本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 21:00 編輯 03D103 10kV及以下架空線路安裝
10kV及以下架空線路嚴禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多選題) A.河流 B.金屬屋面 C.爆炸性氣體環境 D.火災危險區域 答案是AC,C在爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB 50058-92中找到依據:第2.5.14條 10kV及以下架空線路嚴禁跨越爆炸性氣體環境,架空線路與爆炸性氣體環境的水平距離,不應小于桿塔高度的1.5倍。在特殊情況下,采取有效措施后,可適當減少距離。 但為什么不能越越河流呢? 為什么不選BD?
電氣裝置安裝工程 35KV及以下架空線路驗收規范
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列
圖紙簡介: 本圖紙為:6~10KV鐵橫檔架空線路安裝圖,圖紙主要是常規金具導線配電線路,圖中有詳細的埋桿深度等圖集,圖紙中有使用條件及說明,以及安裝具體材料清單,供同行施工人員參考。 投稿網友: doudou0320 上傳時間:
DL_T_5220-200510kV及以下架空配電線路設計技術規程.rar
我們單位接了個15公里 10KV架空線路的外線設計。業主要求在線路上加裝補償裝置,我是第一次做這個,問過幾個朋友 都說10KV不需要(一般都是在超高壓才會使用),但是業主一再強調,非要加上。有哪個壇友之前接觸過 指點一二。感激不盡。。。。還有10kV高壓重合器是個什么鬼?
10kv架空線路常規桿距是55m左右一檔,但是現在需要在水中架空,首先擋距可不可以變大,?還有冬季的防凍漲的情況應該怎么處理。謝謝
供給6公里外設備,選高壓電纜造價比較高,所以要用架空線路,設備400kVA,現在要做材料表,想問下材料是不是包括電桿、架空電纜、絕緣子?6公里需要多少電桿,300根夠嗎?架空電纜選怎樣的規格型號?6公里要多長度?絕緣子又該怎么算材料呢?第一次弄,請教下下!!!
10kV架空線路的設計原則10kV架空線路的設計原則--------------------------------------------------------------------------------1)必須先進行實地勘察,詳細了解現場情況,并盡可能考慮多種設計方案。 (2)在可能的條件下,應使路徑長度最短、轉角少、特殊跨越少,水文地質條件好,投資少、省材料,施工方便、運行方便、安全可*。 (3)沿線交通便利,便于施工、運行,而不使線路長度增加。 (4)線路應盡可能避開森林、綠化區、防護林等,必須穿越時也應從最窄處通過,盡量減少砍伐樹木。 (5)路徑選擇應避免跨越建筑物。 (6)線路應避開不良地質地段,以減少基礎施工量。 (7)應盡量少占農田,不占良田。 (8)應避免和同一河流或工程設施多次交*。 (9)線路與建筑物平行交*,線路與特殊管
來源:百度文庫
10KV 6KV架空線路電壓偏差不大于多少,請教各位專家,我記得5%,但在《煤礦電工手冊〉-1640頁表7-4-19第6款地方高壓供電網絡、正常情況5~8%。并且備注不大于10%可以。請各位討論一下不大于多少合適。說明依據規范或手冊
剛剛得到的,希望大家喜歡
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!
各位朋友有這樣的圖嗎?能發給我嗎? 237003290[url=]@qq.com[/url] 謝了!
10kv山區桿型圖全
各位老師好,請問10KV架空線路設計中該如何選擇電桿?好像有一個什么電桿型錄,哪位老師有麻煩傳一個給我好嗎?我的郵箱是[email protected]還有就是比如我想選擇12米梢徑為150的電桿,可以直接用嗎?用不用校驗電桿的強度什么的?
為保證 及以下架空電力線路的施工質量 促進工程施工技術水平的提高 確保電力線路安全運行 制定本規范。
35KV及以下架空線路的絕緣電阻是怎么規定的,我在網上及一些規程也沒有規定,可是有次在送電過程中,有條架空線路,相對地還行,可是三相卻都為0,分別是AB,AC,CB,都是0,也沒有查到原因所在,沒有辦法送電后也正常,沒有出現問題,有哪位高手指點指點!!!!
一個規范,壇子里沒有單獨下的
03d103 10kv及以下架空線路安裝