電氣安裝配管符號表示方法一、 電線穿線管一般有: PVC管:PC20、 焊接鋼管:SC20、 扣壓式鍍鋅薄壁電線管:KBG20、 緊定式鍍鋅薄壁電線管:JDG20、二、 一下是我收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: SR:沿鋼線槽敷設 BE:沿屋架或跨屋架敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入人的吊頂內敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱內 WC:暗敷設在墻內 CC:暗敷設在頂棚內 ACC:暗敷設在不能進入的頂棚內 FC:暗敷設在地面內 SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽
我我收集的電氣安裝符號表示方法
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
電氣安裝工程常用圖形符號
希望對大家有所幫助~~~~~~~
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,不得反接。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線。4、安裝剩余電流互感器時,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,重點對電纜線路、架空線路、室內布線的安裝、運行、維護、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。
知識點:文字標識
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!
求助,潔凈廠房的電氣安裝問題.請問那位大俠做過潔凈廠房的設計,最好是做過潔凈廠房的施工,我有些電氣安裝要求上的問題想請教.不知有沒有潔凈廠房電氣施工要求、做法的資料?謝謝!
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
電氣安裝經常遇到的問題電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象(l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。(3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。(4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析(1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。(2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施(l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。(2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。(3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允
我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!
1、2、3、4、
這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。
建筑電氣與弱電安裝預算
本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 編輯 浩辰CAD電氣2013之派生符號