10KV線路自動調壓器技術規范書
偏遠農村還存在一定數量的長線路,使得農村電網線損大且夏季高峰大負荷時線路末端出現成片的“低電壓”。昌暉儀表在本文分享使用SVR線路自動調壓器解決10kV線路低電壓問題的一些經驗。 1、10kV線路低電壓解決措施 針對農網線路“低電壓”問題,目前采取的應對措施主要有以下幾種:新建變電站;調整變電站主變分接頭,以改變系統電壓;在系統中合理分布無功補償設備,以改善電網的無功潮流分布;改造線路,增大導線截面積;增加變電站出線路數,以分擔原線路負載。上述幾種措施存在以下問題。 新建變電站建設周期長,投資耗資巨大見效速度慢。調整變電站主變分接頭,將10kV母線電壓限制在一定范圍內滿足半徑內電壓偏差的要求,由于變電站母線有多條出線,各條出線的負荷曲線也各有不同,壓降也不同,不能保證所有線
中壓線路調壓器的應用 摘要:針對農村電網10 kV線路供電半徑長、壓降大的問題,該文以提高10 kV調壓能力為目標,研究提升10 kV線路后段電壓水平的技術措施,選擇東川線中后段線路安裝5000 kVA安自動調壓器一臺,對該線路末端電壓提升效果進行了跟蹤分析,總結提出應用10 kV線路調壓器的適用條件和運行建議。 位于藍田地區的10 kV東川線供電半徑17.26 km,存在線路末端電壓過低,日光燈不能啟動、電器不能正常使用現象。通過調查發現,東川線88個臺區,經統計分析低電壓現象共涉及2 9 個臺區, 3 8 1 8 戶, 占臺區總數的31.8%,占用戶總數的26.9%。東川線屬農網線路,線路“低電壓”主要發生在夏冬兩季負荷高峰時段,夏季負荷高峰為6~9月,農忙設備大量使用,負荷集中,空調、冰箱等制冷設備大量使用;冬季負荷高峰期為11~2月,春節前后外出務工人員大量返鄉,農村人口突增,家電、取暖設施集中使用,當地已成規模
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。
請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?
例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T
單位欲配置一套大電流發生設備,擬采購容量均為300kVA的調壓器和升流器各一個,調壓器以兩相380V輸入,輸出為單相可調0~450V,想請教一下如果單從性能方面考慮的話,是采用感應調壓器的好呢還是晶閘管調壓器好一些,是用干式的好還是油式的好呢?另外用什么類型的升流器與之配合比較合適呢?本人對這方面知之甚少,在線等待各位達人的指點,先行謝過!!!
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
淺談10kV線路桿塔的選型
10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?
現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。
<<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!
無風、無雪、無大負荷,速斷,各個桿塔、金具、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起。
從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。
各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。
在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~
小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與
各位同仁:鄙人在施工中遇到土地賠償的難題,苦于手頭沒有資料,懇請那位好心的仁兄能提供10KV線路征地及賠償依據標準(山西地區的最好),本人在這里稽首了!!!