配網系統中性點經電阻接地方式在歐美等發達國家已經有100多年的應用歷史,在我國電網的應用也日益普及。 在消弧線圈接地系統補償量獲選線無法滿足系統快速發展需要時,為了更好的限制系統過電壓水平以及快速的選擇和切除故障線路,多采用中性點經電阻接地方式、在發電系統中為了限制發動機出口流過的故障電流和限制過壓水平,也多采用中性點經電阻接地方式。 中性點經電阻接地可有效限制間歇弧光接地過電壓、降低系統操作過電壓、消除系統諧振過電壓、方便配置單相接地故障保護、可在短時間內有效切除故障線路。從而降低系統設備的絕緣水平,延遲系統設備的使用壽命,提高系統運行的安全可靠性。 保定市伊諾爾電氣設備有限公司擁有一流的研發隊伍和精良的專用設備,專注于配電系統中性點接地保護系列產品、繼電保護裝置、過電壓保護裝置的研發、生產、銷售。公司所開發的系列ENR-BNR變壓器中性點接地電阻柜是6-35KV配電網中變壓器中性點接地保護專用成套設備,目前已廣泛應用于以電纜線路為主的城市配電網、大型工業企業、工廠、
變壓器中性點接地電阻柜是電力系統中的重要設備,其正常運行對于電力系統的穩定和安全具有重要意義。以下是關于變壓器中性點接地電阻柜的運行條件的詳細介紹。 變壓器中性點接地電阻柜的運行需要滿足一定的條件。其中,基本的是電阻值和中性點電壓的限制。在正常運行時,變壓器中性點的電壓應該是穩定的,并且其電阻值應該在規定的范圍內。此外,還需要考慮變壓器的容量、電壓等級、負荷情況等因素,以確保電阻柜的穩定運行。 其次,電阻柜的運行環境也需要得到保障。變壓器中性點接地電阻柜應該安裝在干燥、通風、無塵的環境中,以避免外界環境對設備的影響。同時,電阻柜內部也需要保持良好的絕緣性能,以確保設備的穩定運行。
1、針對性強,保護到位 AL-BNR變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點采用小電阻或中電阻接地的場合。此時,電網出現單相接地故障時需立即跳閘切除故障線路。當電網出現單相接地時,接地電阻向接地點提供附加阻性電流,使接地電流呈阻容性質,從而保證產生的過電壓不超過2.6倍的相電壓。
變壓器中性點接地電阻柜的產品功能是什么?變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點采用了小電阻或者中電阻接地的場合。 電網出現單相接地的故障時需要立即跳閘切除故障電路。當電網出現單相接地的時候,接地電阻向接地點提供附加的阻性電流,使接地電流呈現出阻容性質,從而保證發生的過電壓不得超過2.6倍的相電壓。
變壓器中性點接地電阻柜原理接線圖
35kV變壓器中性點接地電阻柜在電力系統中的重要作用。該設備用于調節中性點電壓,確保系統電壓穩定。其次,其可防止變壓器遭受過電壓破壞,提高設備安全性。此外,接地電阻柜還能增強線路的短路耐受能力,減少事故風險。在操作過程中,調整電阻值至關重要,需嚴格遵循相關規范。 1. 35kV變壓器中性點接地電阻柜的主要作用是調節中性點電壓,維持系統電壓穩定,同時防止變壓器過電壓損壞,提高設備安全性。 2. 電阻柜的電阻值的選取應結合系統的實際情況,考慮變壓器的容量、線路長度等因素。具體可查閱專業設計手冊或咨詢專業技術人員。 3. 使用接地電阻柜需要注意哪些安全事項?需要確認設備接地良好,確保操作人員安全;其次,操作時務必戴好絕緣手套,避免觸電風險;最后,如有不適應立即停用設備
變壓器中性點接地電阻柜的接地方式包括: 1. 直接接地:將變壓器中性點直接連接到地網上, 適用于低電壓等級和較小電容的負載。 2. 經小電阻接地:將變壓器中性點連接到地網上, 并串接一個小電阻,適用于高電壓等級和較大電容的負載。 3. 經電抗器接地:將變壓器中性點經電抗器連接到地網上,適用于高電壓等級和較大電容的負載, 可抑制過電壓和操作過電壓。 4. 經限流電阻接地:將變壓器中性點經限流電阻連接到地網上, 適用于高電壓等級和較大電容的負載,可限制故障電流和保護設備。 選擇合適的接地方式可確保變壓器的安全運行和電力系統的穩定性
煤礦用變壓器中性點接地電阻柜的使用方法 煤礦用變壓器中性點接地電阻柜是為了保證電力系統安全運行而設置的一種設備,主要作用是對變壓器中性點進行接地并限制接地電流,防止因接地故障產生的短路電流引起事故。 使用方法如下: 確認設備電源已切斷,工作區域內的設備已全部停止運行,并做好安全措施。 按照設計要求,正確連接變壓器中性點接地電阻柜的各種電纜、電纜夾等元器件,并做好接地。 檢查接地電阻柜及各元器件是否牢固可靠,接線是否正確、安全。 檢查接地電阻值是否符合設計要求。 將接地電阻柜接入系統并檢查是否正常工作。 在正常運行過程中,要定期對接地電阻柜及其內部元器件進行檢查和維護,以確保其正常運行并達到預期效果。 需要注意的是,對于煤礦等特殊場合,要根據實際情況選擇符合要求的接地電阻柜,并嚴格按照操作規程進行使用和維護。
變壓器中性點接地電阻柜的出廠標準是什么? 現代電氣配電系統中,接地電阻是保障人身安全的非常重要的設施。在高壓電氣設備中,中性點接地電阻柜的作用是限制設備中的過電流和短路故障所產生的電流,以保障人身安全。變壓器中性點接地電阻柜出廠標準是電氣行業所共同遵守的標準。一般而言,標準規定了電氣設備的技術要求和檢測標準。在電氣行業中,標準的制定和實行可以更好地保障人員生命財產安全。
中性點接地電阻柜對變壓器的有哪些保護作用?在電力系統中,變壓器作為核心設備,其正常運行對整個電網的安全至關重要。然而,由于種種原因,變壓器常常面臨各種威脅。此時,接地電阻柜的重要性便凸顯出來,它對變壓器起到了不可或缺的保護作用。首先,接地電阻柜能有效防止變壓器遭受雷擊。雷擊產生的瞬時高壓可能對變壓器造成嚴重損壞。接地電阻柜通過降低雷擊電流引入地下的速度,減小雷擊產生的電磁效應,從而保護變壓器免受雷擊的威脅。
先碰到一個變壓器20kV/6kV,中性點電阻接地,接地電阻7.4歐姆,電阻柜大小1mx0.9m,請教大家這個接地柜一般安裝在變壓器附近,對距離有什么要求,我的想法是直接從變壓器中性點出來后,從頂部母線直接升至電阻柜,要土建做個小點的基礎,不知道是不是這樣,對了,最好有圖參考一下。謝謝
1.目標明確,保護到位變壓器中性點接地電阻柜適用于系統中性點小電阻或中電阻接地的場合。此時,當電網發生單相接地故障時,必須立即跳閘切斷故障線路。電網發生單相接地時,接地電阻向接地點提供附加的電阻電流,使接地電流中具有容性,以保證產生的過電壓不超過相電壓的2.6倍。2.結構緊湊,安裝方便變壓器中性點接地電阻柜將零散的Z型接地變壓器(如系統中無中性點,需增加)電阻器、電流互感器、測量儀表、接地保護輸出端子等電氣設備集成在一個封閉的金屬柜內,可配隔離開關,成套供貨,安全可靠,布局清晰整潔,便于安裝調試和操作維護。3.選材精良,充分保證產品質量變壓器中性點接地電阻柜內的接地變壓器為優質干式變壓器,其一次繞組為“Z”型連接;電阻器采用不銹鋼合金、鎳烙合金等材料，導電率高,載流能力強,耐高溫,最高使用溫度可達1600℃;溫度系數≤-0.045%/℃,性能穩定,耐腐蝕,阻燃防爆,可靠性高。4.監控功能齊全,提供模擬量輸出變壓器中性點接地電阻柜設有電流互感器和動作記錄儀,可監測正常情況下中性點的不平衡電流;記錄單相接地故障時的動作次
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
接地電阻柜采用中性點接地,可降低單相接地時的暫態過電壓,消除諧振過電壓和弧光接地過電壓,繼電保護裝置可快速選擇故障線路,切斷故障點。在接地電阻柜的影響下,當發生非金屬接地時,流經中性點和接地點的電流較金屬接地大大減少,同時,健全相電壓的上升也明顯減少,零序電壓值約為單相金屬接地的一半。
變壓器中性點接地電阻柜
變壓器中性點接地電阻柜專題,為您提供變壓器中性點接地電阻柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器中性點接地電阻柜 相關的專業交流討論,更多變壓器中性點接地電阻柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題