  • 如何繪制比較精確的電力線路平面圖?

    想繪制一張比較精確的110kv線路平面圖,大概有100公里長度,不知道怎么畫好,本來想從谷歌上找圖作為素材用CAD畫,發現谷歌地圖上面的參照物太少,很難做到準確,不知道大家都是用什么畫的。

  • 一個新手關于道路平面圖

    我下了天正市政6.0后想將手中的一份資料輸入進去,但是我手里只有 X、Y坐標沒有其他的數據,輸入后用正市政6.0轉換時提示:表格中找不到橫斷面,難道只有X、Y坐標不行嗎?請大家幫幫忙吧，我是剛接觸這一塊,在此先謝謝了!

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 建筑電氣平面圖墻壁開關線路的安裝

    建筑電氣平面圖是用來表示建筑物內所有電氣設備、墻壁開關相應和配電線路的安裝平面位置圖以及各種動力設備平面布置、安裝、接線的圖示。電氣平面圖包括電氣照明平面圖和動力平面圖。 照明平面圖是在建筑施工平面圖上,用各種電氣圖形符號和文字符號表示電氣線路及電氣設備安裝位置及要求,具體指導電氣施工的圖樣。電氣照明平面圖一般要求按樓層、段分別繪制。在電氣平面圖上詳細、具體地標注了所有電氣線路的具體走向及電氣設備的位置。例如,圖紙上些表明開關插座電源進戶線的位置、規格、穿線管徑,配電導線的規格、根數、穿線管徑、敷設方式,各種電器的位置,各支路的編號及要求等。 動力平面圖是用規定的圖形符號和文字符號表示場所內動力設備的平面布置、安裝位置及接線的一種簡圖。圖中主要標注電動機的型號、規格、安裝位置;配電線路的敷設方式、路徑及導線類型、根數、穿管類型和管徑;動力配電箱的型號、規格、安裝位置等。在一個工程中,動力設備比照明設備少得多,大都布

  • 10KV高壓開關柜一次二次平面圖

    10KV高壓開關柜一次二次平面圖 地基圖也有,需要告訴我

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁。可我們沒有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 某小區室外采暖管線路由走向平面圖

    圖紙簡介: 包含采暖設計說明、管線平面圖等 比較全面綜合展示采暖管線的位置關系,圖紙包含平面圖及設計說明,完整表達了外網繪制內容。 投稿網友: lxw19871128 上傳時間: 2014-06-06

  • 某市市政瀝青混凝土道路道路平面圖

    圖紙簡介: 本圖為某市瀝青混凝土道路平面設計圖,含交叉口的設計,平面行車道的布置形式等內容。 投稿網友: kahyxing 上傳時間: 2014-06-24

  • 某公安局照明線路平面布置圖

    圖紙簡介: 某公安局照明線路平面布置圖,供參考,希望能對大家有所幫助 ... 投稿網友: cfh918 上傳時間: 2013-03-21

  • 某公路平面圖、縱斷面、橫斷面設計

    圖紙簡介: 本圖為某道路的平面圖、縱斷面設計及橫斷面設計、土石方工程量計算清單等內容。 投稿網友: pristonli 上傳時間: 2014-05-27 <

  • 典型10Kv變配電室平面圖及一次圖設計

    圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室系統圖。圖紙內容包括:0.4KV開關柜電氣系統圖,自動化系統圖,電氣平面布置圖,照明平面圖,接地平面圖。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18

  • 整理的各種住宅戶型平面圖

    希望能幫助到大家!!!提醒大家:做住宅的時候不要抄,這些資料還是作為參考比較好些!

  • 一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    一般10kV線路該怎么設置和選擇?

    小庫說: 線路補償原則是通過在線路電桿上安裝電容器實行單點或多點電容器補償,單點補償地點選在離線路首端2/3處,補償的容量應為無功負荷的2/3,兩點補償分別裝設在距首端2/5和4/5處。多點補償是采用分支線分段補償方式,對分支較大或線路較長負載自然功率因數低的線路進行補償。根據農村實際狀況,農網線路補償的補償點不宜過多;控制方式應從簡;保護方式可采用熔斷器和避雷器作為過電流和過電壓簡單保護。 確定某一條配電線路的補償容量,應根據該線路的平均無功負荷和最小無功負荷計算,當線路的最小無功負荷小于平均無功負荷的2/3時,考慮到無功不應倒送,可安裝固定的補償裝置,但應按最小無功負荷確定補償容量。當線路中有較大無功負荷點時,除應考慮與

  • 照明平面圖這么畫正確嗎?

    照明平面圖這么畫正確嗎?

    如圖所示,導線是先經過燈還是先經過開關?這樣畫正確嗎?

  • 裝修平面圖給大家參考下

    裝修平面圖給大家參考下

    家裝設計已經在做了哦。具體詳圖會給大家分享的

  • 濟南經十路某學校平面圖

    圖紙簡介: 濟南經十路兩側,蓮花山以西,規劃設計非常細致,交通組織明確。 投稿網友: qqdxwyyy 上傳時間: 2013-09-07

  • 關于10Kv線路材料表的問題

    在10Kv線路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器壓板,驗電接電環,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一組?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何處?材料統計表中列有這些,也不知道如何統計的~~哪位能說說~~~

  • 某工業廠房的平面圖和配筋圖

    圖紙簡介: 廠房的平面圖和柱子的配筋圖,構件的節點詳圖 投稿網友: maroon1127 上傳時間: 2013-08-13 圖紙省份:<

點擊加載更多

10kv線路平面圖

10kv線路平面圖專題,為您提供10kv線路平面圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv線路平面圖 相關的專業交流討論,更多10kv線路平面圖相關內容請?jiān)L問