圖紙簡介: 很詳細的電動閥門電氣控制設計。僅用于學習和參考。 投稿網友: marninli 上傳時間: 2013-08-08 圖紙省份:
請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了
這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。
知識點:文字標識
T20V4.0自己造出的電動閥,插入管線時,不在電動閥層的問題
請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!
圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝
我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!
一般換熱器的進口管為DN150,可以有的供貨商說應選用DN100的電動閥,那是要加兩個變徑的,本人對這方面知識很少,請高人指教!
誰算過電動閥門的功率啊,只知道計算這個需要閥門廠家提供的執行機構所對應的力矩,但是我這還沒購買產品,沒有資料啊,我想知道一個DN200的電動閥門的功率大概是多少,誰算過提供個參考,謝謝了!
我現在有22個電動閥,現在需要做一個控制柜,用PLC控制所有電動閥的正反轉,如果只是簡單的幾個那好做,現在數目太多,小弟無從下手,有沒有做過類似項目的?請賜教,如果有圖更好,謝謝!
現在做一個項目,屋頂設有天窗,暖同專業在上面設置了100多個電動閥,要求可以手動開啟風閥,問這些個東西怎么事先手動開啟呢!
1、2、3、4、
電動閥的工作電壓有AC220、AC110、DC24等,如果工作電源為DC24V,那么此工作電源從哪里引;如果工作電源AC220V,又該從哪里引啊,從附近柜子引可以嗎?高手請啊
遇到一個工程,冰水系統中使用了兩種牌子的電動閥,一種是江森的,一種是西門子的,發現兩個牌子的閥門都不能完全關死。就是當系統輸出是0的時候,聽水管依然有水流聲,及盤管表面很冷。詢問安裝人員說這是正常的,說就是這樣的。暈啊。
麻煩各位高手幫幫忙,現在我們單位直燃機房有一個電磁電動閥壞了不能使用了。具體原因是有兩個電磁電動閥一個是好的另一個是壞了,壞的哪個電磁電動閥手動能打開,但是自動控制打不開。我把好的電磁電動閥的控制線接在壞的那個上還是不管用,可是壞的電磁電動閥的控制線接在好的那個上能自動打開。請各位高手師傅幫幫忙給解決此問題。
臺巴子純水項目指定要用氣動蝶閥,說是氣動蝶閥動作迅速可靠,而我習慣了使用電動蝶閥,幾年來電動蝶閥看起來在使用中也沒太多的問題。現在有些犯暈了:純水項目中到底氣動閥好還是電動閥好?從單價來說電動蝶閥要便宜好多。
小弟剛學供配電,看圖紙中有兩處符號不太清楚,請教各位大蝦幫忙指教!先謝過各位了!圖中紅色的部分叫什么名字,有什么作用,簡單幫我介紹介紹啊!謝謝了!
工藝專業提了不少管道上電動閘閥,這個電氣控制應該做不了吧!只能要求廠家成套提供控制裝置,電氣送電源線。是這個樣子的么?向前輩請教了。
1、電磁閥只有兩個位置,ON/OFF,利用通電后的電磁線圈帶動閥門開閉,斷電后的位置狀態有開/關兩個位置,根據現場工況要求設定。 只能開關不能夠調節流量,適用于管徑小,流體壓力較小的工況。2、電動閥是電動執行器+閥門的組合,電動執行器是內部有電機帶動內部有減速箱、齒輪和輸出軸等部件,輸出轉矩力,帶動閥門運轉。 電動閥又分開關型和調節型 開關型:只能實現開或者關兩個狀態,不能夠調節流量。執行器的質量起著決定性的作用,執行器的壽命跟廠家和品牌有很大關系。 調節型:可實現比例積分調節,用在對流量要求較嚴格的工況條件。內部有控制板能夠實現比例積分調節。3、電動閥也可實現斷電復位的功能,利用內部的儲能裝置-蓄電容在外部電源突然斷電后內部的蓄電容釋放電動驅動執行器運轉,用在特殊 的工況,需要滿足斷電電動閥開或者關的場合。