(低壓電氣施工及驗收規范)
1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,施工單位應將專用工具、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,列出清單 后移交使用單位,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,開展技術培訓、反事 故演練等工作
《低壓電氣裝置 第5-52部分:電氣設備的選擇和安裝 布線系統》GB16895.6-2014《低壓電氣裝置 第7-706部分:特殊裝置或場所的要求活動受限制的可導電場所》GB16895.8-2010《低壓電氣裝置 第4-41部分:安全防護 電擊防護》GB16895.21-2011;這三本規范誰有,給發個電子版的唄,謝謝啦
1.什么叫電路備?答:表示由各種元件,器件,裝置組成的電流通路的備。2. 什么是低壓線?
微型斷路器系列(MCB)智能型框架式斷路器系列(ACB) 塑殼漏電斷路器系列(ELCB) 塑殼斷路器系列(MCCB)以上叫法是正確的嗎?那么CP的具體意思是什么呢,我在自動控制圖紙上經常看到有人把小的1P、2P開關叫成CP開關。
與大家分享:上海低壓電氣規程,掃描儀掃下來的,PDF格式,已壓縮成RAR格式,
本人在建設單位工程部,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家?怎么區分真偽?/p>
歡迎轉載、大家共享。
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
本帖內容是老電工師傅總結的現場經驗,按照下面講述的規范安裝高低壓電器柜,施工過程中迅速 1、安裝前對準備工作的檢查 在安裝前,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,督促安裝單位對施工機具進行檢查,確保狀態良好。高壓設備到達現場前,配電室、地溝、基礎槽鋼應已完全竣工 電氣回路數字標號 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html ①配電室 配電室施工前,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,重點要落實客戶對圖紙的位置、內容、完成時間確認),并且在配電室建設過程中,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,避免施工錯誤。(
一.?dāng)嗦菲鞯倪x擇 1.一般低壓斷路器的選擇(1)低壓斷路器的額定電壓不小于線路的額定電壓.(2)低壓斷路器的額定電流不小于線路的計算負載電流.(3)低壓斷路器的極限通斷能力不小于線路中最大的短路電流.(4)線路末端單相對地短路電流÷低壓斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流≥1.25(5)脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流.(6)欠壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓.2.配電用低壓斷路器的選擇(1)長延時動作電流整定值等于0. 8~1倍導線允許載流量.(2)3倍長延時動作電流整定值的可返回時間不小于線路中最大啟動電流的電動機啟動時間.
再發一篇福利-----新版規范,免費!!!
目錄http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已經取消掉。
在商場,低壓電氣線路配管是否要求一定要采用鋼管?可否采用難燃PVC管,這樣是否符合防火要求?具體哪條規范里有明確規定?請各位大蝦指教~~急切等待中~~~
最近看一標準“GB 7251.1-2005”(p48),里面關空氣中的最小電氣間隙,對于額定沖擊耐受電壓2500v,污染等級為4級時,最小電氣間隙為1.6mm,而各低壓成套商的數值確多為8mm,而且“電氣傳動自動化手冊”(p150)中也規定為8mm,不明白為什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和實際生產沒什么關系,只是試驗測出的最小值??希望大家踴躍討論,高手能給出理想解答!!!
低壓電氣及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 編 第二版
1、在海拔4000米時,大家對電纜、銅排的降容系數都多大取啊?規范上好像沒有明確的降容系數。2、在高海拔對低壓電源質量的監測,比如缺相、斷線、逆相序都是怎么實現?咨詢了幾個廠家的技術支持,目前的電壓檢測繼電器都是只能用于海拔2000米及以下。
低壓電氣規范
低壓電氣規范專題,為您提供低壓電氣規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電氣規范 相關的專業交流討論,更多低壓電氣規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子