国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣二次接線規范設計(原件)

    電氣二次接線規范設計(原件)

  • 弱電工程光交箱尾纖布線規范要求

    光纜交接箱,通常又稱為街邊柜,一般放置在主干光纜上,用于光纜分枝,它是一個無源設備,與原來的銅纜交接箱功能類似,只是將大對數的光纜,通過光纜交接箱后,分為不同方向的幾個小對數光纜,當然,這個功能光纜接頭盒也可以實現,但不同的是

  • 建筑電氣的規范,逐步下載

    10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線

  • 建筑電氣管線規范設計及實際問題

    在建筑電氣設計中涉及到眾多管線穿管的選擇,如何在滿足規范的前提下,根據不同類型、規模的建筑,根據業主和施工單位的要求選擇穿管管材類型?強電中,配電干線明敷設,暗敷設在墻板柱,明敷設在吊頂里,明敷設在豎井里,明敷設在吊頂里后進入房間轉為暗敷設在墻板柱,照明支線暗敷設在墻板柱,弱電穿管的選擇?火災自動報警系統的穿管??

  • 門禁系統的施工布線規范和注意事項

    門禁系統的施工布線規范和注意事項讀卡器到控制器的線,建議用8芯屏蔽多股雙絞網線(其中三芯備用,如果不需要讀卡器聲光反饋合法卡可不接LED線),數據線 Data1 Data0互為雙絞。線徑建議0.3平方毫米以上。最長不可以超過100米。屏蔽線接控制器的GND。按鈕到控制器的線,建議采用兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上。電鎖到控制器的線,建議使用兩芯電源線,線徑在1.0平方毫米以上。如果超過50米要考慮用更粗的線,或者多股并聯,和;或者通過電源的微調按鈕,調高輸出電壓到14V左右。最長不要超過100米。門磁到控制器的線,建議選擇兩芯線,線徑在0.3平方毫米以上,如果無需在線了解門的開關狀態 或者 無需門長時間未關閉報警 和 非法闖入報警功能,門磁線可不接。控制器到控制器之間,以及控制器到轉換器的線,建議使用8芯屏蔽雙絞網線。線徑在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互為雙絞,其中6芯備用,屏蔽線可不接,如果通訊不暢通,可以考慮用屏蔽線將所有控制器的GND進行連接,或者在485總線的最后一臺控制器的485+ 和 485-之間并聯120

  • 門禁系統施工布線規范及注意事項

    門禁系統施工布線規范及注意事項

  • 工地現場,這樣接線規范嗎?

    工地現場,這樣接線規范嗎?

    前幾日,安監站來工地檢查,說工地臨時用電設置不規范,總配電箱內工作零線和保護零線未同時接地連接,極易引起重大的用電安全事故,把項目經理和總監數落的一頭霧水。后來在監督員的指導下,將總電箱內的N線端子和PE線端子直接進行了連接。原以為事情就這樣過去了,后來甲方代表有摻合進來,要求施工、監理的電氣工程師進行檢查,還說監督員的做法不一定對,有可能不符合規范要求。現將接線照片傳上來,各位你們工地是這樣接線的嗎?歡迎糾錯。

  • 綜合布線施工規范與工藝

    一、基本規范1、配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電;大功率家電設備應獨立配線安裝插座。2、配線時,相線與零線的顏色應不同;同一住宅相線(L)顏色應統一,零線(N)宜用藍色,保

  • 電氣接地有哪些規范及要求?

    知識點:建筑電氣設計規范

  • 一些電氣有關的部分圖集、規范和資料

    《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip、電氣符號含義.zip、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國、地區電壓標準.zip、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,不知對大家伙有沒有用。

  • 電氣裝置的施工及驗收規范

    本人現做電氣監理工作,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,幫幫小弟啊!急啊!!謝謝了!!!!!

  • 這份電氣規范軟件如何打開?

    前段時間下載了一份電氣規范,不知什么原因(可能是刪除了部份文件)竟打不開了,大部份文件后輟為.BMB,網上搜不到打開這類文件的軟件,不知斑竹們有什么好辦法打開它!本人不勝感謝!(文件比較小,但打開后竟有120M)

  • 485總線結構的門禁系統布線規范及調試方法

    概念一: 485總線的通訊距離可以達到1200米。 其實只是485總線結構理論上 在理想環境的前提下才有可能使得傳輸距離達到1200米。一般是指通訊線材優質達標,波特率9600,只有一臺485設備才能使得通訊距離達到1200米,而且能通訊并不代表每次通訊都正常。所以通常485總線實際的穩定的通訊距離遠遠達不到1200米。 負載485設備多,線材阻抗不合乎標準,線徑過細,轉換器品質不良,設備防雷保護,波特率的加高等等因素都會降低通訊距離。 概念二: 485總線可以帶128臺設備進行通訊。 其實并不是所有485轉換器都能夠帶128臺設備的。要根據485轉換器內芯片采用的型號和485設備芯片采用的型號來判斷的。誰低就誰的。一般485芯片負載能力有三個級別 32臺 128臺 256臺。 理論上的標稱往往實際上是達不到的。通訊距離越長,波特率越高,線徑越細,線材質量越差,轉換器品質越差,轉換器電能供應不足(無源轉換器),防雷保護越強這些都會大大降低真實負載數量。概念三: 485總線是一種最簡單 最穩定 最成熟的工業總線結構。

  • 給排水、電氣、暖通等規范大全

    推薦一個各專業(給排水、電氣、暖通等)給排水規范大全的軟件,眾智建筑規范。下載安裝后注冊即可免費下載需要的規范。下載鏈接:book.gisroad.com/OnlineRead/Down.aspx?pc=tud17311

  • 求關于電氣方面的標準或規范

    各位老師: 小弟剛從事電氣安裝、檢修、驗收工作,很多驗收標準,安裝標準、檢修標準我不懂,希望那個好心的老師有資料發我一下,郵箱[email protected].謝謝!

  • 推薦一款軟件,電氣規范大全

    和大家分享下,希望大家喜歡。另給大家推薦一款非常實用的軟件,有了這個所有的規范都不用收集了,每個專業都有,在線更新,具體見附件。大家下載安裝了注冊時一定要在推薦人那一欄寫用戶名:elander

  • 注冊電氣供配電59本規范

    59本注冊電氣供配電專業規范,有些可能過期了,歡迎補充!!!

點擊加載更多

電氣布線規范

電氣布線規范專題,為您提供電氣布線規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣布線規范 相關的專業交流討論,更多電氣布線規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 芜湖县| 安达市| 乌审旗| 宜州市| 宝清县| 安图县| 景宁| 宁蒗| 文成县| 安图县| 巴林左旗| 邵阳市| 科技| 土默特右旗| 肇州县| 永新县| 定西市| 治多县| 贵德县| 佛教| 汝南县| 南平市| 哈尔滨市| 乡宁县| 赤城县| 民和| 苏尼特左旗| 大悟县| 东港市| 英吉沙县| 靖安县| 临高县| 西丰县| 江都市| 和田市| 襄城县| 东乌珠穆沁旗| 灵寿县| 图们市| 长寿区| 礼泉县|