国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么要安裝消防物聯網?

    ——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 關于消防模塊安裝方式求助

    新版的《火災自動報警系統》發布了,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,如此做的話豈不是很費材料,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎?

  • 請教關于消防噴淋安裝問題

    求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 室內消防管道及設備安裝

      室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <

  • 精品-消防箱內配件的安裝

    精品-消防箱內配件的安裝

    請提提意見或建議

  • 消防增壓設備選用與安裝

    論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08

  • 如何看懂電路圖,照圖安裝

    如何看懂電路圖,照圖安裝

    有時候我很奇怪,為什么有的師傅,手上有電路圖。卻不知如何安裝,線要接在那里。 我從來沒有這種感覺,只是不知如何安裝才算正確,線要如何走才算正確。所以今天說說看圖,和照圖安裝的問題

  • 低壓動力電路及設備安裝調試

    本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-15 11:11 編輯 低壓動力電路及設備安裝調試書籍一本2010年1月第一版

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部

  • 求油罐消防管線安裝經驗

    小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油儲罐的消防管線但是圖紙上并沒有明確說明管中到罐外壁的距離,設計說讓我定~~~那位有過此種施工經驗的前輩能否指點小弟而且該油罐還有一層100mm的保溫層管中到罐外壁的距離多少比較合適?

  • 消防閥門安裝是否有缺點?

    消防閥門安裝是否有缺點?

    消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片

  • 消防泵后的泄壓閥如何安裝?

    消防泵后的泄壓閥如何安裝?是安裝在止回閥前,還是后,可以與水泵泄水閥共用一根排水管(ND150),將水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池嗎?有什么具體規定嗎?

  • 消防固定水管的安裝標準

    如果有需要可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897

  • 消防入樓管是否需要安裝止回閥?

    該項目為寫字樓群,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥???望大俠告知一下!

  • 消防聯動切斷非消防電路

    非標箱里有兩個負荷開關,一個雙電源,還有2個控制保護開關(控制的2個消防排煙風機),控制保護開關是CPS保護開關,現在要求實現消防聯動,是通過負荷開關加輔助點和分勵線圈來實現跳閘,還是通過控制保護開關的2次原理來實現

點擊加載更多

消防電路安裝

消防電路安裝專題,為您提供消防電路安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電路安裝 相關的專業交流討論,更多消防電路安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤城市| 汕头市| 望城县| 东宁县| 沂水县| 云安县| 翁牛特旗| 突泉县| 屏南县| 临汾市| 无为县| 昂仁县| 景泰县| 丰台区| 保山市| 夹江县| 宁乡县| 绥化市| 赤峰市| 富源县| 龙岩市| 观塘区| 汝城县| 台湾省| 平武县| 扎鲁特旗| 绿春县| 喀喇沁旗| 龙门县| 陕西省| 河东区| 定兴县| 南汇区| 龙陵县| 东乌| 新河县| 海淀区| 彭山县| 开原市| 百色市| 贵南县|