国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電容和壓敏電阻銘牌~

    首先我在電容器銘牌上看到2個值Un 和Ui,我也查了資料,但都沒提到2個值的,只是有的說是額定電壓,有說耐受電壓,有說直流工作電壓(這個說是國家規定,電容器上只標直流工作電壓,其值是交流工作電壓的1.44倍,叫自己算交流工作電壓) 有人能肯定的給我個解釋嗎? 第二,壓敏電阻的銘牌如何標識?我看不懂壓敏電壓銘牌

  • 壓敏電阻型號的命名方法

    壓敏電阻型號的命名方法好象有好多,而且互不統一。請教各位詳細的命名法則。最好舉例說明。(比如說某壓敏電阻型號中有20K的字樣,他表示什么呢?)

  • 這個電氣符號是什么意思

    這個電氣符號是什么意思

    請問右上角的 M 加框框是什么電氣符號啊,或者是什么意思?聽我們公司的一名技術員講,這應該是電壓監控的符號,是這樣子的嗎?先謝過大家了

  • TSC電容柜中,壓敏電阻的位置。

    TSC電容柜中,壓敏電阻的位置。

    如題圖:在TSC動態電容補償裝置中,為了保護裝置不受系統過電壓及晶閘管不因電容切出時的反向過電壓而擊穿在裝置中接入壓敏電阻進行保護,但壓每電阻應該裝哪個位置呢?裝RT1位置,對系統過電壓保護有較好的效果,但不能保護晶閘管因電容切出時的反向過壓而擊穿。裝RT2的位置時,能否保護晶閘管不會因反向過壓而擊穿?但不會保護系統過電壓。

  • 交流和直流輸出均安裝壓敏電阻是什么情況啊?

    交流和直流輸出均安裝壓敏電阻是什么情況啊? 有人知道嘛? 偶剛剛涉及這方面,不大清楚的,望達人多多指點啊,謝謝了 ^_^ 我們一般用的交流輸出端裝的和直流輸出端裝的都怎么選型號的啊? 交流的系統電壓分:380VAC 220VAC 直流的系統電壓分:220VDC 110VDC 48DC 用在以上系統中的壓敏電阻都應該怎么選的呢?有達人告知嘛,謝謝先了我在供電配電那里發了個帖子,有人叫我來這里問問呢

  • 求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    求助!這個電氣符號誰認識?(附圖)

    這個符號誰認識。我查不少圖集都沒查到。

  • 電工必備的電氣字母符號

    知識點:文字標識

  • 下面的電氣符號代表什么?

    請教各位老大下面的電氣符號代表什么:一、NSD100K/100;二、DPN vigi C6 ; 三、C65N/1P C10 , C65N/3P D10;四、LC1-D1210/01M5C , LR2-D1316C。謝謝!!!

  • 有關電氣符號的幾個問題

    圖紙上標注的JDG,SC是否分別為電線管和鋼管?ZRVV是阻燃電纜嗎?另外,HF40-400/3,HR3-400/34是哪個廠家的開關?謝謝

  • 求助-幫忙認下電氣符號

    我有一橋上照明燈具的控制圖,請大家幫忙看看那個MT是什么東西.有什么作用,在這謝過了!

  • TSC電容補償裝置中,壓敏電阻的安裝位置。

    TSC電容補償裝置中,壓敏電阻的安裝位置。

    如題圖:在TSC動態電容補償裝置中,為了保護裝置不受系統過電壓及晶閘管不因電容切出時的反向過電壓而擊穿在裝置中接入壓敏電阻進行保護,但壓每電阻應該裝哪個位置呢?裝RT1位置,對系統過電壓保護有較好的效果,但不能保護晶閘管因電容切出時的反向過壓而擊穿。裝RT2的位置時,能否保護晶閘管不會因反向過壓而擊穿?但不會保護系統過電壓。

  • 電路保護元器件壓敏電阻05D180K是如何實現過壓防護的

    電路保護器件的使用原則是在其接入被保護設備后,不能影響設備的正常運作,又能有效的對設備實施保護。因此,在進行電路保護器件選型的時候,就必須要了解其規格參數、工作原理以及特性,以便做出正確的選型。壓敏電阻是除TVS二極管外,應用領域最廣泛的過壓器件,由于壓敏電阻具有良好的非線特性、通流量大、殘壓水平低、動作快和無續流等特點,被廣泛應用于電子設備防雷。壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時工程師必須要考慮到這一點。繼電器浪涌吸收器壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電阻V1mA和通流容量兩個參數。標稱電壓是指在規定的溫度和直流電流下,壓敏電阻器兩端的電壓值,通流容量是標識事假規定的脈沖電流(8/20μs)波形時的峰值電流。本篇小碩要介紹的是SOCAY碩凱繼電器浪涌吸收器05D直插系列壓敏電阻05D180K的規格參數及特性。 05D180K的參數:封裝:05D直插電壓:18V電流:100A/250A鉗位電壓:40V容值

  • 浩辰CAD電氣2013之派生符號

    浩辰CAD電氣2013之派生符號

    本帖最后由 betty535 于 2013-8-8 17:20 編輯 浩辰CAD電氣2013之派生符號

  • 求助兩個電氣符號的問題!

    求助兩個電氣符號的問題!

    小弟剛學供配電,看圖紙中有兩處符號不太清楚,請教各位大蝦幫忙指教!先謝過各位了!圖中紅色的部分叫什么名字,有什么作用,簡單幫我介紹介紹啊!謝謝了!

  • (電氣)電阻串聯與并聯的計算

    知識點:電阻串聯與并聯

  • 關于電氣接地降電阻劑的問題

    各位同僚,小弟在此有一事想請教大家,望不吝賜教。戶外接地母線采用降阻劑HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、戶外接地母線敷設。(2)、降阻劑與水按1:0.6---0.8比例在容器內攪拌成漿體狀灌漿。(3)、將攪拌均勻的降阻劑敷設于接地溝內,將金屬接地體四周包裹均勻敷設,敷設席度與厚度20CM左右。(4)、降阻劑施工完后6----12小時回填土方、夯實。請問這種降阻劑施工是否有定額可套?他的主材價大概在多少?這個工程甲方有個簽證單,他的降阻劑HCJ-01型使用大概在6噸左右。(這個工程是聯通基站,他是建在山頂上。因為早先施工的接地網達不到要求,所以加大了接地網,而在加大的接地網采用降電阻劑。)不勝感激!!!

  • 外方提供的圖紙電氣符號含義

    外方提供的圖紙電氣符號含義 2005-11-15 這篇文章被閱讀了< 3 >次 如果是初次接觸外方提供的圖紙,你可能會被圖紙上的各種元件編號搞得不知所云,其實這些編號是有標準的,無論是TOSHIBA還是GE設計的圖紙,同樣的一個元器件,其編號是不變的,如87就是代表差動繼電器,51就是代表過流繼電器。這些編號實際上是遵循IEEE Std C37.2-1996標準,這種編號系統已用于各種接線圖、手冊和說明書中。參照右邊的表格,你可以很容易地查到每個編號所代表的元件和功能,讓你輕松成為讀圖高手!1--master element主要元件,是指控制開關等元件。它直接地或間接地通過保護繼電器、延時繼電器等中間元件,使設備投入或撤出運行。注:本編號通常用于手動操作的元件,若某一電氣或機務元件無其它功能編號可表示則也可使用本編號。2--time-delay starting or closing relay延時起動或閉合繼電器,其功能是在切換程

點擊加載更多

壓敏電阻電氣符號

壓敏電阻電氣符號專題,為您提供壓敏電阻電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壓敏電阻電氣符號 相關的專業交流討論,更多壓敏電阻電氣符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

櫥柜吊柜高度

常用建筑電氣符號

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 平湖市| 光山县| 任丘市| 额济纳旗| 衢州市| 鹿泉市| 弥渡县| 会宁县| 泸溪县| 名山县| 柯坪县| 新沂市| 宁武县| 北京市| 湟中县| 佛山市| 德清县| 江安县| 镇平县| 垣曲县| 张家界市| 新蔡县| 黔南| 文登市| 化隆| 沙河市| 惠安县| 尖扎县| 文成县| 崇左市| 翁源县| 望城县| 宝丰县| 济宁市| 万山特区| 游戏| 革吉县| 准格尔旗| 从江县| 高碑店市| 那坡县|