現我公司110kV主變壓器準備更換中性點電流互感器,中性點經消弧線圈接地。確定用油浸式電流互感器,請問各位大俠如何進行選型,或是有相關資料發上來我學習一下。我在網上查有的中性點電流互感器做為放電間隙作用,但是沒有消弧線圈接地方式中性點互感器的相關資料,很發愁,希望各位大俠幫助一下,不勝感激!
如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?設計院設計用MIC5.0A.現供電所要求有接地保護。煩惱啊.................
現有50MW發電機(雙星型接線)一臺,機端三相每相出線1回,電流互感器選用8000/1A;中性點每相出線2回,共六回出線,設置1組電流互感器(橫差保護用),請問該中性點電流互感器的變比怎么確定?是否按發電機額定電流的一半考慮?
今天看到一個這樣的圖,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,也直接接地了,這樣,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎?我覺得這個擊穿保險是多余的。
合肥溢鑫電力科技有限公司OX系列和YX系列產品OXJ 中性點虛擬接地電壓互感器柜(專利產品)OXM 電機虛擬接地過電壓保護裝置(專利產品)OXB 變壓器電抗器虛擬接地保護裝置(專利產品)OXC 電容器投切虛擬接地保護裝置(專利產品)OBV 三相組合式過電壓保護器YXT 系列開關柜智能操控裝置YXCTB 系列電流互感器二次過電壓保護器YX 系列電力監控儀表YX-WXJ 型微機小電流接地選線裝置電話:0551-62570528 傳真:0551-62570526公司郵箱:[email protected]地址:合肥市創新大道與凌云路交口
配套習題集200頁第7章第111題一臺35KV,2000KVA35/04變壓器的中性點電流互感器的一次額定電流?答案1000我想是3000
我現在做一個項目,變壓器要求做低壓單相接地保護,可是我不知道壓器中性點零序電流互感器變比如何選擇?是否有相關的規范?請各位高手指點指點!
請教:110kV變壓器中性點流互很多地方選LJW-10型的,中性點流互為什么選10kV的,110kV變壓器中性點流互的額定電壓是根據什么確定的?
機端三個流互還有中性點三個, 他們是怎么設置的? 為什么中性點出來的流互要短接? 還有,他們的級數都不是一樣的,我知道有保護的(差動,后備....)計量 他們要求的級數是怎么樣的? 嘻嘻 新手 總的說就是對發電機小室上面的那6個互感器不是很了解。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
在12kV環網柜中,三個電壓互感器一次繞組星形接法但中性點不接地,二次繞組星形接法且中性點接地,另有剩余電壓繞組開口三角形接法且尾端接地。 那么: 第一、此時,電壓互感器一次側相對中性點的電壓比上二次繞組相對地之間的電壓是否依然滿足銘牌上的變比:10/根號3/0.1/根號3。如果不滿足,則在二次側測出的相電壓是不是就不準? 第二、此時,電壓互感器一次側相對中性點的電壓比上剩余電壓繞組首尾之間的電壓是否依然滿足銘牌上的變比:10/根號3/0.1/3。如果不滿足,則剩余電壓繞組開口三角形接法是不是不能起到絕緣監察的作用? 望高人指點!!
今天小編就來給大家講講
現在做了一個110KV的變壓器施工設計,不會選擇變壓器中性點上的零序電流互感器,請教各位一下,變壓器數據如下,雙繞組電力變壓器,110/10KV的
相關熱門專題