上海某工程,臨近地鐵線,地下三層,設計院設計圖紙采用地下連續墻圍護結構,厚度1m。地墻兩側采用三軸攪拌樁加固。設計另有地下室外墻。由于設計未明確地下連續墻與地下室外墻間的關系。現已進入施工階段。請教地下連續墻與地下室外墻之間如何處理,防水怎么做,謝謝
地下連續墻澆筑砼時發現塌方施工時,塌方可能有點嚴重,混凝土用量已經達到設計標高并超灌20~30cm,像這種情況下,是否砼繼續澆筑以滿足設計要求。本人有點擔心怕導墻兩側的泥土混進混凝土里,不知會不會有這種情況。施工單位說只要導管還沒有拔除,泥土就不會進入混凝土內,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要繼續澆筑,泥土就會被帶上來。不知我的擔心有道理還是施工單位說的有道理,請專家給予指導,謝謝。
本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻。現場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋。
地下連續墻是用抗震鋼筋嗎? 本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻。地下連續墻的理論與實踐.part1
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治 摘 要:針對地下室外圍混凝土連續墻的裂縫問題,從泵送混凝土的采用、鋼筋布置、墻體伸縮縫等方面,分析了裂縫產生的原因,從合理安排施工段、改進施工方法,改善養護方法等方面提出了裂縫的防范措施。 關鍵詞:泵送混凝土,外圍混凝土連續墻,裂縫近年來,隨著泵送商品混凝土的發展,地下室外墻混凝土連續裂縫幾乎遍及每一個工程。因裂縫而產生的滲水也屢見不鮮,控制其裂縫已成為混凝土施工的一項課題。 1、裂縫情況地下室外墻混凝土連續裂縫一般于混凝土澆筑完畢后3d左右開始出現,其形狀呈垂直狀,從墻頂至墻底, 裂縫寬度在0.1 mm~0.5 mm 內,裂縫一般沿墻均勻布置,特別是在墻柱,柱與墻相交處等部位出現。 2、裂縫產生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技術,因混凝土需達到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一強度的混凝土相對于傳統的半干硬性混凝土水泥摻量多,碎石粒小,水摻量多,這三大原因使混凝土產生裂縫的可能性大得多。
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治.
地下連續墻和錨桿施工(1)地下連續墻地下連續墻是在地面上采用專門的挖槽機械,沿著新開挖工程的周邊軸線,在泥漿護壁條件下,開挖一條狹長的深槽,清槽后在槽內吊放鋼筋籠,然后用導管法澆筑水F混凝土,筑成一個玻璃鋼格柵單元槽段,如此逐段進行,在地下筑成一道連續的鋼筋混凝土墻壁,作為截水、防滲、承重和擋土結構。(2)錨桿土層錨桿簡稱土錨桿,是在地面或深開挖的地下室墻面(擋土墻或地下連續墻)或基坑立壁未開挖的土層鉆孔或掏孔,達到一定深度后,或在擴大孔的端部,形成球狀或其他形狀,在孔內放人鋼筋、鋼管或鋼絲束、鋼絞線或其他抗拉材料,灌入水泥漿或化學漿液,使其與土層結合成為抗拉(拔)力強的錨桿。 轉自玻璃鋼格柵產品網站http://www.jylthb.com/html/prod
這是一部很基礎很易懂的地下連續墻視頻教程,共三部分,有興趣的朋友請完整看完!另外,有人說這種施工工法已經淘汰了,大家怎么看?
背景:隧道穿越河流工程的地下連續墻豎井,無內襯,圓形,設置三道環梁支撐。底板以上深度16m,底板厚1.5m,底板下深度3.5m。地層為上部5m為黏土及砂卵石,下部為強-中風化安山巖。 目前設計規范及驗收規范均規定平整度不大于50mm,但實際施工未達到,井壁鼓包較多,施工時甲方不讓剔鑿。查了好多規范,要求最大可達到100mm(天津地方規范)。 不知道其他類似工程施工質量如何,最終如何驗收?隧道貫通后豎井最終要回填。
沒有接觸過地下連續墻?那么這本書會給你很好的指導
作了一個圓形地下連續墻結構設計,拋磚引玉,請教高手。
某工程地下三層,基坑面積約4萬平方,分成8塊開挖,各塊用地下連續墻分隔做為自區的圍護結構,待地下室結構施工完成后,要把分區分隔的地下連續墻拆除,原則上不能影響到施工完成的地下結構(框架結構)。請教這些分隔地下墻的拆除方案,與技術資料?
見題目及附圖
最近做了一個項目,底部框架結構,最下面還有一個地下室,請教一下高手,地下室側墻用PKPM建模算的配筋可以采用嗎?還是用手算復核啊?手算怎么算啊?我不會,請教各位高手指點~!謝謝~!!!!!
、前言 隨著社會的不斷進步,高層及超高層建(構)根據本人在高層建筑施工過程中的心得體會,在此對高層建筑地下室墻裂縫滲漏的分析與處理淺談個人之見。二、裂縫產生的特征與原因1、地下室混凝土墻裂縫的主要特征(1) 裂縫數量較多,寬度一般不大,超過0.3mm。(2) 裂縫出現時間多在拆模后不久,有的還與氣溫驟降有關。(3) 地下室回填土完成后,常可見裂縫處滲漏水,但一般水量不大。2、裂縫主要原因2.1從裂縫特征可見大多數均屬收縮裂縫。地下室混凝土墻收縮較大的主要原因有水泥用量過多、養護不良等。2.2《混凝土結構設計規范》規定:現澆鋼筋混凝土墻伸縮縫的最大間距為20(露天)-30m溫差過大包括混凝土內外溫差大、晝夜溫差、日照下混凝土陰陽面的溫差、拆模過早及氣候突變等因素的影響。2.3這類薄而長的結構對溫度、濕度變化較敏感,常因附加的溫度收縮應力導致墻體開裂。同時還應注意,設計時地下室墻均按埋入土中或室內結構考慮,即伸縮縫最大間距為30m。實際施工中很難做到墻完成后立即回填土和完成頂板,因此實際工程
地下連續墻的一個FLASH教程
地下連續墻靜力計算和分析