国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室嚴重滲漏,怎么處理

    地下室嚴重滲漏,怎么處理

    再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道

  • 地下室結構裂縫滲漏處理方案

    在建筑工程中,地下室結構是質量缺陷的高發點,而出現頻率高的則是混凝土裂縫問題,由此所引起的維修費用也占到總維修費用的絕大多數。 特別是一些微小裂縫,雖然很不起眼,但是一旦出現滲漏,其中的危害也是巨大的。因此,對于出現微裂縫的混凝土,一定要及時進行處理,以絕后患。 施工要點 1、基面處理,封堵基面需做到堅實、干凈、無雜物; 2、沿著裂縫走向在基層表面切出一個U型凹槽(內大外小),凹槽應寬35mm、深30mm,一般到達堅實的基面即可; 3、將堵漏王拌和成半干粉團(粉料:水=3:1)壓入封堵部位填平直至凝固; 4

  • 地下室側壁和底板的鏈接如何處理

    地下室側壁和底板的鏈接如何處理

    有個工程:地下室側壁由于受到土壓力和水壓力作用,側壁底端彎矩比較大。但是地下室底板是構造防水底板,厚度比側壁厚度還小,底板構造配筋。見下圖 請問這樣做合適嗎?側壁和底板鏈接角處,感覺不合理。底板剛度是不是太小了? 請教我。

  • 地下室后澆帶滲漏原因及處理

    一、后澆帶滲漏的原因二、后澆帶滲漏分類和檢查方法三、后澆帶滲漏處理方法

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

  • 地下室車庫的滲水如何處理?

    各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.

  • 地下室車庫的滲水如何處理

    各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.

  • 地下室混凝土底板澆多厚?

    急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 關于小區地下室結構處理

    一小區全部為6層住宅,在道路及綠化帶下做一層地下車庫。地下車庫外墻和住宅外墻距離為2。5M,車庫基礎底標高和住宅基礎底標高相差4M.QING

  • 急!!!關于地下室底板的配筋率

    為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教

  • 地下室側壁和底板的連接???

    畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 關于無地下室的深基礎處理

    關于無地下室的深基礎處理1、基礎埋置較深,其主要原因如下:1)、基礎持力層較深、一般在3.。0M左右有鉸好的持力層,可采用獨基和或墩基(不宜采采用條基或筏基)、用樁基和換填等基礎處理又不經濟。2)、高層建筑不設地下室,為滿足埋深要求而不得不深埋,無論采用何種基礎都存深埋問題。2、處理辦法::1)、對非抗震設防建筑,無需專門處理。2)、對抗震設防建筑,不應簡單的加短柱,也不是短柱線剛度大于上層柱的10倍左右就行的,短柱對抗震不利,不宜采用。3)、對抗震設防建筑的基礎(拉)梁應設置在室外地面150-300MM處(不宜太深),基礎(拉)梁頂標高為一層柱底標高,柱底以下設柱墩(實際是高碑基礎),柱墩按高碑基礎構造要求配筋,一層柱筋《地基規范》有關要求插筋。4)、基礎(拉)梁應按地震組合和豎向組合進行抗彎、抗拉計算,配筋要能平衡柱(墻)腳彎矩;柱墩應驗算地震剪力和土體水平約束,基礎(拉)梁作為水平約束構件的一部分,應有足夠寬度和高度(一般梁寬不小于300MM,梁高為跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪

  • 地下室風管起堿如何處理?

    地下室風管起堿如何處理?

    大家以后在工程中注意規避呀。如圖:

  • 地下室頂板排水如何處理

    住宅小區下全部是地下室,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,我們這邊一般是敷設排水板,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,請大家指點一下,這樣做行嗎,還有其他方法嗎?

  • 新老地下室相連如何處理?

    一開發商,已修好了一期,帶地下室。第二期地下室與一期地下室相隔2米,基礎基本在同一標高上。現開發商將一期的消防水泵房,汽車坡道出入口等與二期共同,這樣就必須在一期與二期地下室之間修一個通道,將一期原有地下室外墻打通兩個開間做過通道。我想問的是,這樣會有什么問題?新老砼交接處防水如何處理?地下室底板交接處防水如何處理?

  • 地下室底板梁各位一般怎么畫的?

    地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下!

  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

點擊加載更多

地下室底板滲漏處理

地下室底板滲漏處理專題,為您提供地下室底板滲漏處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室底板滲漏處理 相關的專業交流討論,更多地下室底板滲漏處理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 城口县| 百色市| 财经| 额敏县| 丰原市| 新田县| 綦江县| 承德市| 合川市| 宜川县| 界首市| 昌都县| 佳木斯市| 泸州市| 昌邑市| 达拉特旗| 上杭县| 江城| 洛隆县| 绍兴县| 武陟县| 三河市| 呈贡县| 三河市| 南平市| 宜兰县| 法库县| 长垣县| 兴文县| 堆龙德庆县| 基隆市| 青浦区| 柳州市| 巴楚县| 昔阳县| 铁岭县| 西和县| 左云县| 兴仁县| 图们市| 庆城县|