電氣圖用新舊圖形符號對照 超星格式pdg
小弟在電建單位從事電氣試驗工作,干了將近一年的高壓試驗,基本上已經掌握了試驗方法。現在有機會要從事繼電保護的工作。發現做繼電保護不像做高壓試驗那樣容易上手。請問各位大哥們,做高壓試驗的待遇怎么樣啊?現在招聘高壓的好像不是很多啊?
我好不容易在書店找到一本好東東,立即就買了下來做成了PDF,想和大家共享,同時也希望大家將手里的資料也發上來,如果那位朋友有微機繼電保護方面的作業指導書或調試大綱,或知道網址的,望不吝指教
局部放電試驗是電力設備絕緣的主要試驗項目,局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標。天威新域根據國際及國內目前最新技術進展而開發的多通道數字式局部放電檢測系列產品,代表了局放檢測數字化發展潮流。該系列產品集計算機控制、數據采集、處理分析、顯示及打印技術于一體。以二維、三維圖形展示局部放電的各種信息,并具備連續錄播、貯存、報告自動生成功能。使局部放電信號的各種特征盡顯其中,為解決局部放電檢測中最困惑的干擾問題提供了多種手段。
圖紙是工程師的語言!在中外合作項目上,可能語言不通,但通過圖紙仍可進行技術交流。主要原因是圖紙采用國際通用的圖形符號及表達方式,使得有專業背景的技術人員通過圖紙進行溝通。 歲末年底 , 一批電氣簡圖用的圖形符號國家標準已經發布,將于2023年5月1日實施 ,該類標準由國家市場監督管理總局發布,與國際電工委員會IEC標準保持一致。這些標準如下:
哪位朋友有高壓電氣試驗標準
收錄于話題
在看電氣圖紙過程中,我們經常會遇到不熟悉或者看不懂的圖形符號,下面小編就給大家總結了一些常用的符號它所表示的含義,希望能對大家有所幫助。熟能生巧,收藏本文,經常看看,識圖再不費力!
輸電線路在線監測技術是指直接安裝在線路設備上可實時記錄表征設備運行狀態特征量的測量系統及技術,是實現狀態監測、狀態評估、狀態檢修的重要手段,是提高輸電線路運行安全可靠性的有效方法。
高壓電氣試驗工,試驗數據論壇!例如:目 次1 總則 ………………………………………………………………………………………(6)2 術語…………………………………………………………………………………………(8)3 同步發電機及調相機 ……………………………………………………………………(10)4 直流電機 …………………………………………………………………………………(14)5 中頻發電機………………………………………………………………………………(15)6 交流電動機………………………………………………………………………………(16)7 電力變壓器………………………………………………………………………………(18)8 電抗器及消弧線圈 ………………………………………………………………………(23)9 互感器 ……………………………………………………………………………………(24)10 油斷路器 …………………………………………………………………………………(28)11
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。