供配電系統設計規范2009word
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
供配電系統設計規范2009版
請問供配電系統的容量驗收,比如能否帶起正常工作時的負荷,一、二級負荷,消防負荷,以及要開設備運行檢驗多少小時,檢驗的一些細節,要看什么規范呀?謝謝了?。?!
供配電系統設計規范學習課件
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 編輯 北極 星電氣招聘網訊:1總則 1.0.1為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全、供電可靠、技術先進和經濟合理,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建和改建工程的用戶端供配電系統的設計。 1.0.3供配電系統設計應按照負荷性質、用電容量、工程特點和地區供電條件,統籌兼顧,合理確定設計方案。 1.0.4供配電系統設計應根據工程特點、規模和發展規劃,做到遠近期結合,在滿足近期使用要求的同時,兼顧未來發展的需要。 1.0.5供配電系統設計應采用符合國家現行有關標準的高效節能、環保、安全、性能先進的電氣產品。
供配電系統設計規范條文說明,瀝血貢獻,多多捧場。。。。。。。。。。。。。
核心提示:文章結合《供配電》的宣貫,就消防設備負荷特性與特別重要負荷、雙重電源與兩回線路、用電單位與用電設備、應急電源與備用電源、無功補償、帶電導體等作深入的分析與研究,其成果頗具實用性。廈門市建筑電氣技術協作情報網曾在2011年舉行了一次別開生面的GB50052-2009《供配電系統設計規范》設計沙龍以下簡稱《供配電》,筆者應邀做主導發言。本文通過對規范的理解發現問題、提出問題,并希望以此繼續推進供配電系統設計水平。1 識別消防用電設備的負荷特性目前,筆者從規范可查見JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》(以下簡稱《民規》)3.2.3條第3款規定“特級體育場館的應急照明為一級負荷中特別重要負荷;”JGJ31-2003《體育建筑設計規范》10.3.1條第1、2款分別規定:“甲級以上體育場、體育館、游泳館的比賽廳(場)等用電設備,電力負荷應為一級,特級體育設施應為特別重要負荷;”“……電氣消防用電設備負荷等級應為該工程最高負荷等級”。除此之外,其他消防負荷尚無定性為一級負荷中特別重要負荷,其負荷級別按有關規范確定。例如《民規》3.2.3條第1款規定,高度不超過
大家對這條是如何理解的?備用電源嚴禁接入應急供電系統[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 編輯 ]
規范主要技術內容包括:1.總則;2.術語;3.負荷分級及供電要求;4.電源及供電系統;<
俺是新手呀,,,請教一下各位前輩新版《供配電系統設計規范》2010.7.1實施其中3.0.9 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統,這條該怎樣理解呢?比如,一類高層走道照明屬于一級負荷,那么走道照明和應急照明就不能共用雙切箱了么?又見JGJ16-2008 13.9.12第1條。。。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。這樣就有點糊涂了:1、以上2個規范是否有矛盾的地方?按前者不能共用雙切箱,按后者似乎可以共用。2、備用電源和應急電源在具體實施的時候該怎樣界定?
59本注冊電氣供配電專業規范,有些可能過期了,歡迎補充?。?!
更新【1】《建筑照明設計標準》GB50034-2004 是不是用2013年的?【2】《10kV及以下變電所設計規范(20KV)》 GB50053-1994 是不是用2013年的?【3】《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》GB50058-1992 是不是用2014年的?【4】《火災自動報警系統設計規范》GB50116-1998是不是用2013年的?【5】《電力設施抗震設計規范》GB50260-2013
2013年供配電規范有匯編嗎? 我在京東和卓越亞馬遜上看都沒有,為什么淘寶上有賣2013年供配電規范匯編的呢?難道淘寶上是自己匯編的?不是官方出的匯編規范嗎? 請教。
論文簡介:介紹了企業供配電系統節能的幾項措施,變電所位置的選擇、變壓器的合理選擇及經濟運行、提高功率因數和科學的配電系統管理的幾項措施的使用,對企業提 投稿網友:ygs1352 上傳時間: 2013-07-26 <
如題本人在網上找了很久也沒找到一本合格的供配電的規范匯編,不是少印一個規范,就是規范的版本不是最新的,舉個例子16895.21現在是2011版了,但發現網上能買到的匯編還都是2004的呢,單行本除外。各位考友們,你們用的都是哪來的規范匯編呢?受累推薦一個,謝謝啦,急用。 注:之前在網上買了一套匯編,回家一對發現少印了一個規范,而且16895.21版本也不是最新。順便問一句,條文說明重要嗎,會變基本上都是把條文說明給省略了 ,但做題時發現有的題還是出自條文說明的。
論文簡介:2013注冊供配電規范大全,注冊考試。供電氣設計學習. 投稿網友:fym5612933 上傳時間: 2013-04-29
供配電系統規范
供配電系統規范專題,為您提供供配電系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供配電系統規范 相關的專業交流討論,更多供配電系統規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題