在與強電配合時。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合。想問大家一下。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢?(強電的是切斷電源)
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,又能通過消防強制點亮? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,有沒有好點的做法? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮? 忘各位大神解答
新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎?
消防系統中的廣播與模塊接法具體原理是怎樣的?模塊有2個信號線端子,接主機總線的,2個輸出端子,主機報警時以開關量信號輸出的,那具體接法是怎樣把廣播與功放和繼電器連接起來。(我只確定需要用到一個繼電器)?我是新人,謝謝高人指點,感激不盡??!
想知道這個消防應急照明箱的原理?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電)。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,這是為何呢?優點暈了,希望高手解釋下。還有,按照規范,應急照明箱用雙電源,也是按照1的想法,當一路進線停電時,消防應急燈全亮。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,那消防應急燈豈不是亮不起來了!這又是怎么解釋呢???
有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1、 下班前關掉所有開關總閘(衣車、光管、機器、燙床、燙斗、門窗等);2、 定期吹衣車的馬達;3、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,關上總閘并通知電工和寫字樓;4、 不得擅自亂接電線、電座;5、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道暢通,滅火器附近不得堆放雜物;7、 清潔用的鏹水不得用于洗地、洗設備,因為是天那水,極易揮發燃燒;8、 嚴禁在廠區內生火、點蠟燭、抽煙;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,并準備滅火器,完工后檢查附近是否有焊屎;10、不得帶易燃物品搭乘電梯;11、不得亂用亂噴滅火器。二、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎);2、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置;3、 開啟警報系統,并打119火警電話;4、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀;5、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;
如圖,要用幾個消防模塊呢?有人說一個,有人說n個,我也吃不準........
是不是有問題呢?誰能說下原理?
最近我們工地剛剛完成消防聯動控制系統里面的弱點控制,安裝及調試過程都很順利,這些按鈕及模塊都是按接線圖搞的。但是還是理解不透里面的原理,比如說模塊的工作原理、按鈕的起停原理、反饋原理。希望大家來討論一下!
哪位大神給解釋一下,如下圖綠色虛線框中所示,為啥強起接觸器電源要接在斷路器下側,而不是在斷路器上側,那如果斷路器跳閘,強起接觸器如何起到強起應急照明的功能呢?
請教消防報警模塊集中設置,是僅僅指隔離模塊集中設置還是所有模塊都要集中設置?比如防火閥、強切、卷簾、水泵等所需模塊都要集中設置嗎?
消防應急預案演練記錄.doc
消防用電設備正常時由主電源供電,火災時應由應急電源供電。當主電源不論何因在火災中停電時,應急電源應能自動投入以保證消防用電的可靠性。消防電源的切換方式有: (1)首端切換消防負荷各獨立饋電線分別接向應急母線,集中受電,并以放射式向消防用電設備供電。柴油發電機組向應急母線提供應急電源。應急母線則以一條單獨饋線經自動開關(稱聯絡開關)與主電源變電所低壓母線相連接。正常情況下,該自動開關是閉合的,消防用電設備經應急母線由主電源供電。當主電源出現故障或因火災而斷開時,主電源低壓母線失電,聯絡開關經延時后自動斷開,柴油發電機組經30s啟動后,僅向應
一、消防應急廣播系統包括信號源設備、功率放大器、分區控制器、傳輸線路及傳輸設備、廣播揚聲器等。消防應急廣播系統主要有以下兩種類型:
消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,如1*16W、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,而多數用LED發光、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題。請各位大俠指教!
應急照明系統的消防設計 2005-11-1 近年來,國內應急照照燈具的開發有了較大的發展,燈具的型式及各種技術指標均有了很大的改進,但相應的技術規范、標準并沒有很好地與此相適應,造成設計、使用管理的混亂。本文現結合實際,就典型的幾種應急照明燈具的設計施工進行探討。一、應急照明燈具的種類 應急照明燈具按其供電方式分為以下幾種:1.采用雙電源雙回路供電方式即應急照明燈具本身一般采用普通燈具,而其供電電源為雙路高壓電源經變壓后取得,并在最末段配電箱實現自動互投。采用此種供電方式,其優點是便于管理、布置靈活,不影響建筑物總體效果;缺點是由于采用雙電源雙回路供電方式,在雙電源雙回路設置方面,投資較高,所以在中小型建筑物中一般刁不廣泛采用,而多應用于高層、大型建筑以及大空間場所。而且,如果線路敷設、燈具選用不當,有可能火災狀態下因噴淋系統工作,大量噴水,因某處線路短路從而影響整個系統的正常適用。而且220V電源有可能會對疏散人員及消防人員生命構成威脅。為
請教要用幾個模塊,分別是什么模塊,才能實現具有雙電源切換的消防泵控制柜符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98的以下兩條規范:6.3.1.1 控制消防設備的啟、停、并應顯示其工作狀態;6.3.1.5 顯示系統供電電源的工作狀態。