目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
剛進甲方工作,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,底板厚450,C30,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法?
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?
想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計。應當指出的是,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,當地審圖、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目。
請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]
高規12.2.4中,說高層建筑主題結構地下室底板與擴散地下室底板交界處,其截面厚度和配筋要適當加強。 設計的時候沒有加強?????這個怎么加強???是額外的加拉結筋嗎???如果是拉結筋有什么設置原則嗎???高手們,給解答一下唄,謝謝
源自丨綠城蘭園
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
錨桿對防水底板的沖切怎樣計算 沖切面應該取多少?
“東莞某公寓”地下室設計體會關鍵詞: 地下室、抗浮、裂縫 “某公寓”位于東莞市,為二十八層商住樓,總建筑面積約3萬m2;設一層地下室,功能為小型汽車停放庫,兼做戰時人防地下室,地下室建筑面積4309 m2。 根據工程地質勘察報告,地下室抗浮設計水位標高在室外地坪(相對標高-5.850)以下100mm處,相對標高為-5.950;抗浮設計水位可按最不利情況(即室外標高)考慮,故水浮力荷載分項系數取1.0。地下室底板底面標高為-11.000,水深為5.150m。地下室梁板采用C35(S8)抗滲混凝土。地下室環境類別屬二a類,裂縫控制等級為三級,最大裂縫寬度限值為0.20mm,梁板主要受力鋼筋均為裂縫控制,故底板梁板鋼筋均采用HRB335熱軋鋼筋。一. 地下室整體抗浮計算:對于φ1200人工挖孔灌注樁,樁身抗拔承載力為樁周土摩阻力與樁身自重之和,即Ra'=∑λi?up?qsia?li+∑G = 1712+192 = 1904 KN。另外還需按《樁基規范》第5.5.8條對裂縫0.2mm控制要求,當樁身縱筋配為28φ20時,ωmax=0.
:) 我想在靠河邊的地方建一座100m2,深4m的地下室,水位線在地面下2m,也就是說有2m在水位以下,請教各位,我這個底板及其他部分有什么設計要求呢?我已經采用了井點降水在抽水了
一高層建筑的地下室,4.5米高,地下水位設計取了4.2米高(室內外高差0.3)。其底板強度配筋時,地下水壓作恒載輸入。但有人說還要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1條的條文說明。若乘了1.2,則表明地下水位設計比±0.00還高了。這對嗎?
四層辦公樓帶一地下室,因為地形的原因,室外地坪前后標高是不一的,前面是全埋地下室,到后面是半埋地下室,這樣的情況防水及抗浮設計水位怎么樣確定?
現在多層結構的辦公樓,商住樓的非塔樓部分的裙房,通常都會設置一層的地下室做為停車庫。這種上部基礎不算特別大,對地下室又有一定的防水要求,這樣獨立柱基+防水底板這種傳力簡單,造價經濟的基礎形式就應運而生。 防水底板,一般都是400高,如果地下水位不高,基礎配筋可以做成構造配筋。 但是獨立基礎就有多種多樣。一般多層的上部結構,獨立基礎的高度在800~1500不等,這樣獨立基礎都會采用多階的形式,來增強獨基的抗沖切能力。 以往在設計框架結構內部填充墻基礎的元寶基礎也應用到現在的形式中來。
本人收集資料,地下室防水計算資料
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?