建筑電氣所有強制條文收錄大全為了將來設計方便現收集所有強條,望支持?。?![ 本帖最后由 yhfdch_88 于 2008-11-12 10:35 編輯 ]
知識點:建筑電氣圖紙符號大全
圖紙簡介: 裝修用各種符號全集收藏1111111111 投稿網友: beike87126 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:<
配電系統圖怎么看,符號、字母含義等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式變壓器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高壓側三角接法,低壓側為星型接法,連接組別為D/Yn11(星三角11點接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低壓進線柜主母線或低壓水平母線規格,125*10硬銅牌,3條項線為雙排,PEN為單排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低壓總進線自動(萬能)斷路器,施奈德品牌,電流規格40000A,整定電流(長延時)3200A,性能要求查廠家祥本;4、4000/5進線側電流互感器變化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保護輔助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保護器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低壓柜編號、型號、MNS系列,進線柜尺寸為1000寬,1000深,2200高;7、D2、D3: 無功功率補
CAD圖標
附件為最新版建筑電氣規范大全,希望對大家有幫助
@表示鋼筋間距Φ表示鋼筋型號,CAD快捷鍵一覽 創建三維陣列 3A 創建三維面 3F 在三維空間創建由直線段組成的多段線 3P 在二維和三維空間中將某對象與其他對象對齊 AL 加載 AutoLISP、ADS 和 ARX 應用程序 AP 創建圓弧 A 計算對象或定義區域的面積和周長 AA 創建按指定方式排列的多重對象拷貝 AR 執行外部數據庫命令的管理功能 AAD 輸出選擇對象的鏈接信息 AEX 管理對象和外部數據庫之間的鏈接 ALI 顯示并編輯表數據并創建鏈接和選擇集 ARO 從鏈接到文字選擇集和圖形選擇集的行中創建選擇集 ASE 執行結構查詢語言 (SQL) 語句 ASQ 創建屬性定義 -AT 改變不依賴于塊定義的屬性信息 -ATE 用圖案填充封閉區域 H或BH 根據選定對象創建塊定義 -B 用對話框定義塊 B 用封閉區域創建面域或多段線 BO (使用命令行)用封閉區
我想學習建筑電氣圖紙識圖,可一看好多符號都不知是代表什么意思,哪位大哥能告訴一下在哪里能查到圖紙里的符號是什么意思。先謝謝了?。?!
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
圖紙簡介: 電氣及弱電國標符號圖集大全(CAD),圖紙內容包含:功能性文件用圖形符號,位置文件用圖形符號,弱電功能性及位置文件用圖形符號等,可供參考。 投稿網友: wonolimit 上傳時間: 2010-03-16
各位前輩,請問在電氣設計中什么時候應該選線為3+2,什么時候選4+1,為什么要這樣選呢?還有在什么情況下選用BV線BYJ線和YJV 線,新手問的問題比較低級,還望大家理解。。。望大家踴躍回答,非常感謝
【建筑篇.64個雷區】1.消防電梯機房與其它機房之間隔墻上門洞未設甲級防火門。2.地下車庫出入口處的防火分區墻上未設甲級防火門,并用人防門代替甲級防火門。
本文介紹了避雷帶、接地連接母線過沉降、伸縮縫安裝做法、避雷帶支架安裝細部做法、住宅樓混凝土剪力墻內戶內配電箱殼體和戶內弱電綜合箱殼體在墻內的預埋做法、屋頂避雷帶與引下線連接處的細部處理做法、快速預埋時,電氣管線盒安裝做法、接地預埋連接板、金屬窗戶的等電位連接細部做法、筒燈在吊頂上的安裝做法、配電箱在輕質隔墻板上的安裝做法等,下面讓我們一起來學習吧! 1、避雷帶、接地連接母線過沉降、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶、卡子、扁鋼應作鍍鋅處理。 ⑵避雷帶、接地母線在穿過沉降縫、伸縮縫要預留出余量,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線。 ⑶避雷帶、接地母線在過沉降縫、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,既保證美觀又符合防雷接地要求。