家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒??紤]主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。
對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
一個配電箱圖紙沒有進線總開關,可以嗎,箱子里不要進線總開關可以不?見圖紙
請教個問題,我們單位要搬家,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題。配電箱一個回路控制多少工位合適,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算?。颗潆娤淇偟拈_關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇?原來人家是有配電箱的,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,一路出線帶10個左右的工位,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。
做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,前后降一級,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,這樣行不行,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)
配電箱的進線處不宜裝設保護電器,宜裝設隔離開關,
配電柜 ---- 尺寸較大,四面封閉,一般用于低壓; 配電屏 ---- 尺寸小于配電柜,正面安裝設備,背面敞開,一般用于低壓及直流; 配電箱 ---- 較簡單,四面封閉,一般用途單一,控制保護,易于維護; 配電盤(板) ---- 一般為一平面板,上面安裝元件,固定在墻上,支架上或設備上,一般用于低電壓。 開關柜 ------ 是一種成套開關設備和控制設備
知識點:配電柜
為什么有的箱子進戶用的空開,有的用的隔離開關,具體怎么用?還有隔離開關是不是選擇按照殼架電流選擇呢?這個殼架電流什么意思?如果按照殼架電流選擇應該怎么選擇???
日常設計工作中經常有些小廠用到一些成套的配電箱(含補償和配電開關),在總開關的選擇上我一直有個疑惑:因為配電箱內帶有補償,我在總開關選擇上是否應該比進線電纜前端的開關要大呢?如圖示。請幫忙解答,謝謝!我是想清楚在配電箱電容提供無功功率和市電網提供有功功率和小部分無功功率的情況下,配電箱的總開關是否應該大些呢?因為我總想著:S平方=P平方+Q平方,那樣的話配電箱主回路電流應大于進線電纜的電流。
照明和動力在一個配電箱,圖中各開關選得是否適當?
我是設計院出身,現在做甲方,大部分設計院出身的朋友沒有管過現場,認為住宅戶內箱總開關設漏電會擴大影響范圍,實際上如果不設漏電在實際使用中影響更大。特別是在交樓后,所有住戶都在裝修,因為照明回路沒有漏電保護,層間電表箱的漏電開關經常跳閘,引起大面積停電,造成大量的投訴。作為現場管理人員特別頭痛,領導可不管你什么原因,認為你工作沒做好。所以一般我們會要求在總開關設漏電開關,但在各個分回路是否設置漏電開關與一部分設計院有分歧,設計院以GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝盒運行》4.5.1條為由,要在所有插座回路再設置一個漏電保護,當然我們不同意,難道漏電總開關處就不能保護人身安全了嗎?在總開關處設漏電與分開關設漏電有什么區別,希望大家積極提出自己的觀點,越辯越明,謝謝。
根據《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第10.8.1條第11點11住宅配電箱(分戶箱)的進線端應裝設短路、過負荷和過、欠電壓保護電器。分戶箱宜設在住戶走廊或門廳內便于檢修、維護的地方。 根據《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242-2010第6.3.2條6.3.2 每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。條文解釋:6.3.2 低壓配電系統TN-C-S、TN-S和TT接地型式,由于中性線發生故障導致低壓配電系統電位偏移,電位偏移過大,不僅會燒毀單相用電設備引起火災,甚至會危及人身安全。過、欠電壓的發生是不可預知的,如果采用手動復位,對于戶內無人或有老幼病殘的住戶既不方便也不安全,所以本規范規定了每套住宅應設置自恢復式過、欠電壓保護電器。大家在做住宅設計時住宅配電箱的進線開關是否有采用有短路、過負荷和過、欠電壓保護功能的電器?
廠內做檢修電源整改 沒有設計 檢修電源箱、柜采購的詢價比選任務交給我 要寫技術方案 目前拿到的箱/柜的配置圖見附件我想請教各位 如何根據這圖選型 開關選用施奈德的 均需帶漏電保護器 圖紙上有錯誤 還望大家能指出謝謝[ 本帖最后由 ppp000006 于 2012-3-7 09:48 編輯 ]
我現在遇到一個項目,配電箱的系統圖上的總開關下端裝了一個鑰匙開關,這是干啥用的,是裝在箱子里的嘛?求教各位高手了
從事配電設計工作,有個小項目:設計一個車間的照明配電箱,卻不知道如何選擇配電箱的空氣開關大小和導線大???希望各位能指導下!!
配電箱及開關箱施工安裝要點總結 分享給大家~~希望對大家有所幫助~~**********************************************************************1.配電箱及開關箱的設