最近看一些公建的圖紙,用的了很多電纜穿刺的技術。哪位高手能說說電纜穿刺、電纜預支、母線交接等具體做法,還有常用的場所和應用優勢?
(1)繞包式﹕采用乙一丙橡膠絕緣帶﹐工藝簡單﹐能適應任何的幾何尺寸。此技術要求精心操作﹐絕緣各層間靠被拉伸帶材的殘余應力壓緊﹐經一段時間后﹐自行結合為一整體。 此技術對施工人員要求不高﹐相間防水較好﹐但受環境影響﹐層與層間易附有雜質﹑濕氣等﹐再加上纏繞時接口間產生的表面靜電﹑纏繞密實不勻等﹐易有水樹枝或電樹枝產生﹐導致電纜故障。所以此并附件未被廣泛采用﹐生產廠家也較少。 (2)冷縮式﹕此技術利用橡膠的“彈性記憶”特性﹐將彈性橡膠在彈性范圍內預先撐開后套入塑料線芯。裝設時﹐抽去塑料線芯﹐使彈性體迅速收縮緊箍于電纜本體上而成的電纜附件。 冷縮頭所用硅橡膠或乙一丙橡膠﹐抗漏電痕跡性能好﹐耐電暈﹑耐腐蝕性能也較優良﹐并具有優良的絕緣性能和高恢復彈性。 裝設后始終保持對電纜的徑向壓力﹐結合緊密。應力控制部分與主絕緣復合為一體﹐有效地解決了電纜半導電層屏蔽斷面處的電應力集中問題。但在實際裝設過程中﹐對裝設尺寸的精確度要求較高﹐對施工人員操作水準要求也相對較高。若能較好地解決這些問題﹐此技術應有較高的推廣價值。
電纜防火涂料通用技術條件
1光纖技術發展的特點 1.1網絡的發展對光纖提出新的要求 下一代網絡(NGN)引發了許多的觀點和爭論。有的專家預言,不管下一代網絡如何發展,一定將要達到三個世界,即服務層面上的IP世界、傳送層面上的光的世界和接入層面上的無線世界。下一代傳送網要求更高的速率、更大的容量,這非光纖網莫屬,但高速骨干傳輸的發展也對光纖提出了新的要求。 (1)擴大單一波長的傳輸容量 目前,單一波長的傳輸容量已達到40Gbit/s,并已開始進行160Gbit/s的研究。40Gbit/s以上傳輸對光纖的PMD將提出一定的要求,2002年的ITU-TSG15會議上,美國已提出對40Gbit/s系統引入一個新的光纖類別(G.655.C)的提議,并建議對其PMD傳輸中的一些問題進行深入探討,也許不久的將來就會
我是一家房地產開發公司的電氣工程師,目前單位不按設計要求,領導要把ZR-YJV-5X16和ZR-YJV-3X70+1X50變更為ZR-YJLHV鋁合金電纜,對于市場鋁合金電纜的技術參數不了解,請各位對技術參數有了解予以賜教!感謝!
耐火電纜技術問題分析 今天對耐火電纜技術問題給大家做一下簡單的分析:隨著耐火電纜的應用越來越廣泛,很多廠家都在生產,但質量往往得不到保證。 因此,一般情況下,企業在開發耐火電纜產品時,首先試用一段產品,送國家有關檢測機構檢驗。拿到檢測報告后,鄭州電纜廠可以進行批量生產。 對生產耐火電纜的企業來說,如果耐火電纜的耐火試驗合格率為99%,則耐火電纜的安全隱患為1%,對用戶的危害為100%。針對這些問題,從原材料、導線選擇、生產過程控制等方面闡述如何提高耐火電纜耐火試驗合格率 1、云母有三種,包括合成云母、金云母和白云母。合成云母的質量性能最好,白云母最差。對于小尺寸電纜,必須選擇合成云母帶包裹。云母帶不能分層存放,長期存放易受潮。因此,存放云母帶時必須考慮周圍環境的溫度和濕度。 2、在選擇云母帶纏繞設備時,應采用穩定性好的設備。纏繞角度應在300到400之間。云母帶應包裹均勻、牢固。北京朝陽電纜廠所有與設備接觸的導向輪、導桿必須光滑,導線排列整齊,張力不易過大。挑線工具輪的側板和滾
保護電纜,不受環境破壞是聚氨酯橋架的義務;數控中心,搭建電網橋梁是聚氨酯橋架的使命;品質為先,制造質優產品是聚氨酯橋架廠的責任。那么在生產制造聚氨酯電纜橋架時需具備哪些技術要求呢?
電纜載流量及外徑技術參數,歡迎大家下載,歡迎加入建筑電氣設計群2990746,建筑給排水設計群17049616,建筑消防設計群1380177
沒有整體瀏覽本網站,不知本網站是否有此,若有請諒解,此標準只用于技術交流
分支電纜與建筑電氣設計規范 摘要:分支電纜是一種新型的預制型建筑配電電纜,廣泛用于中高層建筑、大型廠房、文體場館的電力配送,該產品根據各個具體建筑的結構特點和配電要求,將主干電纜、分支線電纜、分支連接體等三部分進行一體化設計制造,具有優良的技術經濟指標,在工程經濟性、技術先進性和安裝便利性方面,比傳統電纜和母線具有突出的優點。本文旨在簡要介紹分支電纜結構、性能的基礎上,重點分析介紹該產品在符合建筑電氣的相關規范方面的技術先進性。 關鍵詞:分支電纜、結構、性能、設計要求、規范一、分支電纜的結構與性能1、產生與技術標準分支電纜是在普通塑力纜基礎上發展而來。由于現代文明的發展,都市的高層建筑越來越普及,在高層建筑配電系統電氣設計中,供電可性、工程經濟性和施工便利性越來越重要,采用普通電力電纜供電,三者的矛盾總難完全統一,只能根據不同工程而有所側重。按傳統方法,在樓層配電設計中,通常采用的辦法有三種:放射式,由地下配電間分別對各個樓層引電纜直接供電,卻需要大量的電纜、橋架和較大的電纜井,造價高,
1 前言銅是國家重要的戰略儲備資源,按目前對銅資源消費水平,我國已探明的銅礦僅能滿足全國5年的用量。因此,我國銅消費量的60%以上依賴進口,其中,電纜行業用銅量占工業用銅量的60%以上。我國現階段尋找銅代用材料已是關系到國家經濟戰略可持續發展的重要課題。我國從20世紀50年代起就打算以鋁代銅來解決銅資源緊缺的問題,但因鋁導體有表面易氧化、連接性能和耐磨性能差、導體不易焊接、蠕變量大等缺陷,這使得人們考慮把銅和鋁的優點集合起來利用,充分發揮兩者的性能優勢,銅包鋁導體技術便是在這種情況下應運而生的產品。銅包鋁是一種古老而新穎的導體材料,之所以稱它為古老,是因為數十年前在國外就已經制造出來并應用于通信、電子和建筑布線上;之所以稱它為新穎,是因為從2001年起,我國大連的金屬制造企業引進美國銅包鋁先進的生產技術與設備,使銅包鋁的技術在我國得到了迅速的發展,與過去的技術相比,新的銅包鋁生產技術發生了質的變化,它的特性是使銅包鋁線具有與銅一致的表面抗氧化性和導體的連接性能,與鋁相比,它易焊接
CECS106:2000鋁合金電纜橋架技術規程
看到論壇里有一篇關于電線電纜的求助帖竟然引發了那么高的人氣,很是驚訝,原來大家對這方面的資料的了解都比較少,因此特把我收藏的一些關于電線電纜的技術文章拿出來和大家分享,希望大家支持!最近因為電纜的問題確實搞的我很頭疼,于是花了很多的精力搜集這些資料,這可不是找個論壇下載或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,謝謝支持了![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 編輯 ]
多根大型電纜架空敷設技術總結
這個廠房副廠房只能布置在下游,布置在尾水渠道上,如果布置在上游,對邊坡開挖相當大。機旁盤布置在上游是為了利用廠房空的地方,如果布置在下游,行車跨度加大,目前跨度已經很大了13m,要節省投資為了滿足空冷器的兩條DN80的出管,(空冷器吊孔布置上游),冷卻水只能走下游。這樣電纜溝和技術管就交叉了,怎么辦啊?附圖:
河南電纜廠簡述控制電纜的技術問題 1、運輸控制電纜應負責,分工明確,在裝運前對設備進行全面檢查,安全措施;起重索皇家,起重設備應該是安全可靠的,可以試著抬離地面正式解除后應檢查力沒有導演和重型起重機;禁止呆在家里或通過控制電纜軸;放平后,用結實的繩子固定在車上,之前和之后,下面的電纜軸相應的木材和電線擠出,與軸固定,防止電纜軸索運輸;運輸車輛不得客貨混裝,以防止電纜軸移動的車輛不準H城市軌道交通,皇家超載后;各軸必須重新綁定,防止傷人的滾動運動。 2、鋪設控制電纜應統一指揮,設置接觸信號;電纜軸應牢固支撐,防止電纜傾倒傷人;牽引電纜速度應均勻,穩定穩定,機械牽引人員不得靠近繩索,防止事故發生。 3、人們進入洞,應該有有毒氣體檢查孔;井蓋應打開,幾分鐘后放電,然后井下工作;在沙井工作,孔必須受到監督,如果發現人員有頭暈、呼吸困難,應立即停止工作,撤出人員,采取人孔通風措施;在人孔的一些人,應設置圍欄,紅色等醒目標志,并設置專人看守,防止意外事故發生
最近在做一個電纜橋架的工程,甲方要求我們寫技術協議。那位朋友有現成電纜橋架的技術協議,幫助兄弟一次,給傳一份電纜橋架的技術協議。先謝謝各位朋友了!
發一個“電力電纜知識及安裝技術交流”的幻燈片格式的資料,供大家學習參考!
露天堆場裝設高桿燈,設計圖紙做的是地下管網式供電,請教大師們穿管安裝和電纜溝安裝都有什么技術規范和要求。另外電纜安裝工程的招標文件怎么寫 求大師指點