国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室獨立基礎防水問題

    關于地下室獨立基礎防水問題

    這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?

  • 地下室做了防水板,還要加基礎梁嗎?

    請問各位,五層框架,一層地下室,樁基礎,300厚防水板,柱網為8000x8000,1.計算樁數時,是否要算地下室地板的重量及活載。2.計算樁數時,是否考慮水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是計算樁數時不考慮地板的重量及活載,且不加基礎梁,不知這樣行不行。請教高手

  • 關于地下室基礎荷載的疑問

    小弟目前在做一個樁基的地下室,以往的地下室在計算基礎時,我都是不計底板荷載,也不計算水浮力,取這樣的荷載作基礎計算,但是目前這個地下室所在地方地下水位在底板面以下,有的同事說底板荷載也不計算,因為有地基反力,我有點迷惑,特來請教各位,在這種情況下,底板荷載要不要考慮在內阿?

  • 關于大地下室的基礎埋深

    設計的17層住宅的地下室只是大地下室的一部分,在本樓施工完后無發保證大地下室回填,本樓的基礎埋深是不是還能從室外地坪算起呢?不然基礎埋深將是地下室加上部結構高度的1/15了 郁悶中

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 關于無地下室的深基礎處理

    關于無地下室的深基礎處理1、基礎埋置較深,其主要原因如下:1)、基礎持力層較深、一般在3.。0M左右有鉸好的持力層,可采用獨基和或墩基(不宜采采用條基或筏基)、用樁基和換填等基礎處理又不經濟。2)、高層建筑不設地下室,為滿足埋深要求而不得不深埋,無論采用何種基礎都存深埋問題。2、處理辦法::1)、對非抗震設防建筑,無需專門處理。2)、對抗震設防建筑,不應簡單的加短柱,也不是短柱線剛度大于上層柱的10倍左右就行的,短柱對抗震不利,不宜采用。3)、對抗震設防建筑的基礎(拉)梁應設置在室外地面150-300MM處(不宜太深),基礎(拉)梁頂標高為一層柱底標高,柱底以下設柱墩(實際是高碑基礎),柱墩按高碑基礎構造要求配筋,一層柱筋《地基規范》有關要求插筋。4)、基礎(拉)梁應按地震組合和豎向組合進行抗彎、抗拉計算,配筋要能平衡柱(墻)腳彎矩;柱墩應驗算地震剪力和土體水平約束,基礎(拉)梁作為水平約束構件的一部分,應有足夠寬度和高度(一般梁寬不小于300MM,梁高為跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪

  • 柱下獨立基礎加防水板的地下室設計

    柱下獨立基礎加防水板的地下室設計

  • 地下室防水套管的使用范圍?

    地下室防水套管的使用范圍?

    不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?

  • 基礎和地下室外墻怎么處理

    左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案

  • 關于地下室防水設計的幾點建議

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?

  • 關于地下室防水與耐根刺的糾結

    請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)。考慮根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?

  • 常見大型地下室基礎施工

    常見大型地下室基礎施工

    大面積地下室施工

  • 地下室防水堵漏解決方法

    地下室防水堵漏解決方法

    地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難

  • 地下室的防水知識大講座

    地下室的防水知識大講座

    最近的這幾年隨著經濟的發展,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。

  • 滿堂基礎和地下室地板的區別

    問題補充:請問哈:滿堂基礎和地下室地板怎么區別,有的說的是滿堂基礎屬于地下室地板,但怎么來分別套定額呢,他們的價差還是有點大,清各位指點哈

  • 關于閥板基礎地下室土方回填的

    問題補充:我想咨詢一下,單就一個地下室一層,基坑大開挖以后,我準備算回填土,回填也就回填地下室墻體以外的部分要回填,地下室墻以內的部分是不要回填的,但是我現在算回填土,軟件直接就是挖方體積減去基礎梁,基礎板,及柱等等各種構件,跟我想要算的根本不一致,我想問一下,應該怎么設置軟件,才能正確?

點擊加載更多

地下室基礎防水

地下室基礎防水專題,為您提供地下室基礎防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室基礎防水 相關的專業交流討論,更多地下室基礎防水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 图木舒克市| 海门市| 江山市| 漯河市| 财经| 宁晋县| 江油市| 沙洋县| 承德县| 海口市| 四川省| 从化市| 眉山市| 监利县| 海门市| 屏东县| 通道| 高州市| 偏关县| 普格县| 瓦房店市| 黄大仙区| 苍山县| 康保县| 宜君县| 凤翔县| 大庆市| 车致| 靖宇县| 旺苍县| 玉门市| 嘉荫县| 浮梁县| 娄底市| 台北市| 美姑县| 蓬莱市| 慈溪市| 广灵县| 德保县| 承德县|