国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 110KV變壓器中性點絕緣等級的問題

    請教各位,110KV變壓器中性點的絕緣等級怎么確定的?是上一級系統定的,還是變壓器廠家確定的,中性點的避雷器怎么選擇?謝謝

  • 過電壓對變壓器中性點絕緣的影響

    過電壓對變壓器中性點絕緣的影響: (以切空載變壓器為例來講)變壓器過電壓有年夜氣過電壓和操作過電壓兩類。操作過電壓通常是額定電壓的 2—4.5 倍, 而年夜氣過電壓可到達額定電壓的 8—12 倍。 變壓器設計的盡緣強度一般斟酌能承受 2.5 倍的過電壓,中性點的電壓則更低。非論哪種過電壓,城市致使變壓器鐵芯嚴重飽和,勵 磁電流增年夜,使鐵芯嚴重發燒,燒毀變壓器絕緣,出格是中性點絕緣。電網中用斷路器切空變是一種常規的操作方式。 在這類操作過電壓中, 有可能發生很高 的過電壓。當變壓器瞬時切開的,磁能就轉變為電能，在轉變的進程中就在變壓器上引發過 電壓。 由于操作過電壓

  • 請教變壓器中性點絕緣保護的問題

    我沒有理解變壓器的中性點絕緣為什么要保護?提前感謝您的回復。

  • 35kV10000kVA變壓器中性點問題

    35kV10000kVA變壓器中性點問題:以前35kV8000kVA以上變壓器中性點都有套管引出,最近來一臺35kV10000kVA變壓器中性點沒套管引出不知是不是最新規程要求可以不引出中性點??

  • 關于低壓變壓器中性點接地

    由于電廠提供的保安低壓變壓器為中性點高阻接地,故新上的低壓變壓器也采用中性點高阻接地。現在存在的問題是:我們的系統有比較大的AC220負荷,大概50kw,10個回路。大家是怎樣解決這個問題。是否上380/380帶N線變壓器還是采用每個回路加380/220的控制變壓器呢。我的AC220V主要是照明負荷。

  • 變壓器中性點接地的探討

    變壓器中性點接地的探討

    我在施工中,圖紙沒有明確要求如何做中性點接地的示意圖.我就將變壓器中性點直接接地.與下面圖紙有什么區別?探討.

  • 變壓器中性點(求助與討論)

    大家好,如果對110kv變壓器送電時,變壓器中性點不接地送電,大概在變壓器中性點一般會產生多大的電壓?變壓器中性點為全絕緣,會不會破壞這個絕緣了?

  • 變壓器中性點接法合適嗎?

    變壓器中性點接法合適嗎?

    市政開挖,把變壓器中性點的接地極挖出來了,引下線和接地樁的聯接,用螺栓聯接合適嗎?

  • 求教關于變壓器中性點接地

    不同變壓器是否可共用中性點接地點?如果只有一個接地點的情況下應該采取什么做法。請教一法師的觀點是相同參數、變比的變壓器可以共接地點。另ups是否需同設中性點接地,外殼保護接地。謝謝。

  • 變壓器中性點接地的問題

    我們單位近幾年開工項目很多,原先七院設計的單體建筑物變電所內的變壓器中性點接地都是用BV線接在所內的總等電位箱內。后來,又有別的設計院參與進來,對于變壓器中性點接地出現了不同的方式,有用扁鐵接到總等電位箱的,有用扁鐵接到所內周圈接地扁鐵的,也有用線纜接到所內周圈接地扁鐵的。對這一點,我和師傅也很有爭議。大家來幫忙分析一下。

  • 關于變壓器中性點的接地問題

    最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行

  • 變壓器中性點放電間隙的尺寸

    由于分級絕緣的變壓器都配有放電間隙,而零序過壓的時限跟該放電間隙尺寸有很大關系,請指教放電間隙的尺寸!!同時兩臺110KV并列變壓器中性點都不接地,該保護的時限是否都要求相同 不同有什么后果 不知道那本規程上面有

  • 急切請教變壓器中性點問題???

    最近設計一水電站,選用一臺主變為SF9-25000/35,不知道怎么確定35kV變壓器中性點怎么接地問題和是否裝設避雷器。 1、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下經消弧線圈接地, 什么情況下不接地?? 2、請問怎么確定35kV變壓器在什么情況下裝設中性點避雷器,什么情況下不裝?? 請各位大師指導!!!在下先謝了。

  • 隔離變壓器中性點不接地

    煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?

  • 如何選擇站用變壓器中性點CT

    大家好,某220kV變電站,設置400kVA、10kV站用變壓器兩臺,10kV側中性點不接地,0.4kV中性點接地,0.4kV側中性點CT的變比該如何選擇?謝謝

  • 求助:變壓器中性點接地問題

    各位大俠,對于變壓器中性點是否接地有沒有強制規定,我公司現在使用的老的變壓器(10KV)都沒有接地,新裝的(10KV)都直接接地了的。主變(35KV)的也沒有接地,請問有這方面的規范,規程什么的沒有。接地與不接地有什么不同,謝謝各位,急需

  • 請教關于變壓器中性點接地的問題

    請問:當變壓器中性點直接接地時,為什么要在接地點加一組接地開關,它的作用是什么?220kv變壓器中性點接的接地開關是110kv的,這是根據什么選擇的110kv,為什么不是63kv或者是220kv?感謝每一個認真回答問題的人,謝謝。

點擊加載更多

變壓器中性點絕緣

變壓器中性點絕緣專題,為您提供變壓器中性點絕緣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器中性點絕緣 相關的專業交流討論,更多變壓器中性點絕緣相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器中性點不接地

35kv變壓器中性點

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 无极县| 尼木县| 化隆| 屏东市| 巴彦县| 彰化市| 琼海市| 汝州市| 绵阳市| 永善县| 仪征市| 朝阳市| 曲阳县| 五原县| 邢台县| 永靖县| 鹤峰县| 商城县| 泰来县| 蓬溪县| 太仓市| 清徐县| 江孜县| 中阳县| 婺源县| 贵州省| 宣化县| 新巴尔虎左旗| 藁城市| 峡江县| 新乡市| 诸城市| 无棣县| 尤溪县| 敦化市| 镇沅| 杨浦区| 洛扎县| 长海县| 龙海市| 平乐县|