最近在設計室外管網,需要電纜溝敷設電纜,想請教下施工的大神,電纜溝中1個支架上只能放一根電纜嗎?一條線上前半段使用電纜溝,后半段穿管埋地敷設電纜可以嗎?通常采用磚砌還是混凝土電纜溝?翻了圖集也沒看懂如何選擇電纜溝,求指教
一個污水處理廠室外電纜溝支架
我是一個菜鳥,正在學習中,問題多多,還望各位不吝賜教。因為是在小設計院,所以土建什么也要做。做到電纜溝內雙側布置支架時,問題來了。新手設計最先開始參照圖集,按照規范 。其中12D101-5中關于電纜溝內雙側布置,中間的通道寬度有上表的要求。圖集中的圖紙是這樣的,這時候問題來了。設計院的
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
電纜溝蓋板及電纜支架通用圖,希望對設計電纜的有幫助。
請教:電纜溝內的電纜支架間隔一般取多少?1m?0.8m?```````還有,電纜支架托架之間的距離一定要0.25m么?低壓電纜支架的托架間隔取0.15m行么?
高低壓電纜溝的蓋板規格是什么哦 有沒有標準圖啊 謝謝各位高手
情況是這樣,高壓柜房與低壓分開設置,兩個房間之間有個2米寬的走道,走道屬于回填區,回填深度0.5米。現在考慮做高壓電纜溝穿過這條走道。也就是說埋深只能做到0.5米。這里請教下各位,這條溝可行否?謝謝!
前段時間看到一位工友發的照片,電纜溝內的支架上設計的有橋架,當時很多人說沒有必要,錢多燒的。后來去查了一下這方面的資料,發現確實有些項目會這么設計。1.特殊要求的場合。2.國外的一些標準。其他講的都是電纜溝設橋架的弊端,如不利于散熱,散濕,花費大等等。在此,小弟想請教各位前輩,這個到底是怎么個要求,雖說這個情況不多,如果碰到了該注意什么?
電纜溝是變電站中不可或缺的基礎設施,主要用來放置電纜和保護電纜,電纜溝內環境與電纜的安全運行及故障的損害程度緊密相關。隨著時代的發展,新技術、新工藝的不斷應用,電纜質量不斷得到提高,但加強對電纜溝的管理,改善電纜溝環境,保護電纜溝內的電纜不受損傷,對變電站的安全運行有著非常重要的意義。 影響電纜的正常運行的主要因素 1、溫度
電纜支架分為整體式電纜支架、組合式電纜支架、螺釘式電纜支架、預埋式電纜支架、玻璃鋼電纜支架和復合材料電纜支架等六大系列20多個型號產品,是我國電纜支架的前行者。 復合型電纜支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有優越的電氣性能,耐腐蝕性能,質輕及工程設計容易、靈活等優點,其機械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應用于航空航天、運輸車輛、電子、電氣等行業中。SMC復合電纜支架具有以下特點:1、 SMC復合電纜支架具有強度高、重量輕(重量只有鋼的1/4,混凝土管的1/10左右)運輸方便,施工簡捷;2、 產品表面光滑,摩擦系數小,不損傷電纜。 整體絕緣,無電腐蝕,可防止產生渦流;3、SMC復合電纜支架耐水性好,可以長期在潮濕或水中使用。使用環境廣; 4、SMC復合電纜支架耐熱、耐寒,防火性能優。它能在-50℃-130℃之間使用; 5、SMC復合電纜支架具有防腐
室內設置電纜溝,溝內凈高度850mm左右,凈寬度1000mm,雙排支架,請問電纜溝的蓋板能不能做成死的不能開啟的形式,只在電纜溝轉角和交叉處留活蓋板?有沒有規范或者圖集的規定?
在電纜敷設中,如果是明敷在電纜通道側墻上,就要加電纜支架,那這個支架要套什么定額呢?我在陜西省的定額表2001中沒有看到有關定額,用橋架支撐架的可以嗎?有人聽說過簡式熒光燈嗎?
電纜溝中支架安裝距離的要求如何?哪本規范中有,謝謝了,呵呵
第一次做電施總圖,做了一個廠區的電纜溝,但是今天拿去校核的時候,校核的人說需要表示電纜溝的材質,是否做支架,蓋板的材料,都要求我表示在圖紙上,請問該怎么表示啊,第一次做已經把我憋的要死了,畢竟是第一次,知道的朋友可否傳給我一張電纜溝做法的圖紙,或者告訴下方法,謝謝了,星期一上班甲方就來拿圖了,我怕第一次出錯啊,第一次總是那么至關重要啊
現在電纜溝、排水溝蓋板都是混凝土預制,由于施工人員本身問題,再加上運輸過程問題。蓋板到最后往往會缺角掉棱,請問下大家有什么好辦法么?
變電站出線,用電纜,然后接終端塔。用電纜, 就要做電纜溝,那么電纜溝的排水的問題怎么考慮?怎么設計電纜溝?如何保證電纜溝不積水?
本帖最后由 防凝露裝置 于 2015-5-26 11:17 編輯 變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會設有一個巡視的通道,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,所以這種方法有著相當大的局限性,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,加上優惠的造價,經常會出現在中小型電廠與變電站;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,然后利用支架拖住所有的電纜,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間;進入建筑物的時候電纜溝都會設有一個用以封堵和隔離的墻體,是為了防止萬一電纜著火之后,煙和火會朝著室內方向擴散與蔓延;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當?shù)姆阑鸫胧渥龇ㄖ饕蟹舛赂綦x和涂刷防火涂料。其這些方法仍杜絕不了電