国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 跪求這樣的10kv架空線路圖!

    跪求這樣的10kv架空線路圖!

    各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了!

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

  • 貴州農網10kv以下線路圖集

    貴州農網10kv以下線路圖集,

  • 10kV水里架空線路怎么敷設?

    10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝

  • 求10kV架空線路有關選材??

    供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下!!!

  • 10kV架空線路的設計原則

    10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管

  • 求助有關10KV架空線路的問題

    我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?

  • 10kv山區架空線路桿型圖全

    10kv山區桿型圖全

  • 關于10KV架空線路電桿選擇的問題

    各位老師好,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎?用不用校驗電桿的強度什么的?

  • 10kV側電纜及架空線路選型

    10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!

  • 10kV及以下架空線路嚴禁跨越什么?

    10kV及以下架空線路嚴禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多選題) A.河流 B.金屬屋面 C.爆炸性氣體環境 D.火災危險區域 答案是AC,C在爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92中找到依據:第2.5.14條 10kV及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍。在特殊情況下,采取有效措施后,可適當減少距離。 但為什么不能越越河流呢? 為什么不選BD?

  • 兩路10KV架空線路同桿架設的問題

    現在有一個工程,需要從一條架空線路引接電源,原先的架空線路是兩路10KV架空線路在同1根桿架設的,一邊3根線一路10KV線路,上邊1根橫單根線,下邊1根橫擔4根線,請問這樣的線路橫擔的規格怎么選,哪本圖集上有,我現在有1本03D103《10KV及以下架空線路安裝》的圖集,上邊都是1個桿上1路10KV的沒有2路的

  • 欣賞!南非的20KV架空線路圖片

    欣賞!南非的20KV架空線路圖片

    非洲的20KV線路照片,給大家見識。

  • 關于10kV架空線路相間距離的問題

    各位大俠: 小弟是山區電力施工隊員,今天在山區立桿,10kV線路有一檔線是大檔距,有600米,采用三聯桿,隊里的老師傅說根開3m即可,但小弟認為根開3米的話相間距離不夠,圖紙給的相間距離是6米,不知道那個才是正確的? 小弟網上查了下相間距離的計算公式,但有很多數據不知道哪里可以查?各位師傅,能給個準確的數據嗎?最好有計算過程或告知那個規范里可以查,跪謝!

  • 6至10KV鐵橫檔架空線路安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:

  • 請問10kV、35kV線路的電纜和架空線造價

    請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用?是涵蓋了導線、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎?

  • 戶外10KV貫通線架空線路問題?

    10KV貫通線架空線路,由于需要跨越水庫,電力桿檔距約500米,這樣設計有問題嗎?那一本規范中對電力桿檔距有具體的規范要求 我看了《66kV及以下架空電力線路設計規范_GB50061-2010》和《110KV~750KV架空輸電線路設計規范》都沒查到,請各位高人指點?

  • 10kV架空線路的設計原則有哪些?

    (1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可靠。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*. (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管道交*或接近,線路與各種工程設施交*和接近時,必須符合相應規程的要求。 (10)線路應避開沼澤地、水草地、易積水地及鹽堿地。線路通過黃土地區時,應盡量避開沖溝、陷穴及受地表水作用后產生強烈濕陷性地帶。 (11)線路應避開污染地區,或在上風向通過。 (12)線路轉角點不宜選在高山頂、深溝、河岸、堤壩、懸崖、陡坡或易

  • 86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集

    小弟我好不容易才收集到的,86D173 6-10千伏山區架空線路安裝圖集,雖然此圖集已經列為作費圖集,但是還是有很多東西值得參考借鑒的

  • 請教各位大哥:10KV架空線路接地報警問題

    最近我們所經常發生接地現象,只報警,不跳閘,電壓表C相有失壓,只是閃一下,又恢復正常, 后來A相也偶爾出現此問題,是否與三相負載不平衡有關?請回復[email protected]

點擊加載更多

10kv架空線路圖集

10kv架空線路圖集專題,為您提供10kv架空線路圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv架空線路圖集 相關的專業交流討論,更多10kv架空線路圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 炉霍县| 收藏| 永安市| 女性| 桑日县| 中超| 和龙市| 枝江市| 屯门区| 西乌珠穆沁旗| 花莲市| 集安市| 泽库县| 宜春市| 西青区| 佛坪县| 长顺县| 六枝特区| 靖边县| 金坛市| 阿坝县| 丹东市| 讷河市| 东安县| 璧山县| 涿鹿县| 隆尧县| 翁牛特旗| 鸡泽县| 灵武市| 乐昌市| 东山县| 昌乐县| 三都| 金川县| 吉安县| 张家界市| 井陉县| 旺苍县| 江华| 伊宁县|