回復大鼻子的接線圖,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面?是不是也可以接在斷路器后面呢?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮。2、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器。3、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了。
這是設計院出的施工圖,是用于二類電梯高層樓盤的應急燈接線系統圖,小弟有點看不明白。1、圖中控制變壓器TC1原邊一端沒接線應該無法工作哈,是不是應接N線省略沒畫啊,設置控制變壓器(降壓)是否就是為了火災時給出消防強啟信號KM1向應急燈回路供電,真是這個作用那增加這塊不是多余嗎,反正都是從前端雙電源轉換開關得電嘛。2、圖中下面接應急燈采用的是4線連接,其中的定時開關是什么東西啊(以前只見過雙控開關),定時開關左邊的小燈也是開關自帶的信號燈嗎,定時開關是得電延時還是斷電延時。3、麻煩各位大俠給小弟分析哈它的工作原理,謝謝了!
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮措施。條文說明8.5.3 出于節能的需要,應急照明可以采用節能自熄開關控制,但必須采取措施,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,保證應急照明的使用功能。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關。”本條從節能角度對此進行了修改。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,有一種 電子聲光控開關 ,現在市場上有沒有這種產品?以前畫圖都是用單極雙控開關。
先上傳自己畫的圖,讓大家點評下,有問題么?
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
以前畫得比較亂,現在已經修改了一下,已經改為多線接線圖,比較直觀。請繼續提寶貴意見。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,為什么要這么接啊,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢?
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,這個1#圖是不是錯了,圖上的KA不是中間繼電器,就是2#圖上的斷路器。再問下,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,不是DC 24V的嗎?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,設計圖紙的人說是,有點怪。
這是一個油浸變壓器,高壓側線圈如何連接的,歡迎大家指教。
圖紙簡介: 本補償接線圖適用于工廠用電設備的電容補償及小區用電補償,補償柜簡單,制作方便,效果良好。補償后功率因數能達到供電部門要求。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
論文簡介:火災報警設備的各種接線圖解各種線接什么位置都有詳細說明 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 快速響應,選用進口晶閘管作為投切開關,響應速度在20ms內,能及時補償無功功率及濾波ZBWKN+電容保護+模組 投稿網友: zbdq_123 上傳時間: 2013-10-22
圖2 的左邊接強啟線是不是多余了? 帶消防應急功能人體感應開關T28AX三線帶消防感應開關。這么和帶強起線的消防應急燈的接線?有什么作業多不多余?因為
根據原理圖畫出接線圖想必很多人都會吧,但是要從接線圖反導出原理圖有哪些大師會呢?