請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!
直流繼電器,有接線圖,如何區分
因斷電延時時間繼電器控制觸電觸點轉換要求,通常采用雙穩態極化電磁繼電器(又稱為2繞組閉鎖型繼電器)來完成和滿足其觸點轉換要求。其內部線圈以及觸點見圖 所示。該繼電器內部擁有置位線圈S和復位線圈R,是一種可以保持置位狀態或復位狀態的閉鎖結構繼電器。當置位線圈S中有電流流過時,由內部鐵芯、磁體、銜鐵組成線圈和工作氣隙組成磁路內產生磁通,并在工作氣隙內建立起磁場,產生電磁吸力,吸引銜鐵。在線圈中的電流達到一定值(即動作值)時,產生的電磁吸力足以克服磁體吸力和接觸簧片產生的阻力時,驅動銜鐵組動作,銜鐵組兩端推動卡推動接觸簧片,使動合觸點組閉合和動斷觸點組斷開,從而完成觸點轉換,并保持置位狀態。當斷電延時結束后,此時復位線圈R有電流流過(置位線圈已無電流),工作狀態于置位線圈工作相同,在最終使閉合的動合觸點斷開、斷開的動斷觸點又重新閉合。在此使用時應注意置位線圈S與復位線圈R的極性。
進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!
型號是HH54P,直流220V的,今天拿到實物卻不怎么看得懂,有線圈的是13、14,14是正極,13是負極,但是常開常閉就不怎么清楚了,不好區分公共點
1.概述 剩余電流繼電器屬于低壓電器的一種,其使用條件及安裝要求應符合低壓電器的常規使用條件和安裝要求,安裝接線必須正確無誤。另外分離式剩余電流繼電器在與低壓斷路器或交流接觸器配合時,不僅應注意主線路的接線,還應注意輔助電路的接線。只有這樣才能保證安裝和運行的正常運行,使剩余電流繼電器在低壓配電線路和用電設備發生接地故障時起到對人體電擊和接地故障火災的間接防護作用。 2.主要著名品牌及型號 溯高美:RESYS M40;三益電器有限公司:JLM(Z)剩余電流繼電器;常熟開關制造有限公司(常熟開關廠):CLJ3剩余電流動作保護繼電器 ;西門子:3UG4 剩余電流監控繼電器;天津北方恒業電氣技術有限公司:HY68漏電繼電器;上海安科瑞電氣股份有限公司:ASJ系列剩余電流繼電器 3. 工作條件 3.1 周圍環境溫度 (1) 最高溫度不大于40℃; (2) 平均溫度不大于35℃(24h內平均值); (3) 最低溫度不小于-5℃或-25℃; 3.2 周圍環境空
相序保護繼電器有四大類產品,分別是三相相序用于監測三相電源(包括相序、缺相、欠壓、過壓、相不平衡等),從而保護電機及其它裝置。 具體接線圖如下:相序繼電器接線圖相序繼電器接線圖
安全繼電器并不是“沒有故障的繼電器”,而是發生故障時做出有規則的動作,它具有強制導向接點結構,萬一發生接點熔結現象時也能確保安全,這一點同一般繼電器是完全不同。那么安全繼電器的線路原理是什么樣的呢?下面本文將以我公司代理的德國威瑯安全繼電器做一個接線原理的介紹。安全繼電器的內部線路原理:安全繼電器4種應用對應接線圖如下:
安全第一,預防為主。 保護電器保護人,是電氣產品的最基本要求,也是德力西電氣人一直的心愿。 一、熱過載繼電器工作原理 熱繼電器是利用電流熱效應原理,在出現電動機不能承受的過載時切斷電動機電路,為電動機提供過載保護的保護電器。熱繼電器對電動機進行過載保護時,將熱元件與電動機的定子繞組串聯,將熱繼電器的常閉觸頭串聯在交流接觸器的電磁線圈的控制電路中,并調節整定電流調節旋鈕,使人字形撥
如圖,請問下,按圖紙的意思是不是只需要安裝1個電流互感器,安裝在中性點接地的銅排上,然后互感器的二次線接到電流繼電器的線圈上?還有另外一個問題,這次的變壓器是甲供,但要求我們提供變壓器柜殼體和附件,暫時還沒和甲方進行交流呢,請問變壓器的散熱風機和溫控裝置是變壓器廠家自帶的還是需要我們供殼體的給進行配套提供?
前幾天去一礦區變電所驗收柜子,試驗繼?;芈窌r,發現過流、速斷回路均不動做。不動作的原因是DL-31型電流繼電器不帶串、并聯連接片。配線工在將線圈并聯時,兩線圈入端與出端顛倒2號接8號、4號接6號造成兩線圈產生的磁性抵消,故電流繼電器不動做。
近來有個設計,需要用到靜態型電流繼電器,以前沒用過,不是很了解。想了解其工作原理和輸出量是電流,電壓還是其他的量。還有如果后面接一個時間繼電器,可行嗎?請高手指教
請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!
現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
正泰JSZ3斷電延時時間繼電器復位信號(3-4)觸點在實際電路中要不要接,要接的話應該怎樣接在實際電路中?請各位大俠幫幫忙,感謝萬分。