地下滲漏問題一直是地下防水工程的棘手問題,從水的滲漏現象觀察,水是從“孔”、“縫”中滲透的,那就必須采用防水材料對設防基層的“
本規范3.1.4規定地下工程迎水面主體結構“應”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四級防水對于防水混凝土是“宜”選用,兩者是不是矛盾的?
地下工程防水堵漏的技能規范 在目前城市大開發的布景下,因為私家車保有量急劇添加,所需停車場空中積也隨之增加;在城市用地緊張的約束下,必需方案建立大面積地下車庫來確保空中的綠洲、居民公共活動場所等有限的地上空間。這么,地下工程的也就成了咱們規劃作業中不可或缺的構成部分。 地下工程作為永世性修建埋入地下,一旦發生漏水表象,只能在工程內中止補漏,有時補漏作用十分不抱負,東補西漏,補不堪補,以致有的地下工程不得不放棄運用,形成了社會資源的龐大糜費。因此,咱們有必要慎重看待地下工程防水堵漏規劃作業。 地下工程防水堵漏規劃是一個系統性工程,咱們必需在充分理解防水堵漏資料功能不同性和適用性,規劃時別離詳細項意圖修建主體規劃特性、地質環境條件以及實習施工可行性等客觀要素,深化分析、歸納權衡,才華夠編制一個既經濟又行之有效的防水堵漏規劃方案。 一、地下工程防水堵漏規劃意圖和懇求 1.中止防水堵漏規劃應明白地下工程防水堵漏的意圖:(1)確保地下水不進入工程內,給予工程內正常的花費、作業、日子
在《地下工程防水技術規范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水設防高度,應高出室外地坪高程500mm以上。”防水設防高度應該如何理解??是說防水材料應該至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散樓梯出入口需要高出室外坪500mm以上嗎??還是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬請各位解疑!!
防水對于地下工程來說非常重要,這是因為地上建筑都是以排為主,水能夠很快排出,對防水層形成不了透水壓力。而地下工程長期置于地下水的包圍之中,如果沒有防水措施,或者僅有措施而效果不好,地下水就會滲入結構內部,不但影響地下工程的使用,而且會使混凝土腐蝕,鋼筋生銹,地基下沉,甚至淹沒構筑物,直接危及地下工程的安全。
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般規定 4.1.1 防水混凝土可通過調整配合比,或摻加外加劑、摻合料等措施配制而成,其抗滲等級不得小于P6。
工作原理是:由導孔鉆機鉆好導孔后,高噴臺車就位,將高噴機具放入導孔至設計注漿深度,然后開動配套的高壓水、壓縮空氣和水泥漿設備,使之沿高噴機具輸送至孔底,實施噴射注漿施工;高噴機具的提升由可調速提升裝置實現,旋轉和擺動由動力頭實現。 臺車由底盤、機架、鉆塔、動力頭、提升系統、液壓系統和電氣系統等幾個部分組成。 整機通過機架上的四個車輪承載,車輪可轉動方向,以使鉆機向各個方向運動;底盤由機架支撐,并可在機架上左右平移;鉆塔采用立柱式,其型式為三段可折疊式,通過副絞車自拉可方便地自行起落,鉆塔塔身上有導軌,動力頭可沿導軌上下移動,動力頭通過滾輪裝在動力頭架上,并可在動力頭架上前后移動;動力頭采用擺線馬達驅動,經過蝸輪減速器減速,再經過一對傳動齒輪,驅動噴射管卡盤,實現旋轉功能,通過電磁換向閥實現擺動功能,用調速閥實現動力頭轉速的無級調速,動力頭的液壓卡盤可快速卡緊和松開噴射管;提升系統由蝸輪減速器、主絞車、副絞車、調速電機和主、副電機組成,旋噴時啟動調速電機,經過蝸輪減速器減速后驅動主絞車來提升動力頭,調速電機可實現提升速度的無極調速,主電機直接驅動主絞車,用于動力頭的快速提升,副絞車用于換
1>結構厚度不小于250mm;2>裂縫厚度不得大于0.2mm,并不得貫通;3>鋼筋保護層厚度迎水面不應小于50mm.
地下工程特殊施工(劉斌).pdf
地下室防水質量直接關系建筑物的使用功能及壽命,其重要性不言而喻。而地下室底板作為地下室的基礎底板,其防水施工更要重視。下面,我們詳細講解一下自愈合防水系統,在地下工程中底板防水的具體做法。 自愈合防水系統其核心是在混凝土中摻加水泥基滲透結晶型防水劑,嚴格控制施工和維護過程,以達到防水(防滲)目的。朗凱奇自愈合防水系統關于地下工程底板防水主要有三種構造形式: 1、內摻整體防水
本帖最后由 w765138898 于 2013-10-31 15:43 編輯 還有很多同學啊搞不清楚啊地下工程防水卷材外防外貼法施工順序,下面就看看我總結的施工順序
地下滲漏問題一直是地下防水工程的棘手問題,從水的滲漏現象觀察,水是從“孔”、“縫”中滲透的,那就必須采用防水材料對設防基層的“孔”和“縫”進行設防,防止水從“孔”“縫”中通過。孔有毛細孔和可見小孔洞,縫有微細裂紋和動態變化的可見縫。設防時不但要能防止滲透,還要求耐久,當外力損害時也不應當出現滲漏。 一、防水材料與防水層 鋪設具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水層,它只是防水層組成的部分。防水材料就像做衣服的布或鈕扣、拉鏈,而防水層則是成衣,防水設計及施工則是裁縫了。防水層應該根據防水主體(人體)的特點,滿足防水主體提出的各種要求。除滿足防水基本功能外,還應具備能抵抗各種變形的強度和延伸性能、抗抵高溫老化和低溫冷脆性能,還要有抵抗穿刺、擠壓及抵抗介質侵蝕性能,以及與基層緊密粘結的性能,這么多性能要求單一材料(布或鈕扣)往往不可能完全具備,因此防水層需要選擇(裁縫)多種材料組成(衣服、服裝),以適應主體(人體)防水功能要求,如果將來出現單一材料(布料)完全適應主體設防功能時,那么單一材料鋪設也可以是防水層,但防水主體性狀很
本規范3.1.4規定地下工程迎水面主體結構“應”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四級防水對于防水混凝土是“宜”選用,兩者是不是矛盾的?
目前,建筑地下室滲漏的問題是一年比一年嚴峻,關于如何徹底防漏的方案也是層出不窮,但卻未能完全避免。地下室防水質量直接影響著地下室中的活動人群、存放物品和管道等狀況。所以解決滲漏問題,還是要回歸問題核心,從根本解決問題——強化混凝土結構自防水是解決地下滲漏走出困境的根本出路。 剛性防水材料具有以下特點 (1)有較高的壓縮強度、拉伸強度及一定的抗滲能力,是一種既可防水又可兼作承重、圍護結構的多功能材料。 (2)抗凍、抗老化性能,能滿足耐久性要求,其耐久年限最少20年。 (3)材料易得、造價低廉、施工簡便,且易于查找滲漏水源,便于進行修補,綜合經濟效果較好。 (4)一般為無機材料,不燃燒、無毒、無異味,有透氣性。防水混凝土是以調整混凝土的配合比、摻外加劑或使用新品種水泥等方法提高自身的密實性、憎水性和抗滲性的不透水性混凝土。防水混凝土一般可分為普通防水混凝土、外加劑防水混凝土和膨脹水泥防水混凝土三大類。
代做工程預算.造價(yusuanw
5.1 變 形 縫 I 一般規定 5.1.1 變形縫應滿足密封防水、適應變形、施工方便、檢修容易等要求。
高層建筑和多層住宅進年來的廣泛普及,車輛平均擁有量的增加,停車位數量需求的隨之增加,地下室開發與利用的社會效益和經濟效益越來越大。相關數據表明,建筑物地下室防水失效、滲漏水的狀況普遍存在,但地下室防水一旦失敗從技術上說很難補救,而且相關花費成本也會很高,維修工期長,不只影響結構安全,建筑物的正常使用也無法保證。
論文簡介:地下工程、管道過路的施工方法、頂管技術普遍應用 投稿網友:cwh12345678 上傳時間: 2013-08-14
圖紙簡介: 本圖紙為某地下工程給水排水分層平面圖和系統圖,對地下工程給水排水及消防設計有很好的借鑒作用。 投稿網友: zhang_0202 上傳時間: 2013-11-20 <
地下工程防水施工
地下工程防水施工專題,為您提供地下工程防水施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下工程防水施工 相關的專業交流討論,更多地下工程防水施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題