国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 長距離輸送10KV線路的問題

    小型地下礦山項目(鐵礦),計算負荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW風機2臺;10KV355KW空壓機兩臺。從35KV電站引出10KV架空線 LGJ-240,初步測算距離20公里。問題1、20公里架空線,初步測算電壓降為11%,配電房到風機距離1千米左右,這么大的電壓降勢必影響風機起動,如果現場使用軟啟動行不?2、避免壓降過大,若變壓器加裝有載調解行不?

  • 請教架空線路對地距離的問題

    下面的圖片中的內容來自GB50545,在理解13.0.1條中的導線對地面的距離,即為最小距離。如在下這樣的理解是正確的話?那在下理解13.0.1條就和13.0.2條矛盾了,在下那里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 關于10kV架空線路相間距離的問題

    各位大俠: 小弟是山區電力施工隊員,今天在山區立桿,10kV線路有一檔線是大檔距,有600米,采用三聯桿,隊里的老師傅說根開3m即可,但小弟認為根開3米的話相間距離不夠,圖紙給的相間距離是6米,不知道那個才是正確的? 小弟網上查了下相間距離的計算公式,但有很多數據不知道哪里可以查?各位師傅,能給個準確的數據嗎?最好有計算過程或告知那個規范里可以查,跪謝!

  • 關于10KV輸電線路距離明火的距離!

    咨詢個問題,我這里有個沼氣發電項目。10KV高壓輸電線路從項目邊上通過,10KV高壓電線桿高8M。一般要求可燃性氣體儲罐與輸電線路最小水平距離:1.5倍塔桿高度。輸電線路兩側5米的范圍內不允許新建建筑和堆積易燃物品。沼氣發電項目有火炬。不知道輸電線路對于明火的安全距離是如何要求的。謝謝!!!!

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談談10KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 10kv線路,一條線路對地電壓是多少?

    大家知道,高壓線是沒有零線的,但對于三角形接法的三相電中,我們知道他的相電壓等于線電壓,那么請問請問10kv及380線路中三角形接法中,單根線對地電壓是多少?是10,380還是6和220?還有一個問題,三角形接法的380線路中,如果三相負載不平衡,線電壓怎么變化?相電壓呢?最后一個問題,什么叫相電壓?他的電壓對于什么而言的?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 10KV---5000KW 山區8公里距離配電 線路方案

    負荷為5000KW(電動機組),離變電所直線距離8公里,地形為山丘,運輸困難大,計劃采用鐵塔。10KV配電,求導線規格型號,鐵塔形式及施工方案,最好有計算過程,謝謝各位老師了,本人新手。

  • 10KV母線套高壓護套后對地最小絕緣距離是多少?

    箱變安裝時,有一條10Kv母線想在只有120mm的空間穿過,空氣間隙肯定不夠,我想給母線套上護套,然后在母線穿過的地方,用3mm厚的絕緣板加強絕緣,不知道行不行,套護套后,母線對地最小距離是多少?我急于想知道,希望各位同仁幫助一下.

  • 10KV隔離開關動觸頭對地距離是多少?

    10KV隔離開關動觸頭對地距離是多少?

    10KV隔離開關動觸頭斷開后對地距離有沒有要求,如有那么距離該是多少呢?

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設。現在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

  • 關于10kV線路無功補償問題?

    關于10kV線路無功補償問題?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

  • 10KV線路補償方式的選擇

    現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。

  • 關于10KV線路的輸送功率問題

    <<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!

  • 新手求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。

點擊加載更多

10kv線路對地距離

10kv線路對地距離專題,為您提供10kv線路對地距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路對地距離 相關的專業交流討論,更多10kv線路對地距離相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 平谷区| 旬阳县| 武穴市| 获嘉县| 交口县| 普兰店市| 凤山县| 武陟县| 仁化县| 开阳县| 武陟县| 商丘市| 湖北省| 闸北区| 寿阳县| 临夏县| 柳河县| 河北区| 武乡县| 井陉县| 梁河县| 新昌县| 客服| 偃师市| 靖江市| 双流县| 嘉义市| 山东省| 惠东县| 铜梁县| 鄄城县| 象州县| 合川市| 龙岩市| 宁波市| 禄劝| 寿光市| 左贡县| 明溪县| 朝阳市| 泸溪县|