中頻電爐作為鑄造企業的主要設備, 它的穩定持續工作是鑄造廠流水線作業的保證,一旦出了問題,可能整個生產流程都會停擺。通常情況下鍛造企業須要使用冷卻塔的設備包含中頻電爐爐體、中頻電源、結晶器和二冷水。其中二冷水由于水質雜質多,推薦應用噴霧式開式冷卻塔,結晶器閉式冷卻塔和開式冷卻塔都可以使用。中頻爐爐體和中頻電源最好是使用閉式冷卻塔。中頻電爐爐體中冷卻水溢水溫度較高,冷卻水中由于包含鈣鎂離子,超出60℃易于結垢,因此長久運用不推薦應用開式xylqt.com冷卻塔。應用閉式冷卻塔再配合軟水就能夠完美處理積垢的問題,能夠確保中頻電爐爐體的連續平穩工做。中頻電源的出水溫度通常低于40℃,對溫度的敏感度較高,應用閉式冷卻塔能夠一起冷卻中頻電源和爐體。應用閉式冷卻塔前期投入會比開式冷卻塔大,不過后期從使用壽命、環保節能和保養維護上來說,還是閉式冷卻塔更直得推介。<
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。[email protected]。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
什么是 1 噸串聯中頻爐閉式冷卻塔 1 噸串聯中頻爐冷卻系統主要包括冷卻中頻電源和冷卻1 噸串聯中頻爐體兩大部分。 中頻電源冷卻方式: 中頻電源部分包括電源柜內各個電源器件和電力電熱電容組。電源部分由精密電器元器件組成,冷卻管道比較細為了防止管內結垢堵塞管道所以一般使用軟化水或者純凈水。 閉式冷卻塔 密閉式冷卻塔,又被稱作“閉式冷卻塔、蒸發式冷卻器、蒸發式空冷器”等。 采用閉式冷卻塔時:
想買臺電爐用閉式冷卻塔怎么選? 電爐
電爐用閉式冷卻塔的工作原理---電爐用閉式冷卻塔廠家 冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備。基本原理是:干燥低焓值的空氣經過風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,濕熱高焓值的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,一方面由于空氣與水的直接傳熱,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,帶到為走蒸發潛熱,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的。冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道、橫喉、曲喉、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,凈化工作臺,通過播水管上的小孔將水均
1噸 3噸電爐用冷卻塔在日常使用中如何保養? 冷卻塔日常的應用是否恰當直接影響著冷卻塔使用的壽命!所以我們應該具體了解一下冷卻塔使用的時候需要注意哪些問題。 一、備件管理: (1)考慮備件,備件的互換性利用率提高 (2)備件必須是完整的,可以使正常的設備維修 (3)越來越多地使用新技術 &
冷卻塔的飄水和噪音怎么解決?我們單位里的冷卻塔噪音很大,人在下面說話聲音都聽不見的.通常都要扯開嗓子喊,才能聽見對方說話的內容.而且飄水也很嚴重,冬天時,路邊都結冰的.
我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
我的一個高層帶地下室,制冷機房設在地下二層,冷卻塔設在30層的屋頂,高度將近100米,我的設計從地下一層到屋頂,導線截面為5*10,請教大家這么高的高度電纜配電是否合適?有沒有更好的方案建議?
有兩臺低噪型冷卻塔,,300LT左右..離居民樓 十來米..因為需要 要從11點到晚上2點都要使用 ..還有什么辦法可以控制噪音么~
此項改造工程建筑面積.3.9萬M ,地上25層地下2層,主機為4臺350冷噸開利離心機,最大負荷時運轉2臺。4臺離心冷凍泵流量60.6L/S、揚程37M、壓力進950 KPa出1250 KPa離心冷卻泵4臺流量80L/S、揚程30M、壓力進250Kpa出450Kpa,原冷卻塔8臺、型號DBHL-150、流量150M /H、安裝位置4層。改造后冷卻塔1臺、型號KFT700-350-C2、流量486 M /H、濕球溫度28℃、△t=5 ℃。自從冷卻塔改造后冷卻水溫一直偏高,開一臺主機時冷卻水進32℃出37℃、冷凍水進18℃出14℃(下午最熱時),開2臺主機時一臺滿載另一臺只有50℅時,冷卻水進35℃出40℃、冷凍水進16℃出12℃,如果再增加負載,主機就開始喘振了。主機的冷凝器打開過,非常干凈且無垢,究竟是塔選小了,還是泵小了,本人急待回復!謝謝大家了!!!
現設計的小區,優質生活雜排水回收處理后沖廁,但專家提出冷卻塔補水也應采用中水,大家覺得如何?冷卻塔補水的水質要求是什么?中水在冷卻系統內長期循環運用,會不會滋生細菌?大家有沒有作過中水作為冷卻塔補水的工程實例?
請教各位設計工業循環水的大俠,請問你們設計循環水冷卻塔的時候一般采用的噴霧通風冷卻塔還是填料塔呢?在旁濾方面采用的水處理器還是采用無閥過濾器和加藥裝置的呢?總的來說選擇冷卻塔的大原則是什么?謝謝各位來回答!
水機組使用的冷卻裝置一般是開式冷卻塔,它有一些不可避免缺點。現在一些小項目中(別墅工程),要求使用閉式冷卻塔,可惜咱們國內找不到這種裝置,相關資料也缺乏。有熟悉,可以互相探討探討。
參數:三臺開利冷凍機19XR,制冷量1200RT;冷卻塔是BAC的散熱量是1301RT,而且還有三臺450KW的Atlas copco的空壓機也要用冷卻水來冷卻,請問,目前一臺冷卻塔工頻運行能否滿足一臺冷凍機和一臺空壓機的散熱要求?冷卻塔在選擇時散熱量應該怎樣計算?
瑤琳仙境:
這里用的是約克機組中央空調,它需用的冷卻水是860T,冷卻塔是配的1050T的,現場濕球溫度是27度。但冷卻水的出水溫度始終在24度,回水溫度在28度。請教各位高手。謝謝!
1、閉式冷卻塔系統的補水是否跟開式一樣,如果采用園區管網直接補水,壓力不夠可否加管道泵來實現。2、循環水中自動加藥裝置怎么先選型。
目前管理的一個醫院項目,招標文件中采用的是上海"日立"牌冷卻塔,可我咨詢有點人士和網上查詢,都比較模糊.請專業人士指點;