知識點:建筑電氣工程施工工藝標準
建筑電氣工程質量施工規范
本建筑電氣工程規范供大家參考使用
建筑電氣工程的國家規范、標準應準確、認真地編制,設計和施工人員只有視國家規范、標準是工程設計、施工安裝的靈魂和生命,才能做出合格的電氣工程設計,才能保障工程質量,才能使系統安全可靠運行。規范、標準也是闡述系統工程功能和交流技術的特定語言,能規范技術措施統一安裝方法,防范事故發生,是繼承和總結施工經驗、改進和發展新技術的依據。 我國電工科技行業經歷了20世紀50、60年代的全面仿蘇,70年代后期通過改革開放引進歐美工業國的先進電工科技,促進我國電工科技的發展。20世紀90年代國家對電工行業的規范標準作了大量修訂補充。目前大部分電工規范、標準等同采用國際電工委員會IEC標準,這為提高我國電工技術水平、與國際電工科技界開展技術交流合作和高新技術的引進應用起到了良好的作用。 1 新規范的制定術語和技術措施應與其他國標規范、標準一致 每一部國家規范的編制,均應采用規范的術語和其他規范統一使用的技術措施。然而一些現行的甚至剛發布的建筑電氣施工質量驗收規范,例如《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB50303-2002-3.1.7及至全篇(2002年6月1日
隨著我國城鎮化建設的不斷推進,現代高層建筑越來越多,高層建筑的電氣設計質量成為保證建筑工程整體質量的關鍵內容。當前,我國設計者需要遵循的國家標準包括《高層民用建筑設計防火規范(GB50045-95)》、《火災自動報警系統設計規范(GB50116-98)》和建設部行業標準《民用建筑電氣設計規范(JGJ/T16-92)》等。 電氣工程設計人員需要對其設計施工的電氣工程質量具備高度負責的態度,做好電氣工程的技術、質量以及安全管理工作。1、建筑電氣安全的主要危險因素1.1觸電危險觸電危險是指由于工程人員在電氣設備的設計、安裝上的疏忽,以及在系統運行過程中疏于維護或操作不當,造成的設備或線路等出現的過熱、絕緣失效以及PE線斷線等故障,從而對用戶或工作人員的人身安全構成的威脅。1.2電氣火災或爆炸電氣火災危險是指由于設計過程或運行中存在的不合理、不規范操作造成供電系統中出現的運行短路、過載、鐵芯短路、發熱等故障,導致局部系統過熱,從而帶來的火災或爆炸隱患。1.3靜電危害靜電維護由于系統缺乏必要的檢修及維護,或接地、跨接裝置的不完善,以及工作人員的
知識點:建筑電氣施工規范
建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版
怎樣閱讀建筑電氣工程圖
建筑電氣工程監理交底記錄[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 編輯 ]
資料簡介(建筑電氣工程強制性條文) 關鍵詞:消防用電 燈具安裝 7.1.4 水、暖、電、氣管線穿過樓板和墻體時,孔洞周邊應采取密封隔聲措施。7.2.3 套內空間應能提供與其使用功能相適應的照度水平。套外的門廳、電梯前廳、走廊、樓梯的地面照度應能滿足使用功能要求。8.1.3 住宅應設照明供電系統。8.1.4 住宅的給水總立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水總立管和電氣、電信干線(管),DQSJ.VICP.CC4不應布置在套內。公共功能的閥門、電氣設備和用于總體調節和檢修的部件,應設在共用部位。8.1.5 住宅的水表、電能表、熱量表和燃氣表的設置應便于管理。8.3.5 除電力充足和供電政策支持外,嚴寒地區和寒冷地區的住宅內不應采用直接電熱采暖。8.3.6 廚房和無外窗的衛生間應有通風措施,且應預留安裝排風機的位置和條件。8.5 電氣8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。
關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,浙江省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
所有的條款都沒有成套配電柜等設備的清潔有所要求,沒人任何一款提及,這是一個漏洞。本人所在的單位正在安裝配電室設備,發現成套配電柜內堆積了很多灰塵,因為要寫缺陷報告,所以需要查找相關國家標準,但是查找《建筑電氣工程施工質量驗收規范》并沒有對清潔有所要求不知道大家是否知道有什么其他規范要求,對配電設備的清潔有所要求?感激不盡?3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜、不間斷電源柜、控制柜(屏、臺)及動力、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,有許可證編號和安全認證標志。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,柜內元器件無損壞丟失、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂、漏液,充油、充氣設備無泄漏,涂層完整,無明顯碰撞凹陷
電子技術的巨大進步推動了以計算機網絡為基礎的信息時代的到來,并改變人類的生活工作模式。電氣工程是現代科技領域中的核心學科之一,更是當今高新技術領域中不可或缺的關鍵學科。 一、概述 隨著建筑物的服務功能不斷增加和擴大,提高了建筑電氣化、自動化、智能化的標準,這就使得建筑電氣專業在建設工程中的復雜程度越來越大,對電氣系統的質量要求也越來越高。建筑電氣工程的質量,對于建筑工程的使用功能、竣工后運行的安全可靠程度、投資效益的體現等都起著舉足輕重的作用,對于一項建筑電氣工程而言,從開工到竣工,施工現場管理工作自始至終都起著至關重要的作用。 二、電氣施工前期的準備 在工程項目的設計階段,由電
1.不同規格的鍍鋅電纜橋架的厚度規范要求。上網查過,說法都不一樣。請給個權威的規范要求。2、消火栓箱的鋼板厚度要求?3、室內照明配電箱和多媒體綜合箱的鋼板厚度要求?