一、前言 在地貌形態上屬低山丘陵區,沖溝、河流發育,因而建筑物基礎多位于斜坡上或沖溝內。位于斜坡上的建筑物其地基為半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔樁基礎。位于沖溝內的建筑物一般均采用挖孔樁基礎。 在挖孔樁基礎的監理過程中,不論施工人員,還是監理人員,經常提出相同的問題:挖孔樁樁底達到設計標高后,取多少個巖樣進行力學性能試驗?樁身砼試塊取多少組?樁身砼質量抽查(動測)多少組?是否進行單樁豎向承載力檢測?等等。本文對挖孔樁基礎施工及驗收中的幾個問題從勘察、設計、施工質量驗收幾個方面進行了系統的分析,重點討論了規范中的技術要求。文中所引用的規范條文(楷體字)為國家現行勘察、設計、施工質量驗收規范中的原條文(或條文說明),監理人員可根據工程的具體情況直接引用。 二、挖孔樁基底巖樣取樣數量的確定 挖孔樁樁底達到設計標高后究竟取多少組巖樣進行力學性能試驗,現行的樁基規范、質量驗收規范中沒有明確的、定量的規定。但設計規范中的規定較明確,且為強制性條文。勘察規范對每一土(巖)層取樣的數量也有具體要求。各規范的具體要求如下:1.《建筑地基基礎
樁基礎工程(設計_施工_檢測)
靜壓樁 一部分錘擊施工,一部分靜壓施工。那分別都必做什么試驗呢。我這收集到靜壓施工的要做單樁豎向靜載試驗和動測。不知道對否。那么錘擊施工的需要做什么試驗呢?有的說做堆載試驗,有的說做高應變,那么兩個是選擇關系嗎?哪個是必做的呢?城市里是否可以做錘擊試驗呢?有沒有明文規定?謝謝各位大俠了~!!!!!!
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫助,如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決?
:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
代做工程預算
樁基是結構的主要承重部分,其質量直接關系到結構的適用安全性及長久性。然而樁基是隱蔽工程,其質量的評價、判定必須通過專業的檢測手段。巖聯小編在本文重點介紹樁基常用6種檢測方法及適用的樁基礎類型。 樁基礎檢測方法 樁基工程分類繁多。一般按承載力分為摩擦樁、端承樁、摩擦端承樁。樁基檢測技術從80年代末的只使用聲波透射法抽檢發展到目前的低應變、聲波透射法、靜荷載、鉆孔取芯、高應變等綜合全面普查。 一、低應變檢測方法 1.1 基本原理
某工程人工挖孔樁基礎動力檢測部分樁存在膠結差,類別為II類,測試結果中容許承載力達不到設計要求,現上部承臺及基礎梁已完成,求教該如何處理為好。謝謝!!!!
1 結構計算,取出柱底內力; 2 根據地質報告確定樁型; 3 綜合1、2確定樁徑、單樁承載力并完成布樁; 4 承臺設計計算,包括彎、剪、沖切; 5 沉降計算; 6 拉梁設計; 7 繪圖,包括基礎平面、樁位圖、詳圖
大家好啊我是一名在校生我們老師要我做一個6層的住宅樓,砌體結構,樁基礎,我不知道怎么做啊?求求你們告訴我好嗎?在這里先謝謝啊