国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪位朋友有奇勝配電箱E4FC24D(暗)的規格?

    哪位朋友有奇勝配電箱E4FC24D(暗)的規格?發給我:[email protected],QQ:69143355

  • 低壓配電箱的選擇與型號規格?

    在住宅配電中,配電箱(柜)的選擇應遵循什么原則,常用的標準配電箱的型號規格有哪些?謝謝!對不起,我想送分,可那樣的話,系統說我積分余額不足,不能發送!

  • 照明配電箱規格型號和技術條件

    【照明配電箱】規格型號與技術條件

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 請教落地式配電箱的母線型號、規格

    近日設計一個河北的工程,審圖提出意見要求:落地式配電箱應注明母線型號、規格。(《河北省審查要點》第2.1.3條)不知該母線是指配電箱里面用來接線的銅排?哪里能查到型號、規格?

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 配電箱系統圖中DG15表示什么規格的套管?

    各位同行大家好!我現在在建一個住宅小區的配電房(配電房單位修建在小區的室外部位),配電房的照明系統有一個配電箱,在布置照明插座線時候,配電箱的系統圖中標注的保護管為DG15,DG20等1:我覺得是設計的標錯了,應該是JDG15吧?2:單獨修建的配電房(不在地下人防)內部照明用的電工套管必須用鋼管嗎?可以用塑料管嗎?謝謝大家了:hug:

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 家用配電箱安裝規格_線路接線步驟圖解

    家用配電箱安裝規格_線路接線步驟圖解

    如今每個家庭中都安裝有家用配電箱,家用配電箱能夠合理的分配電能,對家中用電也起到了一個安全防護的作用,并且在發生電路故障的時候能夠有利于檢修。所以安裝家用配電箱非常的重要,下面小編就來給大家介紹一下家用配電箱的規格以及家用配電箱接線圖。

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 請教關于節電配電箱的接線

    請教關于節電配電箱的接線

    下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點

  • [新手求助]關于配電箱選擇

    新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 兩張配電箱的圖,不是特寫

    兩張配電箱的圖,不是特寫

    搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧

點擊加載更多

配電箱規格

配電箱規格專題,為您提供配電箱規格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱規格 相關的專業交流討論,更多配電箱規格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

辦公室平面布置圖

配電箱規格型號

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 梁山县| 永定县| 普兰店市| 天祝| 东辽县| 二连浩特市| 高州市| 苍南县| 曲靖市| 阿拉善盟| 重庆市| 虎林市| 拉孜县| 石林| 兰州市| 安化县| 武宁县| 繁峙县| 卢湾区| 历史| 广汉市| 资阳市| 安泽县| 澄城县| 巴彦淖尔市| 建平县| 洪湖市| 砚山县| 专栏| 五台县| 武乡县| 鸡泽县| 景东| 林芝县| 涟源市| 图们市| 赤水市| 滨海县| 承德县| 宁阳县| 钦州市|