80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動啊?啟動電流大約是工作電流的幾倍啊?變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定啊?必須得用電動機型的嗎?普通配電型的可以嗎?
我做一個4S店的電器,照明總功率大概為130KW,暖通提供給我的空調數據為100KW,如果再加上機修的設備就達到了250KW了。我剛畢業,這么大功率沒做過。求指點????
請教各位做設計的同仁以下問題:1、臥室壁掛式空調功率一般按照多少來設計?2、空調的技術參數里面一般有“制冷量”和“制冷功率”兩條,請問以哪個為準來進行開關的設計呢?謝謝!
我廠鍋爐配備有1600kW電動機(負載為離心式風機)N臺,但是電動機的負載每天的變化很大(40%-92%),現在打算采用變頻器控制電動機.從控制一次性的投入成本(減小變頻器容量但滿足運行要求),曾經聽說過這么一種設計:30%-80%額定風量時采用變頻控制,80%-100%負荷時變頻器退出運行,改用工頻電源直接啟動電動機.各位同仁,有誰設計過或者見識過這樣的經典之作,能夠提供有價值信息的同仁,可以考慮給予一定的物質獎勵.呵呵,不是要剽竊別人的成果,只要提供已經成功應用的實例即可.謝 謝.
工程概況如下:現有加壓泵站一座,內設4臺200KW水泵,三臺定速(其中一臺為備用),另一臺為變頻水泵。負荷計算如附件所示。計算結果如下:本工程設備安裝容量為814.75KW,計算容量為:Pjs=441.72KW,Qjs=174.58Kvar,Sjs474.97Kva,電容補償:174.58Kvar。考慮到供電電源情況、用電負荷性質、負荷等級以及變壓器經濟運行等因素,通過綜合技術經濟比較,本工程設計采用一臺變壓器,變壓器容量為630kVA,變壓器平均負荷率約為75%。為保證加壓泵站電氣系統的連續、可靠運行,按照規范要求,本工程由一路10KV專線架空電源供電負責全廠設備用電,另在廠內配置一臺柴油發電機,保障在電力變壓器故障或電力線路常見故障時供電中斷后能迅速恢復。10KV電源和380V油發電機均能帶主要工藝負荷運行,電源故障保證率均要求100%。請問該是否可行?
1礦用防爆變頻器主回路的構成及工作原理 1.1變頻器主回路的構成 變頻器的主回路主要是由整流電路、濾波電路、限流電路、逆變電路、制動電路和檢測電路的傳感器部分組成的。 1.2變頻調速原理 (1)變頻器的功用。變頻器的功用就是把頻率固定的交流電變換成為頻率連續可調的三相交流電。(2)變頻調速的工作原理。根據公式:n0=60f/p(n0為同步轉速,f為頻率,p為極對數)可知當頻率f連續可調時(p為定值),電動機的同步轉速也連續可調。又因為異步電機的轉子轉速總是要比同步轉速略低一些,因此,當同步轉速連續可調時,轉子的轉速也連續可調。 2礦用防爆變頻器主電路設計<
大功率中頻電爐在變頻電源的技術創新 雖然目前傳統硬開關技術大功率變頻電源中頻電爐的設計和制造已經能夠滿足一般的工業生產中 對變頻電源的常規技術要求,但也還存在著許多需要進一步創新和研發的領域。 (1)中頻電爐開關頻率的提高 如果能將變頻電源中功率器件的開關頻率在原有基礎上進一步提高,將會使變頻電源的 性能得以進一步的改善。如輸出波形中的低次諧波被更有效地抑制,輸出電壓和電流將更趨 于正弦波形,濾波器的尺寸將大大縮小等,特別是大功率的變頻電源,其功率密度和性能將 會得到很大的改善。 (2)中頻電爐開關損耗的減少
中大功率電機試驗電源系統 株洲變流技術國家工程研究中心專門為中大功率電機試驗而開發的中大功率電機試驗電源系統,可以滿足中大型直流電機、普通交流異步電機、同步電機、變頻電機等電機出廠試驗、型式試驗的需求。電源系統采用了電力電子整流技術、變頻技術,技術成熟先進。電源系統具有能量回饋能力,可以大大降低電機試驗能耗,節約試驗成本。對試驗系統的操作即可通過遠程控制方式在控制室實現,也可直接在現場操作,使用方便靈活。 該電機試驗系統的特點: *利用一臺變頻器供電即可實現電機的疊頻法溫升試驗,操作非常簡便; *兩臺電機對拖負載試驗可實現能量回饋,極大的節約電能,降低試驗成本; *多臺變頻器并聯,輸出功率和輸出電流大,可滿足大功率異步電機堵轉試驗和大型同步電機惰行法短路特性試驗的需求; *試驗電壓范圍寬廣,直流電壓0~1000V可調,交流電壓0~10500V可調,能覆蓋的電機品種多; *頻率調節范圍廣,可在10HZ~100HZ寬廣頻率范圍內任意調節,交流電機超速試驗方便容易; *高壓直流儲能柜和過壓快速
LED是一種點光源,不同于目前市場上的節能燈或白熾燈,點光源顧名思義也就是一個點發出的亮光,而這個點發出光還同時具有另一個重要特征,那就是只有一方向上有光,如果我們想要用這種特殊的光來做照明使用的話,就必須對這個光進行一定的處理,這時就利用上導光板,通過導光板,把LED發出的亮光進行折射,這才可以達到我們的要求和目的,雖然LED在光學角度上有了質的飛躍,但如果人眼直接看向光源,是會對我們的眼睛造成一定的傷害,所以在LED照明燈具中,我們進一步對光線進行了處理,從而達到人眼可以直接觀測的目的,同時柔和光線。 目前,業內大量使用的都是單顆0.06W功率,其亮度最大可以做到7LM,我們暫按普通的做到6LM計算,如果要讓功率達到1W,我們需要用17個同樣的LED,其總亮度為17*6=102LM,也就是說可以做到100LM/W;如果我們采用單顆芯片為1W的功率,其輸出的亮度最高做到80LM,常用的一般在60LM左右,這是亮度上的一個主要區別,由此可見,對于家庭使用來講,我們還是要選擇小功率的LED比較合適。從產品成本角度講,大功率的LED成本要高于小功率的成本,這來自于兩個方面,一是
a.原材料:一般使用環氧樹脂作為安裝板,而大功率LED需要使用鋁基線路板(MCPCB);b. 生產工藝:一般LED使用波峰焊機或手工焊,而大功率LED使用貼片焊機;c. 配套的電子元件:由于焊接工藝不同,一般LED配套的電子元件也是需要使用波峰焊機或手工焊的一般元件,而與大功率LED配套的電子元件都需使用貼片元件;d. 自動化程度不一樣:由于生產工藝不一樣,大功率LED的自動化程度高,可以使用流水化生產線,而一般LED和一般元件由于外觀、結構差異較遠,因此有相當一部分工作需手工完成,這樣導致兩者加工所需的工時也不一樣。e. 加工性能保障不一樣:靜電防護等措施是影響LED使用壽命的主要原因,而一般LED生產的自動化程度不高,很難杜絕靜電影響,而大功率LED都是采用自動化生產比較容易保證LED的完好性能。f. 集成化程度不一樣:由于大功率LED采用貼片式工藝,可以高度集成化電子元件,燈板和電源等都做得很少,而一般LED及其配套元件則難以實現。g. 結構設計要求不同:因一般LED功率小,LED散發的熱量低,而其分布在整個發光面內,因
與傳統電源相比,直流穩壓電源具有體積小、重量輕、效率高等優點,也為減少高頻直流電源的體積創造了條件,又稱可調高頻開關。它還為減少大的直流電量創造了條件,也被稱為可調高頻開關。可調直流穩壓器具有全面的電壓保護功能,過壓和過流可以連續調整和預測,輸出電壓可以通過接觸開關控制。 當穩壓電源的交流輸入電壓為150V-260V時,輸出為220V。低于或高于這個范圍,效率就會下降。在單片機控制的第一階段,輸入電壓可以設置在310V以下和90V以上,可以設置190V-250V的范圍,可以使用一個參數穩定器。 電源輸入端的交流電壓是高度可變的,濾波器吸收濾波電路,過濾掉高頻脈沖和其他雜散電壓,并將其傳遞給直流開關穩壓器、交流采樣電路和控制執行電路。 直流開關穩壓器的容量很小,但它可以將60-32
怎么樣根據面積確定用多大功率的空調
常用的辦公照明產品主要有LED筒燈電源,LED面板燈電源等.大功率的LED面板燈電源安裝形形式式,多種多樣,一般都可鑲嵌于天花板、墻壁以及安裝體的表面,甚至還可以選擇懸掛起來,鑲嵌于天花板或安裝體下方。 顏色的選擇上,白色的天花板,再加上面板燈白色的光照,鑲嵌于白色的天花板上時,整個天花呈一色,非常美觀、整潔、協調。 大功率的LED面板燈電源從綠色照明設計方面考慮,面板燈外形美觀,材料環保,功耗小;發光效率、照明亮度等方面均要優于格柵燈,真正做到白天賞燈,晚上照明。
1引言 UPS的并機可大大提高其可靠性且便于擴容,是實現UPS模塊化的基礎。系統中各UPS輸出電壓的頻率、相位、幅值同步和負載電流的均分是實現并機的關鍵技術。雖然國內許多大型企業都擁有并機技術的自主知識產權,但它仍是中小電源企業的技術瓶頸。 這里針對三相大功率UPS,提出了一種同步均流控制方法,各單機依靠追蹤綜合同步信號實現并機系統同步:以自身輸出電流的大小為依據來調節輸出電壓幅值,可使各UPS的輸出電流大小基本一致,依靠每個載波周期的輸出電流與平均負
老師讓我設計一個10kv的電壓,變到660v,控制一個大功率的900kw的電機。要列出應該配有哪些柜子,每個柜子里有什么器件,并且每個器件是如何選擇的。整個項目下來,大約多少預算。老師就說了這些,讓我自己出個大綱。請問大家 這樣能算嗎?我總感覺什么數據都不知道沒法算呢?我很沒有頭緒 該如何下手?
與傳統電源相比,直流穩壓電源具有體積小、重量輕、效率高等優點,也為減少高頻直流電源的體積創造了條件,又稱可調高頻開關。它還為減少大的直流電量創造了條件,也被稱為可調高頻開關。可調直流穩壓器具有全面的電壓保護功能,過壓和過流可以連續調整和預測,輸出電壓可以通過接觸開關控制。 當穩壓電源的交流輸入電壓為150V-260V時,輸出為220V。低于或高于這個范圍,效率就會下降。在單片機控制的第一階段,輸入電壓可以設置在310V以下和90V以上,可以設置190V-250V的范圍,可以使用一個參數穩定器。 城市電源輸入端的交流電壓是高度可變的,濾波器吸收濾波電路,過濾掉高頻脈沖和其他雜散電壓,并將其傳遞給直流開關穩壓器、交流采樣電路和控制執行電路。 直流開關穩壓器的容量很小,但它可以將60-320V的交流電壓轉換成+5V,+12V,+
大功率直流開關電源的主要組件是進口組件,以及進口IGBT集成厚膜驅動器,高頻變壓器和集成電路等其他關鍵組件,均選自國際品牌的產品。直流輸出采用恒定電壓電流限制和恒定電流限制電壓工作模式,功率轉換效率高達90%,比電壓鎮流器或可飽和電抗器低50%的能量,比晶閘管電壓鎮流器低25%的能量。體積和重量只是具有相同規格的晶閘管調節器的20%左右。整機的外殼和結構部件均由優質的鍍鋅鋼,靜電噴涂或不銹鋼制成,并且大多數主電路和弱電流控制電路用于腐蝕保護。 大功率直流開關電源的主要功能: 1)保護功能:過壓,過流,短路,過熱,輸入斷相,輸入過壓,欠壓,自動診斷報警裝置 2)通訊接口:保留CAN2.0通訊接口。大功率直流電源制造商可以通過總線實時監視大功率直流開關電源。還可以提供RS232和RS
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?
升壓電路的工作原理與作用是什么其實還是相對比較容易理解的,它是一種非常常見的針對開關直流深挖的電路,它能夠通過開關導管,然后來控制電路的能量儲存以及釋放,從而使得輸出電壓能夠比輸入的電壓更高 1、升壓電路的工作原理 要了解升壓電路的工作原理與作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情況下,他能夠將固定電壓調轉為能夠進行變換的交流電壓。這個過程當中,總共有兩種方式,一種是脈寬調制方式,還有一種是調頻的方式,這兩種方式互相都不會受到干擾,也正是因為能夠讓輸出電壓比輸入的電壓更高,所以他被稱之為是升壓電路,這就是他工作原理的真正含義。 2、升壓電路的作用 一般來說,升壓電路的作用就是使得輸出電壓比輸入電壓更高,利用這種形式來滿足各種電壓的要求,所以能夠作用在很多不同的場合當中,尤其是對于那些電影非常高的場合里面,比方說大型的演唱會,或者是一些大型的電器使用等場合。 AP9180 是一款高效率、高精度的 升壓型大功率 LED 燈恒流驅動