  • 電氣配電柜方案的自主設計

    看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,一等就是半天,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com<電力七巧板>,可以通過簡單的柜型參數自主設計,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助。如果大家覺得這個東西有用,我會逐步完善,也希望大家多多提出寶貴意見。

  • 電氣控制配電柜內電氣元件和符號

    知識點:配電盤控制

  • 配電箱配電柜電氣安裝禁忌

    一、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,導線與器具連接不牢固、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,導線線徑不符合要求,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,器具布局、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等。再修改延誤工期也影響質量。

  • 電氣設備配電柜資料詳解

    1、配電箱,柜上的電器,儀表應符合電器、儀表排列間距要求。2、全部緊固件均采用鍍鋅件。3、二次配線均采用黑色線,加套管編序,線徑按廠家標準。4、分層配電箱接線應考慮干線進出。5、開關接線端子應與導線截面匹配。6、配電箱、柜裝有計量儀表的導線;如多芯銅線須采用套管或線鼻壓接,并做好搪錫。7、電器安裝后的配線須排列整齊,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,并祥泰電氣認為卡固在板后或柜內安裝架處,配線應留適當長度。8、配電箱、柜所裝的各種開關、繼電器,當處于斷開狀態時,可動部分不宜帶電;垂直安裝時上端接電源,下端接負荷,水平安裝時,左端接電源,右端接負荷。(指面對配電裝置)9、配電箱、柜電源指示等,應接在總電源開關前側。10、配電箱、柜內的配線須按設計圖紙相序分色。配電箱、柜內的電源母線,應有顏色分相標志。 相序 標色 L1 黃 L2綠 L3 紅 N 淡蘭 PE 黃/綠11、所有銅母線連接處做搪錫

  • 配電柜.箱的符號表示的意思

    我是新手希望各位指教謝謝!電氣圖上很多配電柜.箱的符號比如:CP,BP,ZP,ZX等都表示什么意思?有專門介紹這些字符的書嗎?謝謝

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 請教10kV配電柜上一個符號?

    請教10kV配電柜上一個符號?

    .這是10kV配電柜上的一個符號,它叫什么,是怎樣工作的呢?.

  • 低壓配電柜相關知識大全

    低壓配電柜是什么作用?這個要看配電柜用在何處,如果是純配電回路(比如酒店,小區等),那僅僅需要一個開關就可以了,也就是一個一個開關裝在柜子里,有些人能夠接觸到的還需要給開關加漏電保護模塊。如果是動力回路(如污水廠等)需要帶動電動機的,那么就需要開關,接觸器,熱繼組成電機啟動回路,要求高的話需要軟起,變頻。補償柜主要就是電容補償了,一般一個斷路器或者刀熔開關,在加接觸器,電容,如果不是純電容補償?shù)脑掃€需要加電抗。上面只是說了大多數情況還有一些特殊的,自己多了解就是了。那么低壓配電柜型號有哪些?它們各自又有什么特點呢?下面一起詳細了解一下吧。   1. 低壓配電柜的分類 (1)按供電系統的要求分類 1)一級配電設備,統稱為動力配電中心。它們集中安裝在企業的變電站,把電能分配給不同地點的下級配電設備。這一級設備緊靠降壓變壓器,故電氣參數要求較高,輸出電路容量也較大。2)二級配電設備,是動力配電柜和電動機控制中心的統稱。動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合;電動機控制中心用于負荷集中、回路較多

  • 配電箱、配電柜電氣安裝規范

    知識點:配電箱

  • 10KV配電柜還可以實現機械電氣聯鎖?

    前兩天到供電局去咨詢兩路電源輸入事宜,供電局要求兩路10KV電源實現機械、電氣聯鎖,自動切換,以前只知道電氣聯鎖,不知道機械聯鎖如何實現?請高手指點。

  • 電氣配電柜方案的自主設計,電力七巧板

    電氣配電柜方案的自主設計,電力七巧板

    看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,一等就是半天,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com ,可以通過簡單的柜型參數自主設計,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助。

  • 祥泰電氣分析影響高壓配電柜的主要因素

    高壓配電柜在我們國家有著廣泛的使用量,在我們生活中的地位越來越重要,而用電安全同時也是我們每個接觸電源的人都需要注意的問題,讓我們不得不時刻提高安全用電的警惕,而且我們的高壓配電柜型號有很多種,它們的柜體結構﹑技術參數都有所不同選購的時候也應當注意。 高壓配電柜有時也被人們稱為配電盤,它能夠將電能根據需求進行合理的集中、分配、切換。高壓配電柜主要由柜體和內部多種電器元件組成,包含開關裝置、保護裝置、監視裝置等,并且配有電能計量表用來統計電能的用量。高壓配電柜主要應用于發電站和變電站,在一些電能消耗較多的工廠、車間等也應用廣泛。 高壓配電柜按照不同的方法可以分為很多種類,根據電流的不同分為直流配電柜和交流配電柜;根據電壓的不同又可分為高壓配電柜和低壓配電柜。 更多關于高壓配電柜信息,可咨詢重慶祥泰電氣官網的喲!

  • 配電柜的電氣設備與配電系統接地原則

    配電柜可分為高壓配電柜與低壓配電柜,其功能與工作特性都不同,低壓配電柜由電氣設備和配電系統兩部分進行工作。今天翀源小編就低壓配電柜柜體接地方式的基本構造來進行闡述,下面我們就是通過對這兩部分的接地原則進行對比說明 。 1.電氣設備的接地部分 (1)接地體:與大地緊密接觸并與大地形成電氣連接的一個或一組導體。 (2)外露可導電部分:電氣設備能觸及的可導電部分。正常時不帶電,故障時可能帶電,通常為電氣設備的金屬外殼。 (3)主接地端子板:一個建筑物或部分建筑物內各種接地(如工作接地、保護接地)的端子和等電位連接線的端子的組合。如成排排列,則稱為主接地端子排。 (4)保護線(PE):將上述外露可導電部分,主接地端子板、接地體以及電源接地點(或人工接地點)任何部分作電氣連接的導體。對于連接多個外露可導電部分的導體稱為保護干線。 (5)接地線:將主接地端子板或將外露可導電部分直接接到接地體的保護線。對于連接多個接地端子板的接地線稱為接地干線。 (6)等電位連接:指各外露可導電部分和裝置外導電部分的電位實質上相等的電氣連接。

  • KYN28配電柜電氣一、二次原理圖紙

    圖紙簡介: 本圖為某礦山配電系統KYN28配電柜電氣原理圖紙,包括一次、二次全部圖紙,圖紙內容齊全,共有21張,其中一次圖系統圖1張,原理圖20張,希望對大家有幫助。 投稿網友: wrg0929 上傳時間: 2014-06-12<

點擊加載更多

配電柜電氣符號大全

配電柜電氣符號大全專題,為您提供配電柜電氣符號大全相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電柜電氣符號大全 相關的專業交流討論,更多配電柜電氣符號大全相關內容請?jiān)L問