關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
請問下各位高手;廣州里地下室頂板要開啟采光井,在防火分區之間采光井間距是多少?如果兩個防火分區之間分隔墻旁其中一個靠分隔墻開啟是否可以?請問可以查哪個規范?
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
各位大神們:小弟,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝!
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土。現在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
地下室有一個采光井但一直找不到好實景作為參考,請各位大蝦幫助下小弟!
高規規定地下室自然排煙時,自然排煙口面積不得小于地下室面積的2%。是否理解為:采光井在地下室側墻上的開洞尺寸大于地下室面積的2%?那么采光井的截面積呢?還有采光井地上部分的開口面積呢?《建筑防火設計手冊》上說:對地下室采用排煙風道自然排煙時有面積要求,而采用采光井時只要風口不在上風側就可以,沒有面積要求。不知對不對???
想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
隨著材料科學和計算機分析手段的不斷進步,對于超長不設縫的混凝土結構工程,我國已有很多成功的案例。本文將結合湖南寧鄉水木天成住宅小區的地下室結構設計,對地下室裂縫產生的原因進行分析,對超長地下室結構的無縫設計進行相關探討,進而對超長地下室結構裂縫控制的一些有效設計及施工措施進行介紹,希望為今后類似工程的設計提供參考。 因為防水問題的存在,對地下室不設縫結構的要求更高。我國《混凝土結構設計規范》(gb50010)規定了設置伸縮縫的最大間距,同時還規定,當采取了一定的措施之后,在一定程度上可以超過國家規范所規定的最大限度值。近些年,隨著材料科學和計算機分析手段的不斷進步,國內已經有了多個超長不設縫混凝土結構工程的成功案例。本文在對地下室裂縫產生的原因進行分析的基礎上,結合具體的工程,對超長地下室結構的無縫設計進行相關探討。 工程位于湖南寧鄉縣,為某房產公司開發的住宅小區,設一層地下室,其建筑面積約14400m2,地下室長約191m,寬約110m,底板板厚300mm,外墻厚350mm,砼強度等級:墻、柱為c35;梁、板為c30,砼抗滲等級均為p6級。地下
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計。應當指出的是,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。圖紙簡介: 別墅地下室布局設計,音響設備定位,音響設備鏈路走位等,歡迎大家下載 投稿網友: seven19880724 上傳時間: 2013-02-03
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:11 編輯 地下室抗浮措施:當地下室自重及其地面以上作用的永久荷載標準值的總和不滿足式(1)的要求,應采取抗浮措施。工程設計中主要利用的是結構的自重來抗浮,只有結構自重小于水浮力時,才采取一定的抗浮措施。具體的工程設計中,對于裙房部分,可考慮全部的自重及頂板上的覆土抗浮,對于塔樓部分,可考慮塔樓一定的層數自重來抗浮。對于抗浮的自重,在施工期間一定要采取足夠的降水措施,只有自重施工完畢后才能取消降水措施,這一點在施工圖中必須注明。如:地下室施工過程中,應采取足夠降排水措施,以保證施工的正常進行及防止地下室上浮,待上部結構施工完地上五層及地下室頂板覆土后方可停止降水。對于具體工程,可將結構模型去掉一定的標準層(初估塔樓部分施工到第幾層可完全抵抗水浮力,一般取施工到轉換層),將梁上隔墻線荷載、活荷載去掉,多建一層底板模型,在底板上輸入1.05 倍水壓的恒荷載,并將混凝土容重取為22(梁板柱的重疊對于正向設計是一種富余,但抗浮考慮這種富余是不安全的,梁板柱的重疊一般占總