配電箱的指標規范及要求
請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!
一級箱、二級箱的圖:
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后
這是施工現場的一個三級配電箱,請問這就這張圖片來說 有沒有哪里不符合要求的嗎?
什么叫一級二級三級配電箱
廠家提供一批配電箱 箱內40A三相電表與饋出微型斷路器(40A)之間的連接導線為BV-6(且導線成束布線) 不知是否合理?是否有規范?請賜教
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,臨時搭建的變電所用電設備。 再由各級
什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。