當機組容量大于100MW時,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,“機組”指的是火電廠的發電機組,還是指的廠用電動機組?謝謝。
論文簡介:直流系統的配置與接線,直流負荷,蓄電池個數和容量選擇,鉛酸蓄電池,蓄電池充電裝置,直流開關設備,直流保護電氣的選擇與配合,直流監控與監測設備,直流系統導體選擇,直流屏,直流系統設備布置,電力通訊電源 投稿網友:wphwphwph 上傳時間: 2013-09-
1對于業主提出的要求應及時提出澄清技術規范書中可能會提到當地很多標準需要我們在設計的時候去執行,有些標準可能我們比較熟悉,若碰到我們不太了解的當地標準,需提出澄清,讓業主提供,以免我們對標準了解不太全面而有執行不到位的地方。另外,對業主提出的環保要求要仔細去看,仔細去分析是否合理,如不合理應及時提出澄清。如筆者參與設計的某個涉外工程技術規范書里要求電廠廠界噪聲不超過70dB(A),根據環評中的噪聲現狀監測數據,廠址附近最大噪聲值為67.3dB(A),憑經驗,廠址附近的背景噪聲值相對來說比較高,疊加貢獻值后很容易超過70dB(A),因此很快把這個問題提出來,避免后續階段要求落實不了而帶來不必要的麻煩。又如在另一個涉外工程中,技術規范書中要求排水中磷酸鹽水質指標滿足相應標準,根據設計階段做的水量平衡圖來看,所有廢水都處理后重復利用,僅重復利用剩余的部分循環水排污水外排,而業主提供的循環冷卻水進
1電纜的敷設方式 電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境
交流單相電力電纜的金屬護層,必須直接接地,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,不得大于50V。(2)除(1)項情況外,不得大于100V。請問,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”?
GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采用173%的使用回路工作相電壓。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的?
《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,附錄FF.0.2 Eso的表達式,請問表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝。
建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施。其中,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日
我很需要這個資料 能給我發一個嗎[email protected]
電力工程設計手冊(正文).part3
電力工程設計手冊(正文).part4
我是電力公司的一名預算人員想請教大家一個問題10KV 35KV 110KV的變電工程及輸送電線路工程的勘察設計費怎么計算??????煩請各位老師指教!!謝謝!
小型電力工程直流系統設計規程 DL.T 5120-2000
建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施。其中,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日
是不是不用x100?Q=I2tI的單位是A,t的單位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 編輯 ]
簡要說明:航站樓整體強電安裝分為高壓 10kV 配電安裝、變電室低壓配電安 裝、發電機安裝、照明安裝、動力電安裝、接地系統安裝。 文件格式:Word 文件大?。?.94 M
圖紙簡介: 電力工程(電纜隧道)過渡井施工圖紙,包括過渡井倆個剖面詳圖及簡單的設計說明 投稿網友: wangmi20110302 上傳時間: 2012-11-17
<P>各位前輩大蝦,小弟初次進入設計行業,求關于二次設計的書盡量全,謝謝.</P>
電力工程直流系統設計技術規程
3. 2. 1 1kV及以下電源中性點直接接地時,三相回路的電纜芯數選擇,應符合下列規定: 2 受電設備外露可導電部位的接地與電源系統接地各自獨立時,應選用四芯電纜。 照這個不只能采用TN-C-S系統了 TN-S系統怎么辦?而且從防雷的角度來看 A棟到B棟之間的電氣線路是穿鋼管保護的 而鋼管兩端都分別接地的 這樣的話 這個要求何理解啊?同時,A棟B棟算一個接地體嗎?能把A(B)理解為B(A)的一個接地極(體)嗎?新版防雷規范 6 . 3 . 1 為減少建筑物內雷擊電磁場強度和感應效應, 宜聯合采取以下措施: 建筑物和房間的外部設屏蔽, 以合適的路徑敷設線路, 線路屏蔽。3 在 分開的建筑物之間的連接線路, 若無屏蔽層, 線路應敷設在金屬管、金屬格柵或鋼筋成格柵形的混凝土管道內,這些金屬物從一端到另一端應是導電貫通的, 并在兩端分別連到建筑物的等電位連接帶上; 若有屏蔽層, 屏蔽層的兩端應連到建筑物的等電位連接帶上。[
電力工程電纜設計
電力工程電纜設計專題,為您提供電力工程電纜設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力工程電纜設計 相關的專業交流討論,更多電力工程電纜設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題