為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
電力系統的中性點接地是一個關鍵環節,對于電力設備的正常運行和安全使用具有不可忽視的作用。在三相交流電力系統中,中性點是指三相繞組公共點,通常為三相電壓平衡點。中性點接地電阻柜則是一種用于控制和保護中性點接地電阻的重要設備。 中性點接地電阻柜的主要功能是控制和保護接地電阻。當電力系統發生單相接地故障時,中性點接地電阻柜能夠迅速切斷接地電流,避免設備受損,同時也能有效降低設備絕緣損壞引發的事故。 相比之下,不接地的電力系統在發生單相接地故障時,由于缺乏迅速切斷接地電流的機制,容易造成設備損壞甚至引發火災。同時,不接地系統在運行過程中容易產生諧波干擾,影響電力質量,給用戶帶來諸多不便。 中性點接地電阻柜作為一種重要的電力設備,其穩定性和可靠性對于電力系統的正常運行至關重要。在實際應用中,用戶需要根據自身的電力需求和系統特點來選擇適合的接地電阻柜,以確保電力系統的安全、穩定運行。 總之,中性點接地電阻柜是電力系統中不可或缺的一部分。通過正確選擇和使用接地電阻柜,能夠有效地提高電力系統的安全性和穩定性。
運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行。”我廠的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,這是出于什么考慮呢?
煤礦用戶定做一臺隔離變壓器,井口安裝供井下用電。要求容量250kva,變比0.4/0.4,中性點不接地。其余用戶也說不清。請問:一、連接組標號應該是:Yy0還是Yyn0 ?二、制造時變壓器的中性點引出嗎?
最近有個工程,圖紙上母線PT為三個電壓互感器星形接法,一次中性點不接地,二次側加擊穿保險后接地,特別說明此中電壓互感器需要定制,經詢問廠家后,說需要四個互感器,其中一個做為間接接地,并接線方法與原圖沖突,請各位高手指教!!
中性點不接地系統的鐵磁諧振
在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上啊?說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的
中性點不接地系統電容電流研究
中性點不接地系統幾種現象分析
低壓廠用電系統中性點不接地或經高電阻接地方式均屬中性點不接地范疇,以下簡稱“不接地系統”。中性點不接地系統的供電網絡優越性主要為:(1)饋電電纜發生單相接地時,允許繼續運行一段時間,給運行人員以較多的處理事故時間。(2)單相接地故障時不要求回路熔斷器動作,可以避免在中性點接地系統中所存在的因單相接地電流太小而不能使熔斷器動作的問題。在中性點直接接地系統的設計中,當在較長的電纜末端單相接地故障時,由于電纜的阻抗大而造成短路電流太小,無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求。尤其是在大容量遠距離電動機供電回路中,單相短路電流與電動機額定電流相差無幾,為使熔斷器在電纜末端單相接地時仍能動作,除了盡量采用大截面電纜外,還需使用四芯電纜,以降低回路的零序阻抗,使單相短路電流盡可能地大,來滿足回路熔斷器動作靈敏度的要求。但是,當電纜長度達到180~240m及以上時,無論是加大電纜截面,還是采用四芯電纜,都無法滿足熔斷器動作靈敏度的要求。而上述電纜長度在大型發電廠中卻是很常見的。采用低壓中性點不接地系統后,由于單相接地時僅為電容電流,不用要求保護立即斷開回路,所以上述問
1. 中性點不接地系統中,三相電壓互感器作絕緣監視用的附加二次繞組的額定電壓應選擇為A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性點接地系統中,三相電壓互感器二次側開口三角形繞組的額定電壓應等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U為零序電壓)
我們常說110KV及以上的中性點直接接地系統,常說35Kv中性點不直接接地系統,中性點指的是變壓器上的中性點還是其他??[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 編輯 ]
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給。現業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,請教各位,這樣可以嗎?
一直有個關于接地的疑問。我們在做建钟地干劲愕臅r(shí)候,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上。前段是63或80的大扁鋼,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢?
準備新增一臺400V變頻器控制柜,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地?
關于設備絕緣選型按中性點接地和不接地的區別設備絕緣按照中性點接地和中性點不接地的區別在哪里,有什么規定。請高手解迷惑。謝謝。
一、變壓器中性點不接地運行的優點 (-)供電可靠性較高 當電網發生單相接地故障時,三相線電壓和相電流變化甚小。由于不構成短路回路,單相接地電流對用戶供電影響不大。但是,必須在較短時間(一般2小時)內迅速清除故障,以免故障擴大。由于短時間內不致跳閘,供電可靠性較高。 (二)對通信和信號系統的干擾小 當三相基本對稱運行時,電力線對周囌間形成的電磁場不大,不會對通訊和信號系統產生干擾影響。同理,由于變壓器中性點不接地的電路單相接地電流較小,對鄰近的通訊線路和信號系統等弱電干擾也較小。對于農電網中心點不接地小系統單相接地電弧均能自動熄滅。
中性點接地方式及其影響摘要: 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 關鍵詞: 中性點 接地方式1 中性點直接接地 中性點直接接地方式,即是將中性點直接接入大地。該系統運行中若發生一相接地時,就形成單相短路,其接地電流很大,使斷路器跳閘切除故障。這種大電流接地系統,不裝設絕緣監察裝置。 中性點直接接地系統產生的內過電壓最低,而過電壓是電網絕緣配合的基礎,電網選用的絕緣水平高低,反映的是風險率不同,絕緣配合歸根到底是個經濟問題。 中性點直接接地系統產生的接地電流大,故對通訊系統的干擾影響也大。當電力線路與通訊線路平行走向時,由于耦合產生感應電壓,對通訊造成干擾。 中性點直接接地系統在運行中若發生單相接地故障時,其接地點還會產生較大的跨步電壓與接觸電壓。此時,若工作人員誤登桿或誤碰帶電導體,容易發生觸電傷害
中性點接地與不接地
中性點接地與不接地專題,為您提供中性點接地與不接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性點接地與不接地 相關的專業交流討論,更多中性點接地與不接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題