35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??
由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。
市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎?
從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,在哪里可以查到?請大家幫忙?@
我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。
大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了?
不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。
我最近碰到下面這樣一個問題,請朋友們發表一下看法: 同一條10KV線路的兩臺變壓器(不滿足并列運行條件)按下圖接線。問4QS能不能去掉,并說明理由?
我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎?
配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!
“GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行
最近設計一水電站,選用一臺主變為SF9-25000/35,不知道怎么確定35kV變壓器中性點怎么接地問題和是否裝設避雷器。 1、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下經消弧線圈接地, 什么情況下不接地?? 2、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下裝設中性點避雷器,什么情況下不裝?? 請各位大師指導!!!在下先謝了。
作業井場用的自藕變壓器,輸入端是1140V(無中性線),輸出是380V,因為用電設備都是220V,所以輸出端增加了N線端子。由于整個線路安裝了三級漏電保護,所以將輸出端的N線接地,但是不知什么原因,N線端子接地后,自藕變壓器嗡嗡作響。最近連續下雨,主變壓器的零克燒了,這幾臺主變壓器的三相電壓極不平衡。主變壓器被燒跟自藕變壓器有關系嗎?生產廠家認為是自藕變壓器N線接地引起的主變壓器被燒,這種說法有道理嗎?還有“自藕變壓器的中性點必須直接接地”這條規定是哪個規范或標準規定的?具體出處哪里可以查到?請各位高手指點[ 本帖最后由 lsjzhyan 于 2010-8-24 16:58 編輯 ]
請問:當變壓器中性點直接接地時,為什么要在接地點加一組接地開關,它的作用是什么?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,這是根據什么選擇的110kv,為什么不是63kv或者是220kv?感謝每一個認真回答問題的人,謝謝。
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?
大家好,某220kV變電站,設置400kVA、10kV站用變壓器兩臺,10kV側中性點不接地,0.4kV中性點接地,0.4kV側中性點CT的變比該如何選擇?謝謝
由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸!!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有