  • 10KV線路故障3PT二次側電壓求教

    10KV線路故障3PT二次側電壓求教

    請教下各位達人,當線路發生故障時,PT二次側的電壓分別是多少? 希望知道的同僚能夠指點一下,非常感謝。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 10kv線路,一條線路對地電壓是多少?

    大家知道,高壓線是沒有零線的,但對于三角形接法的三相電中,我們知道他的相電壓等于線電壓,那么請問請問10kv及380線路中三角形接法中,單根線對地電壓是多少?是10,380還是6和220?還有一個問題,三角形接法的380線路中,如果三相負載不平衡,線電壓怎么變化?相電壓呢?最后一個問題,什么叫相電壓?他的電壓對于什么而言的?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 關于線路電壓損失的問題

    我看了設計手冊上關于線路電壓損失的計算部分,但還不懂怎樣算出來的,有哪位可以說說這一部分的內容?電纜在敷設地過程中,如路徑太長,怎樣選擇電纜才合適,還有這敷設路徑的長度不能超出多少米?是怎樣由計算得來的?請指教!

  • 提高10KV配電線路電壓質量之我見

    提高10KV配電線路電壓質量之我見

    1、變電站無功補償提高10KV配網線路電壓質量 在變電站,為了保證電網系統無功平衡,在設計上要配置一定容量的無功補償裝置。補償裝置包括并聯電容器、同步調相機、靜止補償器等。在35KV降壓變電站中主要采用無功補償裝置為并聯電容器。并聯電容器一般連接在變電站10KV母線上。主要目的是接近向配電線路前端(靠近變電站的線路)輸送無功,提高配電網的功率因數,同時實現調壓的目的。并聯電容器的容量按變電站主變壓器容量的15%-30%原則配置。 變電站無功補償的原理：利用并聯電容器的投、退改變無功功率在電抗上產生的電壓降的縱向分量的大小,達到調壓目的。

  • 10KV線路負荷在末端,設備啟動,電壓低,怎么辦?

    我們公司有一條10KV線路,導線為LGJ-70,線路上最末端是水泥廠,水泥廠有2臺高壓電機共2400KW,變壓器750KVA。線路上其余負荷很小,在該廠未生產時,線路電壓正常,線路電流一般為50A,該廠生產時,線路電流最大為260A,電壓有時會降低到8600V,影響該廠生產,請問各位高手,這樣的線路該怎么辦,才能提高電壓啊?謝謝各位朋友。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 10KV 6KV架空線路電壓偏差不大于多少

    10KV 6KV架空線路電壓偏差不大于多少,請教各位專家,我記得5%,但在《煤礦電工手冊〉-1640頁表7-4-19第6款地方高壓供電網絡、正常情況5~8%。并且備注不大于10%可以。請各位討論一下不大于多少合適。說明依據規范或手冊

  • 10kV配網線路電壓不平衡故障判別與處理

    10千伏配電網由于線路較長,路徑情況復雜,用戶較多,有時因外力破壞、用戶設備維護、操作不當損壞等,引起線路跳閘或單相接地的現象較多。怎樣迅速判斷故障性質,查找和隔離故障點,迅速縮小停電范圍和縮短停電時間,是供電企業長期探索的一個課題。江蘇宿遷供電公司通過深入研究,在解決線路故障方面進行了一些有益的探索。 類型判斷 當線路發生故障時,首先要判斷故障類型。一般說來,有以下幾種情況:一相電壓降低但不為零,其余兩相升高而且超過線電壓,可判斷為諧振過電壓;若一相電壓降低到零或不到零,其余兩相升高但不超過線電壓,可判斷為單相接地故障;三相電壓依次輪流升高,而且三相電壓在不同的范圍內出現低頻擺動,可判斷為諧振過電壓;一相電壓降為零,其余兩相電壓不變,可判斷為壓變一相熔絲熔斷。 其中,單相接地的發生應以信號裝置動作(三相電壓顯著不平衡)、消弧線圈動作為準,此時發電廠、變電所值班人員應立即向值班調度員匯報各相對地電壓、中性點位移電壓、消弧線圈電流、設備異常情況等4個方面情況。 工作流程 在判定

  • 關于10KV線路的輸送功率問題

    <<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!

  • 關于10kV線路無功補償問題?

    關于10kV線路無功補償問題?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

  • 新手求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。

  • 求救,關于10KV線路施工報道

    各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。

  • 10KV線路補償方式的選擇

    現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。

  • 10KV線路速斷的原因都有那些?

    無風、無雪、無大負荷,速斷,各個桿塔、金具、電纜都沒有問題,請問大蝦從那查起。

  • 10kV線路自投裝置的問題

    10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?

  • 關于10kV架空線路的問題

    請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列

點擊加載更多

10kv線路電壓

10kv線路電壓專題,為您提供10kv線路電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路電壓 相關的專業交流討論,更多10kv線路電壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv線路巡視

10kv電力線路材料

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 康平县| 秦皇岛市| 商城县| 安西县| 云和县| 蒙城县| 汕尾市| 卢龙县| 泊头市| 虎林市| 遂昌县| 商水县| 广河县| 焉耆| 板桥市| 彩票| 大姚县| 皋兰县| 石屏县| 阳东县| 望奎县| 康乐县| 剑阁县| 襄城县| 措勤县| 阳曲县| 九江市| 红安县| 施秉县| 绥德县| 金塔县| 石河子市| 绥芬河市| 宜春市| 于田县| 晋江市| 武威市| 开化县| 万源市| 曲周县|