    大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 10KV開關柜內必需安裝避雷器嗎?

    我公司10KV變電所距離上一級(供電公司)變電所約150M,采用地埋電纜進線。據10KV開關柜生產廠要求,我公司屬于地下進線方式,在10KV開關柜內,避雷器可裝也可不裝,若是高空進線,就必須安裝。而當地的電力設計部門卻提出,即使是地下進線,由于距離已超過50M,仍然必須在10KV開關內安裝避雷器。現請問各位大師,地埋電纜進線,在10KV開關柜內必須安裝避雷器嗎?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題。

    1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?

  • 請問10kV避雷器的有關詳細參數

    現在做的項目是有關10kV避雷器的,但不知道其有關的詳細參數如果知道的,請幫幫忙,急需!謝謝!需要8/20雷電沖擊下各kA電流所對應的電壓值

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網

  • 10kV配電用避雷器故障分析

    10kV配電用避雷器故障分析

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。

  • 10kV進線柜里的避雷器的作用?

    10kV進線柜(或者進線隔離柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了?(過電壓保護嘛?) 我現在的理解是:10kV進線柜(或者進線隔離柜)需要設置過電壓保護,所以要裝設避雷器。 這個理解有什么錯誤嗎?

  • 10KV閥式避雷器的規格如何確定?

    10KV閥式避雷器的規格如何確定?避雷器的額定電壓及在標稱放電電流下的殘壓如何確定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 編輯 ]

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 【請教】關于110kV主變10kV側安裝避雷器問題

    110kV三卷變壓器(高壓110kV/中壓35kV/低壓10.5kV)10kV低壓側安裝避雷器是否只要裝設1相?(10kV為三角接線)另10kV側通過硬母線橋連接到10kV配電室距離為75m,如果在10kV側安裝1組避雷器(A、B、C三相各一只)是否有保護范圍不夠的問題?是否應該隔一定距離再按一組?

點擊加載更多

10kv線路避雷器安裝

10kv線路避雷器安裝專題,為您提供10kv線路避雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路避雷器安裝 相關的專業交流討論,更多10kv線路避雷器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 团风县| 长海县| 东台市| 东城区| 木兰县| 林州市| 张家界市| 寿光市| 呼和浩特市| 东港市| 连城县| 丘北县| 旬阳县| 景谷| 甘孜| 贞丰县| 大英县| 广德县| 绥化市| 同江市| 黄大仙区| 阳春市| 文化| 平阴县| 天峻县| 七台河市| 达州市| 静宁县| 武安市| 鄂尔多斯市| 灵璧县| 海口市| 安化县| 万年县| 宿迁市| 富川| 华宁县| 肥城市| 郯城县| 虎林市| 黔西县|