我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是
我單位有一條10KV線路,下邊有公用變和一水泥廠;基層反映功率因數低,要求加電容;我查詢了今年1-10月份的功率因數表,發現1-4月份功率因數都在0.91以上5-10月份就到了0.88-0.79-0.82-0.83等,相當不穩定我想問一下解決辦法是什么?
現在在做一個關于縣城的10kV無功規劃設計,就是把縣城內的線路功率因素達不到0.9的全部補償?.9,而且是要在配變的0.4kV側補償,現在知道了線路的有功消耗量和無功消耗量,可以算出其功率因素,也能夠算出該條線路具體的無功缺額,但是不知道用這個無功缺額如何來確定補償容量,望高人指點迷津啊。
現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。
請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!
10kV電容器可否用于補償110kV線路無功我站是一個升壓、降壓并用變電站,電廠在10kV側并網,發有功多,無功少,致使110kV電源側線路功率因數非常低,請教各位老師,可否在10kV側投入電容器來補償110KV線路無功,如果可以,意義有多大?
現有一臺550KW三相異步電動機,額定電壓10KV,自然功率因數0.822,頻敏電阻降壓起動,Y型接線.廠家成套提供兩臺啟動柜.我的初步想法是,10KV電纜進到配電室,配電室內裝一臺進線柜,兩臺出線柜(一臺用電纜至它的啟動柜,另一臺也用電纜至電容器室),那么電機要做哪些保護,電容又要做哪些保護?需不需要加一臺PT柜(專用做取二次電源,電容的放電回路中的PT做在出線柜內)?請大家幫我一?如有詳細的資料更是感謝!
10kV靜止無功動態補償裝置晶閘管閥組室:
10kV無功補償竣工圖。三相接線采用星形接法。附以下說明:[ 本帖最后由 star6174 于 2012-1-19 15:05 編輯 ]
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
農網35kv變電站,其中一個變電站主變容量?2*4000+5000kva,在10kv系統中電容器選擇了2100kvar,生產科的人說當電容器超過1500時要加裝電抗器,電抗器的主要作用是用來限制短路電流及回路電流過大,想請教各位無功補償與電抗器的知識!
請教一個問題,一般低壓400V處都設了無功補償,按理說是可以補償400V以上的線路了,可是為什么還要在10KV側做電容器無功補償?有什么好處?這樣不是浪費了嗎?并且一般來說400V側做無功補償可以做到自動投切,而在10KV側不做自動投切,這樣不是在投切時又不靈活嗎? 請大家指點,謝謝!
圖上的這種PT接法是不是1次側的進線端接電容的進線端,1次側的出線端接電容的出線端,還有短接點用不用接地[ 本帖最后由 ll-723 于 2009-6-4 10:05 編輯 ]
1臺S9—2500KVA 10/0.4變壓器,負荷率85%,低壓側功率因數補償后達到0.95,請教這時變壓器10KV側功率因數是多少,怎么計算?10KV供電線路13km,現在要求變壓器10KV側的功率因數也達到0.95,請教怎么計算?希望能提供計算過程和計算公式。謝謝!我這里是要解決問題,請不懂的大師別胡亂指點,或答非所問,謝謝![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-14 23:58 編輯 ]
10KV電壓系統下電容器一般是11除根號3電容器星接方式,電抗器容量是電容器容量乘電抗率,這里的電容器容量是指實際輸出容量還是電容器標注容量。如果選用12除根號3電容器,用在10KV系統內,星接,那么電抗器容量是按電容器標注容量計算還是按實際輸出容量計算。例如:12除根號3電容器容量300單相,組成900Kvar,電抗器選用6%電抗率,容量是900乘0.06=54Kvar嗎? 如果是按照11除根號3 300Kvar單相組成900Kvar 配1%電抗器做限流電抗,電抗器容量為9Kvar,如果這個電抗器用在12除根號3 300Kvar組成的900Kvar里會有什么影響、
圖紙簡介: 此圖為全套10kV自動高壓無功補償圖紙,主要包括:一次系統原理系統圖,MSC1~4支路(柜)電氣原理圖及接線圖。希望對大家有用 投稿網友: guo75399406 上傳時間: 2014-07-18
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率
最近設計了一個校園35/10kV變電所,10kV共4路全電纜YJV22-3x35出線,總長共計3公里,負荷總容量?900kVA。變壓器為2x4000kVA,10kV單母分段。本期上1臺主變和全部10kV出線(包括分段)。問考慮電纜線路的充電效應,和10/0.4kV配變低壓側采取就地無功補償方式,能否取消35kV變電所10kV母線的無功補償?為什么?如不能取消,容量多少適宜?歡迎熱烈討論啊!!本人意見為高負荷率時,35kV變電所10kV母線的功率因數可以滿足要求,但是一旦進入假期,主變低負載率時,不會計算,求助。
高壓10KV,裝置總容?800kvar,分三組,要求每組電容器均設過流,速斷,開口三角保護.如果用電容器專用保護單元需用三只,那么有沒有更好的解決方法呢?
10KV三相電容器三角形接法無中性點的話 放電線圈怎么接上去呢 求高手畫個示意圖另外 防止涌流的電抗器如何確定容量
10kv線路無功補償
10kv線路無功補償專題,為您提供10kv線路無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路無功補償 相關的專業交流討論,更多10kv線路無功補償相關內容請訪問