在一個工程中,是自發電系統,沒有外來電力系統電源。發電機的電壓是11.5千伏。中性點經接地電阻接地。按100A配置接地電阻。升壓變壓器為11.5/33千伏,DYN11,初級中性點不接地,次級中性點直接接地。用戶配電變壓器為33/0.4千伏,DYN11,配電變壓器初級沒有中性點,次級低壓系統為中性點直接接地。問題:配電變壓器初級采用角接繞組是否合適?說明原因。使用何種接線方式最好?
求教各位前輩,無功補償系統中,電抗器接在中性點側和接在電源側有什么區別啊?接在那邊更好呢?剛做無功補償,還請各位懂的高手指教
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,2號主變在分位,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝
現行GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范中的強條要求“4.1.3 變壓器中性點應與接地裝置引出干線直接連接,接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。
我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作?(如下圖)比如:220KV
我們公司最近想自行制作中性點電阻器,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料?比如電阻加工工藝、電阻算法以及相關的資料。如能提供,不勝感激。:handshake :handshake
一直有個關于接地的疑問。我們在做建筑接地干線的時候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?
請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,并產生較高的工頻過電壓。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙。”這句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢?兩種情況下的過電壓有什么差別阿?這個問題一直想不通,忘各位賜教!先謝謝了!
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
1、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎?為何還是電容電流?2、中性點不接地系統中,發生單相接地短路時,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:
出處:低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 P8在多電源配電系統中不允許在變壓器處將中性點就地接地,如圖2-3所示,還規定自變壓器中性點引出的PEN線必須絕緣。
中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害
放電間隙后面的CT在設計中一般選10kv,這是為什么呢?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。還有220及110的中性點設備的安全凈距應該按多少呢 ?好像在設計中只要能放開設(參考。。電力咨詢院施工圖紙)備就好了,可本人覺得不對可又不知道應該按多少?請教中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
600WM發電機出線,與微正壓封母連接
最近有臺箱變送電時,發現他們低壓400V一側,出來的零線沒有接地,請問這樣對正常用電有影響嗎? 另外他們還說,如果零線接地的話,那樣就不用整排柜子走零排了,直接把需要零線的地方接柜體就行了,因為低壓柜體都焊在底座上了,接地肯定可靠,還省下零排的原材料。這樣可以嗎?
從自耦變壓器的自身特點來說,自藕變壓器的中性點應當接地現有的電氣規范中有沒有做明確規定?如果有,在哪里可以查到?請大家幫忙!:@
何如人為制作一個中性點附圖請大蝦幫忙解釋下謝謝