1、中性點不接地系統中,單相接地短路時,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間?
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀
知識點:中性點
電力系統中性點節地技術.zip
請問我國電壓0.4KV、3~35KV和110KV及以上電壓等級的電網中性點運行方式各有什么不同,有什么利弊?請大家發表意見共同探討,以求共同進步
電力系統中性點接地方式及運行分析
110kV及以上的系統、1kv以下的系統均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統中,有的采用直接接地方式,有采用經消弧線圈接地的方式,有采用經小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!
電力系統的潮流(tide current)是指電網中各結點的電壓降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐電流”。潮流方向一般規定從母線出來的潮流方向為正,反之為負。廣義的概念是從一個節點到另一個節點的潮流走向。監控潮流方向的意義重大:正常運行方式下潮流分布和走向都是基本不變的,當發生故障時一般潮流方向會變。對繼電保護和安全自動裝置的影響比較大,如果不及時進行監控,容易引起繼電保護裝置的誤動和拒動以及電氣設備異常運行,嚴重時會造成對系統穩定的破壞。
電力系統自動化 第三版
電力系統電壓 電能能質量叢書
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
對電力系統多種類型故障調查分析顯示,鐵磁諧振的
簡要說明: 全書共分九章,主要內容包括電力系統的基本概念、電網的正序參數和等值電路、輸電線路運行特性及簡單電力系統潮流估算、電力系統潮流的計算機算法、電力系統正常運行方式的調整與控制、同步電機的數學模型、電力系統對稱故障分析、電力系統簡單不對稱故障分析、電力系統穩定性分析。本書末集中列出了一些具有一定難度的思考題,對于讀者掌握和應用有關的內容有很大幫助。本書可作為高等院校電氣信息類相關專業教材,也可作為高職高專相關專業教材,同時可作為從事電力系統工作的工程技術人員的參考用書。
1、交流電流i通過某電阻,在一定時間內產生的熱量,與某直流電流I在相同時間內通過該電阻所產生的熱量相等,那么就把此直流電流I定義為交流電流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬時值。2、對稱三相電源三角形連接時,線電流是(D)。(A)相電流;(B)3倍的相電流;(C)2倍的相電流;(D)√3倍的相電流。3、變壓器供電的線路發生短路時,要使短路電流小些,下述措施哪個是對的(D)。(A)增加變壓器電動勢;(B)變壓器加大外電阻只;(C)變壓器增加內電阻r;(D)選用短路比大的變壓器。4、調相機的主要用途是供給(B)、改善功率因數、調整網絡電壓,對改善電力系統運行的穩定性起一定的作用。(A)有功功率;(B)無功功率;(C)有功功率和無功功率;(D)視在功率。5、若一穩壓管的電壓溫度系數為正值,當溫度升高時,穩定電壓U,將(A)。(A)增大;(B)減小;(C)不變;(D)不能確定。6、溫度對三極管的參數有很大影響,溫度上升,則(B)。(A)放大倍數β下
1.電壓互感器和電流互感器在作用原理上有什么區別?答:主要區別是正常運行時工作狀態很不相同,表現為:1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。3)電壓互感器正常工作時的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。2.電流互感器的二次負載阻抗如果超過了其容許的二次負載阻抗.為什么準確度就會下降?答:電流互感器二次負載阻抗的大小對互感器的準確度有很大影響。這是因為,如果電流互感器的二次負載阻抗增加得很多,超出了所容許的二次負載阻抗時,勵磁電流的數值就會大大增加,而使鐵芯進入飽和狀態,在這種情況下,一次電流的很大一部分將用來提供勵磁電流,從而使互感器的誤差大為增加,其準確度就隨之下降了。3.電流互感器在運行中為什么要
11.在雙母線系統中電壓切換的作用是什么?答:對于雙母線系統上所連接的電氣元件,在兩組母線分開運行時(例如母線聯絡斷路器斷開),為了保證其一次系統和二次系統在電壓上保持對應,以免發生保護或自動裝置誤動、拒動,要求保護及自動裝置的二次電壓回路隨同主接線一起進行切換。用隔離開關兩個輔助觸點并聯后去啟動電壓切換中間繼電器,利用其觸點實現電壓回路的自動切換。12.電壓切換回路在安全方面應注意哪些問題?手動和自動切換方式各有什么優缺點?答:在設計手動和自動電壓切換回路時,都應有效地防止在切換過程中對一次側停電的電壓互感器進行反充電。電壓互感器的二次反充電,可能會造成嚴重的人身和設備事故。為此,切換回路應采用先斷開后接通的接線。在斷開電壓回路的同時,有關保護的正電源也應同時斷開。電壓回路切換采用手動方式和自動方式,各有其優缺點。手動切換,切換開關裝在戶內,運行條件好,切換回路的可靠性較高。但手動切換增加了運行人員的操作工作量,容易發生誤切換或忘記切換,造成事故。為提高手動切換的可靠性,應制定專用的運行規程,對操作程序作出明確規定,
1.影響11型微機保護裝置數據采集系統線性度的主要因素是什么?如何檢驗線性度?答:影響數據采集系統線性度的主要因素是壓頻轉換器AD654、電流變換器和電壓變換器等設備。檢驗線性度方法:通人裝置的交流電流,在額定電流為5A時分別調整為30A、10A、1.0A、0.5A;在額定電流為lA時,則分別調整為6A、2A、0.2A、0.1A,加入裝置的交流電壓分別調整為60V、30V、5V、IV,打印各個通道相應的電流和電壓有效值。要求在L0A、0.5A和1V時,外部表計值與打印值誤差小于10%,其余小于2%。2.如何檢查11型微機保護裝置定值的準確性和穩定性?答:對其應做如下檢查。(1)準確性:電流回路順極性串聯加5A電流,電壓回路同極性并聯加50V電壓打印采樣值,若打印值與表計值一樣,則說明定值是準確的。(2)穩定性:按上述方法做10次,若結果相同,則說明定值是穩定的。3.檢驗微機保護裝置數據采集系統應在什么狀態下進行?為什么?答:檢驗數據采集系統應在“不對應狀態”下進行。其原因是,在此狀態下無