国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱效應,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);

  • 電氣設備安全用電的技術措施

    1、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,從理論上杜絕線路過負荷使用,保護裝置要認真選擇,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路。 2、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,避免作業不當造成火災。 3、電氣操作人員要認真執行規范,正確連接導線,連接柱要壓牢、壓實;各種開關觸頭要壓接牢固;銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,以防加大電阻引起火災。 4、配電室的耐火等級要大于三級,室內配置沙箱和絕緣滅火器;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查;現場中的電動機嚴禁超載使用,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,保證設備正常運轉。

  • 特種設備安全技術規范匯編

    特種設備安全技術規范匯編

    特種設備安全技術規范匯編

  • 檢修低壓電氣設備安全技術措施

    (1)按照檢修計劃,準備好專用工具,計劃好時間,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,并鎖死,設專人看管,誰停電誰送電,檢修電氣設備負荷側時,如電動機接線盒,電源與負荷不同處一室的開關,必須把電源開關換向刀閘打到零位,并鎖死,用試電筆驗電并設專人看管。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,持證上崗。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,適當調斜工作面,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行

  • 礦井建設安全規范電氣設備保護和接地

    這是我剛剛得到的資料,謝謝了

  • 電氣設備運行技術及管理

    知識點:電氣資源管理

  • 增安型電氣設備的技術要求

    知識點:增安型電氣設備

  • 電氣設備接地、接零保護技術

    一、電氣設備下列金屬部分均應接地或接零(特殊情況除外) 1.電機、變壓器、電器、手持式及電動工器具的底座合外殼; 2.電力設備傳動裝置;

  • 防爆電氣設備接地的技術要求

    所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。

  • 防爆電氣設備接線的技術要求

    防爆電氣設備接線的技術要求

    連接件和接地端子都必須具有足夠的機械強度,并且要保證連接可靠,雖然受到溫度的變化、振動、導體與絕緣件的熱脹冷縮等原因的影響,但不得發生接觸不良等現象。如用螺母壓緊導線時,螺母下面應有彈性墊圈,或采用雙螺母進行鎖緊。 接線柱應采取措施,防止移動,以防接線柱根部的導線擰斷。 應采用弓形墊圈或碗形墊圈,以壓緊多股膠線;或可用專用接線頭連接導線。只用壓緊螺母壓緊導線是不允許的。 連接件的正、誤舉例見圖1、圖2所示。 如果采用鋁電纜時,

  • 電氣裝配技術規范,新手必備!

    來源:網絡,侵刪!

  • 電氣設備安裝與調試技術.pdf

    電氣設備安裝與調試技術.pdf

  • 電氣設備并網前驗收規范設備評價及技術監督

    1.國家電網公司關于開展輸變電設備評價工作的實施意見2.輸變電設施可靠性評價規程3.并網前電氣一次設備技術監督評價

  • 技術規范匯編-大家多跟啊

    GB50263-2007氣體滅火系統施工及驗收規范《建筑自動消防系統》噴淋泵的啟動是由壓力開關的動作控制?還是由壓力開關和水流指示器同時動作自動噴淋的管徑怎么確定[分享]實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式帶目錄設在屋頂的消防水池可不可以不設消防泵?雨淋閥和濕式報警閥的區別實用安全消防叢書-建筑氣體滅火系統pdg格式...消防工程施工實用表格大全自噴系統噴頭數如果大于64個管徑,怎么定[原創]消防工程招標文件建筑消防給水系統[分享]消防工程及相關施工工藝和技術交底[推薦]防火排煙版精華資料及熱門討論匯編[推薦]消防報警版精華資料及熱門討論匯編[分享]04S202室內消火栓安裝圖集氣體滅火系統設計規范GB50370-2005及條文說明[分享]消防工

  • 常用電氣設備組需要系數《施工現場臨時用電安全技術規范實施手冊》

    請問誰有《施工現場臨時用電安全技術規范實施手冊》,幫忙看下里面有沒有這個表?

  • 大型裝修工程電氣設備安全用電的技術措施

 5、施工現場內嚴禁使用電爐子;使用碘鎢燈時,燈與易燃物間距要大于30㎝,室內不準使用功率超過100W的燈泡,嚴禁使用床頭燈。

點擊加載更多

國家電氣設備安全技術規范

國家電氣設備安全技術規范專題,為您提供國家電氣設備安全技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與國家電氣設備安全技術規范 相關的專業交流討論,更多國家電氣設備安全技術規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣標準規范匯編

電氣接線規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大足县| 清徐县| 德阳市| 邯郸县| 瑞昌市| 吉木乃县| 新营市| 于都县| 当阳市| 突泉县| 兖州市| 枞阳县| 合作市| 长阳| 康定县| 酒泉市| 永昌县| 勐海县| 团风县| 韶山市| 博湖县| 武宣县| 盱眙县| 玉溪市| 连州市| 江阴市| 江达县| 合水县| 施甸县| 柞水县| 凯里市| 凤山县| 玉山县| 缙云县| 娱乐| 炉霍县| 怀宁县| 崇信县| 乐业县| 敦化市| 镇沅|